Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Podczas czyszczenia i uszczelniana palinka urwały się 2 zardzewiałe śruby które zostały w otworze, podkleilem ta klapkę uszczelniaczem ale niestety po jakimś czasie odpalda, czy macie Panowie jakiś pomysł poza wyciąganiem całego palinka żeby to sprawnie przymocować. Przykleiłem teraz zwykłym silikonem do 120st. Podparłem czymś i póki co jakoś się pali. Z góry dziękuję za rady. 

 

 

 

 

 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Wygasić kocioł, wyjąć retortę, Wykręcić urwane śruby np. wykrętakiem, lub dospawać do nich inną śrubę, i wykręcić.  Następnie złożyć wszystko i cieszyć się porządnie wykonanym zadaniem. 

Wiem, że to sporo roboty, ale tutaj chyba nie ma półśrodków. 

Opublikowano

Ja bym odmontowal najpierw ten zasobnik i motorreduktor,wiatrak.W koncu bedzie to szybcza i lepsza robota i nic nieuszkodzisz.

Opublikowano (edytowane)

Wpadłem jeszcze na szalony pomysł z że może na szybko to lekko zapłać spawarką 🙂 i z 2 -3 lata wytrzyma do końca żywota pieca.

Wiatrak wymieniałem tydzień temu, zasobnik miesiąc.

IMG_20220110_210516__01.jpg

Edytowane przez fox2084
Opublikowano

Zdaje się, że palnik jest żeliwny. Ciężko pospawać.  Ale jak masz tam tyle miejsca, to może dasz radę dospawać coś do tych urwanych śrób.

  • Przydało się 1
Opublikowano

Zrób 2 otwory co najmniej 8 mm obok tych urwanych śrub (jak masz głowicę kątową lub wałek giętki, to nawet nic nie trzeba demontować). Włóż nowe śruby przez otwór w rewizji, lekko zapunktuj spawarką by się nie ruszały i gotowe.

  • Przydało się 1
Opublikowano

Lub 2 dziurki obok blaszki,do nich gwinta i L z dziurka na szrube potrzymaja ta blaszke.

  • Przydało się 1
Opublikowano

Gwinty w zasiarczonym popiele zgniją, lepiej by były pod blaszką, niż w komorze.

Opublikowano

ok Panowie dziękuję za wszystkie rady, melduje że ten problem został rowiązany( przyspawany drut z gwintem na blaszce  sznur do uszczelnienia) Niestety dalej nie pali się na połowie palinka (nie dmucha) dumuchawa wynieniona, palnik usczelniony, nie mam juz pomysłu:(

Opublikowano

JAk wszystko dobrze wyczyściłeś, to może ustawiasz za niską moc jak na swoją retortę?

Opublikowano

Zatkaj 1/3 dziurek tam,gdzie sa pali.Zwiekszasz cisnienie okolo korony i bedzie dmuchac tež po drugiej stronie,gdzie isto jest jemniejszy groch i powietrze ciezej ma do wprowadzania w palenie.

Opublikowano

ok Panowie dziękuję za wszystkie rady, melduje że ten problem został rowiązany( przyspawany drut z gwintem na blaszce  sznur do uszczelnienia) Niestety dalej nie pali się na połowie palinka (nie dmucha) dmuchawa wymieniona,

 

Problem lezy po stronie kanału od dmuchawy do palnika, robi się tam miał który go zapycha. Macie pomysł co moze być nie tak?

Opublikowano (edytowane)

Wytarta rure podajnika.Dziura rura-kanal powietrza?

Edytowane przez bercus
  • Lubię to 1
Opublikowano

tak kanał powietrza, wczoraj przeczyściłem do tej pory ładnie się pali, ciekawe po jakim czasie coś zacznie. U mnie to kolanko to chyba jest w całości i rurą do której przymocowany jest zasobnik.

tak kanał powietrza, wczoraj przeczyściłem do tej pory ładnie się pali, ciekawe po jakim czasie coś zacznie. U mnie to kolanko to chyba jest w całości i rurą do której przymocowany jest zasobnik.

  • 2 tygodnie później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.