Opublikowano

Witam, posiadam 4 rozdzielacze ogrzewania podłogowego, na każdym piętrze po 2 sztuki.

 

Każdy rozdzielacz posiada pokrętko którym mogę regulować temperaturę wody wchodzącej.

Moje pytanie jest takie czy instalacja w tym wypadku wymaga zamontowania zaworu 4drożnego? Zmniejszy to spalanie?
 

Na chwilę obecną temperatura powrotu z rozdzielaczy wynosi około 20 stopni. a temp. wejścia to 25stopni.

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks

Opublikowano
  • Autor

Eko groszek 25kw

Eko groszek 25kw. Dodam tylko że spalanie na chwile obecną mam powyżej 30kg.

Opublikowano
  • Autor

Temp. wyjściowa  z kotła 65stopni.

nie reguluje temperatury powrotu to co zawór mieszający od podłogówki nie weźmie wraca do kotła, jedyne co ostatnio zmieniłem to na stałe podłączyłem pompe od CWU by podnieść powrót temp. do kotła dzięki temu woda do kotła wraca cieplejsza jutro zweryfikuje jaką mam temp. powrotu.

Opublikowano

Takie podejście do instalacji to utrata gwarancji na kocioł!

Powinien być zaw 4-D , dla takiej mocy 5/4", podobnie jak rury z kotła do zaworu i na powrocie oraz pompa 32/40 na powrocie z zaw 4-D

Opublikowano
  • Autor

wyjściowe rury z kotła mam 1 cal z tego co pamiętam. istalacja wygląda tak:

 

obraz.png.b40226a4d582b3d2df1bc29d4d4157aa.png

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano

W zaznaczonym miejscu jest "zonk". Ze szkicu wynika, że każdy rozdzielacz ma swój mieszacz pompowy lub termostatyczny.  Pompa bojlera ma tłoczyć wyłącznie w bojler a nie  w podłogówke na piętrze. Przydałyby sie również zawory zwrotne na powrotach podłogówek.

image.png.aa1339bca56afde1f3db3d0c6eb3d54e.png

Opublikowano
  • Autor

Tak będą zawory zwrotne orazz sterowanie podłogówką wczoraj na noc wyłączyłem całą podłogę na parterze i dziś rano jest tam 21 stopni więc bez sensu by tłoczyło wode 24h jak dom utrzymuje temperaturę.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.