Budowa Kotłowni Kocioł na Pellet heitz 15 Kw

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam Posiadam Kocioł Heitz KOMPAKT (15KW)  i mam Tylko Ogrzewanie Podłogowe interesuje mie jak mam zbudować ta kotłownie.

Producent zaleca Montaż zaworu 4-drogowego  oraz kocioł ma zasadę łączenia krzyżowego 

 

Interesuje mie jak mam podłączyć kocioł z rurami od podłogówki tzw co i jak 

 

z góry dziękuje 

vvvv.png

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks

Rozwiązane przez pochłaniacz

Opublikowano
  • Autor

czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?  jeśli nie proszę o pomoc 

vvvv.png

Edytowane przez Cichy1

Opublikowano

podlogowe.jpg.2ec33b79bd75be4ad98a2ab30d20583d.jpg

post-32948-0-63030900-1478018486.jpg

post-18578-0-89760900-1460407819.jpg

Opublikowano

Ten drugi schemat lepiej się sprawdzi przy podłogówce. Masz kipi z ecomaxem, nie wiem czy Twój obsłuży bufor. Jeżeli nie, to dokup moduł B i będziesz zadowolony.

Opublikowano
  • Autor

tylko ze producent zaleca zawór 4 drogowy  bufo brak miejsca  

Opublikowano

No to schemat 3.
Czterodrogowy dziala tak sobie przy pelecie. Sam mam Heitza 16 m, mialowca ale taki sam wymiennik jak u Ciebie. Na dodatek instalator zrobił mi tak kotłownie jak jest w instrukcji Twojego kotła, bo mam 4D na kaloryfery i od tego odchodzi 3D na podlogowke. To może dobre do ekogroszku, gdzie kocioł pracuje często w podtrzymaniu, ale przy pelecie masz więcej rozpaleń i wygaszen.
Jeżeli nie bufor, to sprzęgło hydrauliczne, zawór ATV i 3D do sterowania podlogowką.
Poczytaj o moich przygodach z peletem:
https://obrotowy.blogspot.com/

Opublikowano
26 minut temu, Cichy1 napisał:

producent zaleca zawór 4 drogowy

"Zaleca" nie znaczy wyłącznie wymaga. Masz zadbać o minimalną temperaturę powrotu. Sa lepsze metody niż 4D.  Dwie  z nich przedstawił @dawido w poście #4

Opublikowano

Zobacz, jak wygląda ostatnia doba pracy mojego kotła. Zawór 4D i pompa pracują od termostatu pokojowego, zawór 3D i druga pompa trzymają stała temperaturę podlogowki. Mam włączoną ochronę powrotu. Pole niebieskie to praca, zielone postój. Jakoś to działa, ale... Mogłoby by być przy tej temperaturze dwa, trzy rozpalenia na dobę z buforem i stała temperatura powrotu. 

4V2HMASZJGDHP1SC000G0_2022-01-01 11_15_2022-01-02 11_15.png

Opublikowano
  • Autor

czyli może ktoś mi rozrysować to  Ogrzewanie Podłogowe mam tylko 

Grzanie Wody jest Krzyżowe  

Opublikowano

@papen76 Nie wiem, jaka masz pojemność kotła, ale próbowałes palić na wysokiej zadanej 70 -75 st.i histerezie kotła np. 15-20 stopni? Jesli 4D masz z siłownikiem i on pilnuje temperatury powrotu, to będzie szarpać instalacją. 

Czy nie lepiej ustawić 4D na stałe, np na 45-50 stopni a regulację pozostawić 3D wg pogodówki +pokojówki?

7 minut temu, papen76 napisał:

Zobacz, jak wygląda ostatnia doba pracy mojego kotła. Zawór 4D i pompa pracują od termostatu pokojowego, zawór 3D i druga pompa trzymają stała temperaturę podlogowki.

Nie napisałeś, jaki to jest 3D - termostatyczny czy z siłownikiem?

Opublikowano

U mnie jest 75 litrów, zadana 72 stopnie, histereza 18 st. Zawór 3D jest z silownikiem. Sprawę komplikuje fakt, że pompa kalafiorów jest również pompa kotłową. Już to zostawię jak jest, bo właśnie mi założyli rurę z gazem (w najlepszym momencie, kuswa). Czeka mnie dołożenie sprzęgła i jakoś to będzie chodzić. Kocioł gazowy będzie pracował jako dodatkowy pod ecomaxem.

