fox2084 Opublikowano 10 Stycznia 2022 #1 Opublikowano 10 Stycznia 2022 (edytowane) Podczas czyszczenia i uszczelniana palinka urwały się 2 zardzewiałe śruby które zostały w otworze, podkleilem ta klapkę uszczelniaczem ale niestety po jakimś czasie odpalda, czy macie Panowie jakiś pomysł poza wyciąganiem całego palinka żeby to sprawnie przymocować. Przykleiłem teraz zwykłym silikonem do 120st. Podparłem czymś i póki co jakoś się pali. Z góry dziękuję za rady. Edytowane 15 Stycznia 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 10 Stycznia 2022 #2 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Wygasić kocioł, wyjąć retortę, Wykręcić urwane śruby np. wykrętakiem, lub dospawać do nich inną śrubę, i wykręcić. Następnie złożyć wszystko i cieszyć się porządnie wykonanym zadaniem. Wiem, że to sporo roboty, ale tutaj chyba nie ma półśrodków. Cytuj
fox2084 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Autor #3 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Dziękuję za szybką odpowiedź, czyli wyciągnąć cały palink łącznie z zasobnikiem itd? Cytuj
bercus Opublikowano 10 Stycznia 2022 #4 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Ja bym odmontowal najpierw ten zasobnik i motorreduktor,wiatrak.W koncu bedzie to szybcza i lepsza robota i nic nieuszkodzisz. Cytuj
fox2084 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Autor #5 Opublikowano 10 Stycznia 2022 (edytowane) Wpadłem jeszcze na szalony pomysł z że może na szybko to lekko zapłać spawarką 🙂 i z 2 -3 lata wytrzyma do końca żywota pieca. Wiatrak wymieniałem tydzień temu, zasobnik miesiąc. Edytowane 10 Stycznia 2022 przez fox2084 Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 10 Stycznia 2022 #6 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Zdaje się, że palnik jest żeliwny. Ciężko pospawać. Ale jak masz tam tyle miejsca, to może dasz radę dospawać coś do tych urwanych śrób. 1 Cytuj
fox2084 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Autor #7 Opublikowano 10 Stycznia 2022 O to jest super pomysł myślę że powinno się udać coś złapać. Cytuj
HarryH Opublikowano 10 Stycznia 2022 #8 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Zrób 2 otwory co najmniej 8 mm obok tych urwanych śrub (jak masz głowicę kątową lub wałek giętki, to nawet nic nie trzeba demontować). Włóż nowe śruby przez otwór w rewizji, lekko zapunktuj spawarką by się nie ruszały i gotowe. 1 Cytuj
bercus Opublikowano 11 Stycznia 2022 #9 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Lub 2 dziurki obok blaszki,do nich gwinta i L z dziurka na szrube potrzymaja ta blaszke. 1 Cytuj
HarryH Opublikowano 11 Stycznia 2022 #10 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Gwinty w zasiarczonym popiele zgniją, lepiej by były pod blaszką, niż w komorze. Cytuj
fox2084 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor #11 Opublikowano 14 Stycznia 2022 ok Panowie dziękuję za wszystkie rady, melduje że ten problem został rowiązany( przyspawany drut z gwintem na blaszce sznur do uszczelnienia) Niestety dalej nie pali się na połowie palinka (nie dmucha) dumuchawa wynieniona, palnik usczelniony, nie mam juz pomysłu:( Cytuj
HarryH Opublikowano 14 Stycznia 2022 #12 Opublikowano 14 Stycznia 2022 JAk wszystko dobrze wyczyściłeś, to może ustawiasz za niską moc jak na swoją retortę? Cytuj
bercus Opublikowano 14 Stycznia 2022 #13 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Zatkaj 1/3 dziurek tam,gdzie sa pali.Zwiekszasz cisnienie okolo korony i bedzie dmuchac tež po drugiej stronie,gdzie isto jest jemniejszy groch i powietrze ciezej ma do wprowadzania w palenie. Cytuj
fox2084 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor #14 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Jeżeli chodzi o moc to ustawienia mam 10s-15s do 1min, muszę z tymi dziurkami przetestować. Cytuj
fox2084 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor #15 Opublikowano 15 Stycznia 2022 ok Panowie dziękuję za wszystkie rady, melduje że ten problem został rowiązany( przyspawany drut z gwintem na blaszce sznur do uszczelnienia) Niestety dalej nie pali się na połowie palinka (nie dmucha) dmuchawa wymieniona, Problem lezy po stronie kanału od dmuchawy do palnika, robi się tam miał który go zapycha. Macie pomysł co moze być nie tak? Cytuj
bercus Opublikowano 15 Stycznia 2022 #16 Opublikowano 15 Stycznia 2022 (edytowane) Wytarta rure podajnika.Dziura rura-kanal powietrza? Edytowane 15 Stycznia 2022 przez bercus 1 Cytuj
fox2084 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Autor #17 Opublikowano 16 Stycznia 2022 tak kanał powietrza, wczoraj przeczyściłem do tej pory ładnie się pali, ciekawe po jakim czasie coś zacznie. U mnie to kolanko to chyba jest w całości i rurą do której przymocowany jest zasobnik. tak kanał powietrza, wczoraj przeczyściłem do tej pory ładnie się pali, ciekawe po jakim czasie coś zacznie. U mnie to kolanko to chyba jest w całości i rurą do której przymocowany jest zasobnik. Cytuj
fox2084 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Autor #18 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Potwierdziło się przepalone kolanko. Dziekuje wszystkim za pomoc. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.