t0m2k Opublikowano 22 Stycznia 2022 #1 Opublikowano 22 Stycznia 2022 (edytowane) Witam, posiadam 4 rozdzielacze ogrzewania podłogowego, na każdym piętrze po 2 sztuki. Każdy rozdzielacz posiada pokrętko którym mogę regulować temperaturę wody wchodzącej. Moje pytanie jest takie czy instalacja w tym wypadku wymaga zamontowania zaworu 4drożnego? Zmniejszy to spalanie? Na chwilę obecną temperatura powrotu z rozdzielaczy wynosi około 20 stopni. a temp. wejścia to 25stopni. Edytowane 22 Stycznia 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
t0m2k Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor #3 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Eko groszek 25kw Eko groszek 25kw. Dodam tylko że spalanie na chwile obecną mam powyżej 30kg. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2022 #4 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Jaką masz temp powrotu z instalacji na kocioł i jak ją regulujesz? Jaką masz temp wyjściową z kotła? Cytuj
t0m2k Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor #5 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Temp. wyjściowa z kotła 65stopni. nie reguluje temperatury powrotu to co zawór mieszający od podłogówki nie weźmie wraca do kotła, jedyne co ostatnio zmieniłem to na stałe podłączyłem pompe od CWU by podnieść powrót temp. do kotła dzięki temu woda do kotła wraca cieplejsza jutro zweryfikuje jaką mam temp. powrotu. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2022 #6 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Takie podejście do instalacji to utrata gwarancji na kocioł! Powinien być zaw 4-D , dla takiej mocy 5/4", podobnie jak rury z kotła do zaworu i na powrocie oraz pompa 32/40 na powrocie z zaw 4-D Cytuj
t0m2k Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor #7 Opublikowano 22 Stycznia 2022 (edytowane) wyjściowe rury z kotła mam 1 cal z tego co pamiętam. istalacja wygląda tak: Edytowane 23 Stycznia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2022 #8 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Jak masz wyjścia z kotła 1", to reszta też musi być 1" a pompa 25/40. Musisz zrobić takie podłączenie Cytuj
gmaj22 Opublikowano 23 Stycznia 2022 #9 Opublikowano 23 Stycznia 2022 W zaznaczonym miejscu jest "zonk". Ze szkicu wynika, że każdy rozdzielacz ma swój mieszacz pompowy lub termostatyczny. Pompa bojlera ma tłoczyć wyłącznie w bojler a nie w podłogówke na piętrze. Przydałyby sie również zawory zwrotne na powrotach podłogówek. Cytuj
t0m2k Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor #10 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Tak będą zawory zwrotne orazz sterowanie podłogówką wczoraj na noc wyłączyłem całą podłogę na parterze i dziś rano jest tam 21 stopni więc bez sensu by tłoczyło wode 24h jak dom utrzymuje temperaturę. Cytuj