EDIT:
@cichy1 Kolega wyżej wstawił trzy schematy. Jeżeli nie masz możliwości dołożyć nawet małego bufora, to zrób instalacje ze schematu trzeciego, ze sprzęgłem hydraulicznym i zaworem 3D na podlogowke.
Rozpaleń będzie więcej, bo przy podłogowce nie ma sensu wyłączać pompy od termostatu.
Będziesz miał coś takiego mniej więcej:
https://obrotowy.blogspot.com/2020/11/praca-od-histerezy-kota-czy-od.html

Opublikowano

Ja bym próbował wcisnąć do kotłowni bufor nawet nie duży, jak nie to sprzęgło, w ostateczności zawór 4d.

Opublikowano
  • Autor

Aktualnie mam tak i co mogę zrobić teraz 

bo aktualnie Pompę obsługuje Piec  

Ps pompa idzie z 4-drogowego 

IMG_20211231_150302[1].jpg

Opublikowano

Popatrz na schematy powyżej. Na każdym jest ochrona powrotu, której u Ciebie nie ma. Musisz mieć pompę na powrocie z 4D, oraz zawór zwrotny za nią.

 

Opublikowano

@Cichy1 Patrząc na zdjęcie które wkleiłeś, rozumiem że to Twoja instalacja. Jest zrobiona według pierwszego schematu który znajduje się w poście nr.4

Nie pokazałeś jak jest podłączony zawór 4D, i jak jest zrobiony powrót z niego.

Nie napisałeś też, jaki jest problem. Powinieneś pokazać również rozdzielacz podłogówki.

 

Opublikowano
  • Autor

@pochłaniacz  aktualnie jest tak z kotła wychodzi rura na zasilaniu potem jest zawór 4-d montowałem jak na schemacie było IMG_20211231_150302.thumb.jpg.00b85cc1241ed19a93f19131108b314f.jpg

Moje pytanie brzmi czy jeśli bym wyrzucił 4-d i zrobię to jak na obrazku niżej czy będzie to działać ?352530783_Beztytuu.png.fc8aee57907c01659b29cd11fcaeb857.png.bc2775131c362f2516dd060351681d81.png

W szafce nic niema tylko rozdzielacz 9 pól średnio pole po 60/70m 

Edytowane przez Cichy1

Opublikowano

W takim układzie musiałbyś zamontować jeszcze jeden zawór 3D, z pompą na powrocie. Tak jak jest pokazane na drugim, i trzecim schemacie.

Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale sporo już podobnych tematów było tutaj przerabianych. Sam mam instalację na jednej pompie, i wiem, jak zimny powrót potrafi szarpać temperaturą.

Opublikowano
  • Autor

@pochłaniacz no ostatnio widziałem podobna instalacje no i działało tylko że jak bym wyrzucił ten 4-d zobacz seIMG_20200624_145507.thumb.jpg.62a18a23feb04fde2e85218d117ca774.jpg

Opublikowano

W tej instalacji jest 4D.  Nie zdziwił bym się, jak przy kotle znajdziesz jeszcze jedną pompę, tym razem na powrocie.

 

Opublikowano
  • Autor

Nie niema  każda szafka ma swoją pompę i tyle jak na zdjęciu widać 

No ale nie było korzystane z pompy na grzejniki i zawór 4-d był na 0 przez ponad 1 rok aż były założone grzejniki 

Opublikowano
  • Rozwiązanie

Nie potrafię Ci powiedzieć, czy zamiana zaworów coś pomoże, w problemie jaki masz. Uważam, że oba urządzenia mają podobne zadania, czyli utrzymywanie zadanej temperatury. 

4D, ma przewagę, bo po zastosowaniu pompy, utrzyma też temperaturę powrotu. 

Może niech się wypowie ktoś, kto ma większą wiedzę, i praktykę niż ja.

Opublikowano

Opcja minimum #1 Montaż dodatkowej pompy na powrocie 4D - oczywiście z całym jej oprzyrządowaniem.

image.png.2603025dd2621f82a2d5525bc0796329.png

Opcja #2 - montaż 3D stałotemperaturowego z pompą na powrocie i 3D z pompą na zasilaniu instalacji podłogowej. Dla  600 metrów podłogówki kvs 3,5-4,2 w zupełnosci wystarczy.

image.png.8847173f3caaef7baff165301dccad9a.png

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.