Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witajcie! Przychodzę z pytaniem - czy montaż wkładu kominowego ceramicznego z "kapturem" i jednoczesnej likwidacji szybru (inicjatywa montera, bez mojej zgody!) mogło spowodować znaczny wzrost zużycia ekogroszku? Jest luty, a mnie się kończy opał, podczas gdy do tej pory, a mam ten kocioł od 11 - 12 lat, zawsze po sezonie zimowym zostawało ok. pół tony. Na oko idzie mi o połowę więcej opału. Ekogroszek kupiony w tym samym składzie, co zwykle, parametrów nie pamiętam, ale wg sprzedawcy kaloryczność miała być wysoka.

Ewentualnie co można poradzić, by zmniejszyć zużycie opału, by przynajmniej wrócić do tego z lat ubiegłych?

Opublikowano

Właśnie według deklaracji miała być wysoka kaloryczność....to cię sprzedawca w wuja zrobił.

Opublikowano (edytowane)
11 minut temu, orzelek napisał:

Przychodzę z pytaniem - czy montaż wkładu kominowego ceramicznego z "kapturem" i jednoczesnej likwidacji szybru (inicjatywa montera, bez mojej zgody!) 

Twój monter miał rację z tym szybrem!

A sam wkład raczej może powodować oszczędności na opale

Edytowane przez sambor
Opublikowano
8 minut temu, sambor napisał:

Twój monter miał rację z tym szybrem!

Tak też czytałem... Chociaż przydawał mi się jesienią, kiedy paliłem drewnem co drugi dzień...

A wracając do meritum... Czyli to najprawdopodobniej wina opału... A powiedzcie czy można ufać temu, co jest napisane na workach z ekogroszkiem? Bo zamierzam po raz pierwszy kupić workowany

Opublikowano

Prawdopodobnie wkład poprawił ciąg kominowy i stąd wyższe spalanie. Nie wiem jaki masz sterownik (pewnie archaiczny sądząc po wieku kotła), ale co do zasady powinieneś zmniejszyć nadmuch. 

Na pewno nie jest możliwe, by węgiel kamienny miał 50% różnicy w wartości opałowej, nawet brunatne były mocniejsze.

  • Zgadzam się 2
Opublikowano
3 minuty temu, HarryH napisał:

Prawdopodobnie wkład poprawił ciąg kominowy i stąd wyższe spalanie. Nie wiem jaki masz sterownik (pewnie archaiczny sądząc po wieku kotła), ale co do zasady powinieneś zmniejszyć nadmuch

Sterownik to Compit Guide R520, zmniejszyłem szczelinę przy dmuchawie, nie będę póki co ingerował w ustawienia komputerka, bo taka zabawa kiedyś źle się skończyła

Opublikowano

Nie wiem co to jest, ale jeśli jest przysłona na dmuchawie, to pewnie regulacji nie ma wcale.

Alternatywnie możesz założyć regulator ciągu kominowego.

Opublikowano
5 minut temu, HarryH napisał:

Nie wiem co to jest, ale jeśli jest przysłona na dmuchawie, to pewnie regulacji nie ma wcale.

Z tego, co pamiętam, to regulacja dotyczy tylko czasu załączenia dmuchawy

 

6 minut temu, HarryH napisał:

Alternatywnie możesz założyć regulator ciągu kominowego.

Ciekawe, nie widziałem jeszcze czegoś takiego, trzeba będzie zgłębić temat. Z tego co widzę to montuje się na czopuchu albo w przewodzie kominowym... U mnie raczej tylko czopuch wchodziłby w grę. 

Opublikowano
1 godzinę temu, orzelek napisał:

Sterownik to Compit Guide R520

W instrukcji którą znalazłem jest coś o parametrze "Prędkość wentylatora" (F05). RCK również polecam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor