Nie bardzo się orientuję w sterowaniu TECH'a ( sam mam Pluma  ecomax920touch) dlatego potrzebuje informacji.

Znajomy ma sterownik Tech'a , który pracuje  w trybie standardowym - pracuje z moca min i max.

Kocioł pracuje od histerezy kotła .Zadana na 69 stopni , histereza 17 stopni. Na 2 stopnie  przed temp zadaną kotła   kocioł chodzi na mocy maksymalnej , potem przechodzi na moc minimalną, jak przebije zadaną o 4 stopnie to się wygasza.Ponownie rozpala się przy 52 stopniach.

Kocioł obecnie stoi maksymalnie 20-35 minut , ze względu na nieocieplony 160m2 dom.

 

W związku z tym ,że kocioł krótko stoi i dość często się rozpala, chciałym go ustawić tak aby pracował ciągle bez wygaszania, mysle że przy słabo ocieplonym domu będzie to bardziej ekonomiczne.

Problem jest taki że w sterowniku TECHA jest tak , ze do 2 stopni przed zadaną pracuje z mocą max i potem przechodzi na moc minimalną i nie nadąża wyhamować i się wygasza.

W Plumie w pracy "standardowej" jest możliwość ustawienia dwóch histerez mocy H2 i H1 i dzięki temu można sobie ustawić progi temp zadanej przy których kocioł ma hamować z mocą duzo wcześniej i w efekcie kocioł nie przebija temp i się nie wygasza.

 

I pytanie jest takie : CZy w TECHU st-976 też można ustawić żeby z mocy MAX przechodził na moc MIN nie dwa stopnie przed zadana tylko np 10 stopni wcześniej ?

 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano (edytowane)
14 minut temu, arthek napisał:

Znajomy ma sterownik Tech'a , który pracuje  w trybie standardowym - pracuje z moca min i max.

W trybie automatycznym będzie działać o histerezy H2 i H1

Edytowane przez bioly
Opublikowano

To przestawia się w menu instalatora ? kod wejscia 1410 ?

 

Opublikowano

Nie znam tych Tech i kodów, ale w menu głównym chyba też są ustawienia trybu pracy, jak nie to w tym instalatora na pewno 

Opublikowano (edytowane)

Sprawdzałem, w menu głównym sa tylko do wyboru dwa tryby pracy : praca ręczna i praca standardowa.

Nie ma ani trybu PID ani Automatycznego.

Możliwość zmiany tego pewnie jest w ustawieniach serwisowych albo instalatora.

Druknąłem sobie z neta instrukcję obsługi tego TECHA st976 ale nic tam nie ma o histerezach H1 i H2 .

 

Moze ktoś się wypowie kto dobrze zna ten sterownik ?

 

Edytowane przez arthek
doipsanie zdania
Opublikowano (edytowane)

Mam innego techa, ale tryb palenia dotyczy rusztu awaryjnego. Natomiast to jest w menu instalatora/wybór PID 

Natomiast żadnych histerez w PID ustawić u mnie nie można.

Edytowane przez HarryH
Opublikowano

Jakiej firmy kocioł? Bo instrukcje różnią się pewnie producenci kotłów wrzucają swoje softy

np tu https://kotly-wozniak.pl/wp-content/uploads/instrukcja-sterownika-tech-ST-976-venma.pdf str 10 jest info o trybach standard, automatyczny i Pid

Opublikowano (edytowane)

Kocioł to KAWAH BIOPELL 15KW

Mam ściągniętą tą instrukcję , ale tam nic nie ma na temat ustawiania progów H2 i H1 w dochodzeniu do temp zadanej.

Wyglada na to ze w TECHU  , przejście z mocy max na min na 2 stopnie przed zadana jest wartością stałą , no chyba ze jest mozłiwość edycji w menu serwisowym.

Edytowane przez arthek
Opublikowano (edytowane)

Nie chcę mu obcinać mocy max bo  kocioł ma tylko 15KW a dom ponad 160m2 i jest nie ocieplony.

CWU jest chyba 150 L  grzane wężownicą i boję się że przy większym mrozie może braknąć mu mocy...

Tym bardziej, że obecnie jak kocioł pracuje na mocy max i chodzą obie pompy CO i CWU  do temp kotła  praktycznie stoi w miejscu dopóki nie nagrzeje CWU

 

Edytowane przez arthek
Opublikowano

Pobawię się i zobaczę.

 

Opublikowano

Menu serwisowe 5162, następnie parametr 'odległość od zadanej' , standardowo 2 stopnie, czym więcej tym szybciej będzie przechodził z max do min. 

Opublikowano

O taką odpowiedź mi chodziło , dzięki

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.