Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ocena instalacji


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez sambor,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich forumowiczów jestem nowy na forum i w trakcie budowy domu o powierzchni okolo 200 m2piętrowy instalator wymyślił następujący sposób ogrzewania piec na ekogroszek moze przezytek ale ja chce takowy defro 20kw  ogrzewanie podłogowe wszędzie rozdzielacz do ogrzewania podłogowego 12 sekcji z pompa po jednej szt na dole w kotłowni i na górze w prali pete okolo 90 m w kotłowni beda jeszcze 2 pompy jedna do zasilania bojlera 120 l wiszacy a druga pompa do zasilania rozdzielacz czy powyższe rozwiązanie jest logiczne i prawidłowe proszę o opinię 

Opublikowano

To brak ocieplenia lub drzwi.

A tak serio przemysl to raz jeszcze.

Opublikowano

Taka jest propozycja instalatora a ja chce poznać opinie doświadczony i inteligetnych ludzi bo mądrego zawsze warto posłuchać 😃

Opublikowano

Jeżeli nawet nie zająknąłeś się przed instalatorem gdy zaproponował kocioł 20kW, to jeszcze długa droga przed Tobą.

Nie traktuj tego jako złośliwość, lecz kubeł zimnej wody na głowę.

W takim domu potrzebujesz 10kW i to przy długo utrzymującej się temperaturze -20*C.

Na pewno chcesz kocioł na ekogroszek? Pellet z buforem (na przykład) lepiej by się sprawdził.

Opublikowano

Wysłuchałem wizi instalatora  i teraz ja oceniam myślałem o pelecie ale cena pelettu jest porownywalna z groszkiem ale jakoś kalorycznosc groszku jest większa a co powiesz na temat ilość pomp zastosowanych w układzie

Opublikowano

Ilość pomp zależy od układu mieszaczy podłogówki z opisu wynika że będą rozdzielacze z tzw pompą mieszającą - czyi rozwiązanie kłopotliwe, starodawne i trudne do regulacji oraz opanowania .

Nie mówiąc już o braku sterowania temperaturą w domu.

Moc kotła powinna wynikać z projektu domu lub projektu samej podłogówki.

Inaczej trafisz na to lub inne podobne forum na długooo. 

Opublikowano

Jakie rozwiązania będzie najlepsze

 

Opublikowano

Najlepiej to jest mieć projekt i to całościowy - ozc, pętle, rozdzielacze, rury zasilające i kotłownia - wtedy nie ma nic do ukrycia- wszystko widać czarno na białym i można zadawać konkretne pytania- najpierw projektantowi a potem wykonawcy, a tak?

Piszesz o długościach pętli i ich ilości- z czego to wynika?

Pewnie z radosnej twórczości "hydraulika"

Opublikowano

Cześć Piotrek2021.

Ja na Twoim miejscu przemyślałbym jeszcze raz kwestię, czy warto instalować kocioł na ekogroszek. Cena groszku obecnie wynosi około 2.000 zł/tona. Nie wiadomo jak będzie z dostępnością węgla w tym roku i jak kształtować się będą ceny ale najprawdopodobniej taniej nie będzie. Jeżeli masz dom dobrze docieplony plus 100 % ogrzewanie podłogowe możesz pomyśleć o ogrzewaniu gazowym (gaz ziemny) koszt ogrzewania porównywalny z węglem a wygoda większa przy gazówce. Dobrą opcją jest powietrzna pompa ciepła - koszt zakupu i montażu znacznie wyższy ale obecnie można uzyskać dotację na PC w nowo budowanym domu. 

Jeżeli już decydujesz się na ekogroszek bierz kocioł max 12 kW daj do tego dwie grupy pompowe z mieszaczami zamontowane w kotłowni, pompa do ochrony powrotu plus pompa do c.w.u. i tyle. 

Pzdr.

Opublikowano

Ogrzewanie gazowe odpada brak,, gazu z rury,,  a dlaczego nie warto stosowac pompy przy rozdzielaczu?

Opublikowano

Montaż pompy z zaworem termostatycznym przy rozdzielaczu nie jest błędem ale powoduje, że regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywa się ręcznie - aby uzyskać żądaną temp. należy odpowiednio ustawić temperaturę czynnika na zaworze plus wyregulować przepływy na rotametrach. Można zastosować automatykę dokładając listwę do sterowania ogrzewaniem podłogowym i siłowniki na pętlach i regulatory w pomieszczeniach ale to już dodatkowe koszty.

Grupy pompowe z siłownikami zamontowane w kotłowni można podpiąć pod kocioł, który będzie sterował całą instalacją bez dodatkowych listw, siłowników itp. sterujących podłogówką, a jedynie w oparciu o pogodynkę albo w oparciu o dwa dodatkowe regulatory pokojowe po jednym na kondygnacji.

Opublikowano

Czy to prawda że taka instalacja z 2 rozdzielaczami do podlogowki i piecem na ekogroszek potrzebuje sprzęgła

Opublikowano

A czy masz moze jakis najprostszy schemat takowej instalacji

Opublikowano

Czyli jeden zawor cztero drozny z silownikami i dwa mieszacze przy rozdzielaczu podlogowki

Opublikowano

Na schemacie opisane jako z to zawór? I czy moge zastowowac Pexa np 32  czy będzie odpowiedni przekrój

Opublikowano

ZZ to zawór zwrotny - muszą być, i to tyle ile jest narysowane.

Średnica rur zależy od przepływów - i znowu kłania się projekt- nawet nie wiemy gdzie docelowo będą pompy z zaw 3-D.

Opublikowano

Witam czy wiecie może kto wykonuje kompleksowe projekty ogrzewania  domu  zeby zawieraly kotlownie i ogrzewanie podłogowe

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor