Stanul Opublikowano 22 Grudnia 2021 #1 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Dzień dobry, chciałbym przedstawić swój problem z którym walczę już 2gi rok. Instalacja grzewcza dom 300m 3 rozdzielacze parter 12 lini piętro 12 lini drugie piętro 8 lini każdy rozdzielacz z własną pompa wilo. Zasilane z pieca dwufunkcyjnego z pompą i kominka z pompą. Problem wygląda następująco, gdy chodzi jeden rozdzielacz (jedna pompa) to rotametry oscylują w granicy 1,5l gdy włączę 2gi rozdzielacz rotametry spadają na obydwu do 1l/m 0,5l min lub niektóre już się zamykają. Natomiast gdy chodzą 3 rozdzielacze rotametry pracują na parterze w granica 1l ,0.5 piętro najbliższe od zasilania w granicach 1l/m ostatnie się nie otwierają i na 2gim piętrze podobnie. Pompki chodzą z maksymalnyą wydajnością ustawione na 6ke. Gdy na jednym rozdzielaczu zostawię jedną pętlę rotametr otwiera się na maksa, po dodaniu 4 pętel spadają na około 2,5 analogicznie otwierając cały rozdzielacz przepływy spadają do 1,5 l/min poniżej załączam zdjęcia instalacji. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, zastanawiałem się czy sprzęgło hydrauliczne nie rozwizało by problemu. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2021 #2 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Sprzęgło na pewno jest potrzebne, rury zasilające - jakie ?, pewnie za małe, ponadto jakie są te zaw 3-D w rozdzielaczach - oznaczenia! Cytuj
Stanul Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor #3 Opublikowano 22 Grudnia 2021 (edytowane) Zaraz sprawdzam miedzianki przechodzą w pexy muszę sprawdzić bo mam kawałek odkryte nie wiem czy znajdę oznaczenia. Edytowane 23 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2021 #4 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Jak nie odczytasz to zmierz średnice Cytuj
Stanul Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor #5 Opublikowano 22 Grudnia 2021 (edytowane) Z kotła wychodzi 22,4mm zew.śr miedź odcinek jakieś 1,5m wchodzi w pex 33,4mm zewnętrzna średnica. A te zawory na rozdzielaczach 3D nie widzę oznaczeń jakie kvs ale pewnie małe. Niżej fotka tylko tyle widać z oznaczenia. Edytowane 23 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2021 #6 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Te rury to nie PEX tylko zgrzewane PP 32 Cytuj
Stanul Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor #7 Opublikowano 22 Grudnia 2021 (edytowane) No tak, mój błąd nie robię w takich instalacjach to i nazw nie znam 🙂 dzięki za sprostowanie Edytowane 23 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2021 #8 Opublikowano 22 Grudnia 2021 (edytowane) Jakie temp podajesz z kotła na rozdzielacze? Oznaczenie zaworu 3-D może być z drugiej strony - potrzebne lusterko Edytowane 22 Grudnia 2021 przez sambor Cytuj
Stanul Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor #9 Opublikowano 22 Grudnia 2021 (edytowane) Znalazłem i lipa Termostatyczny zawór mieszający ESBE VTA 322 Zakres temperatur: 20-43°C Gwint zewnętrzny 1" KVS 1,6 Edytowane 23 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2021 #10 Opublikowano 22 Grudnia 2021 (edytowane) Powinien być zaw 3-D o Kvs o 3-3,5, np VTA522 Czyli te co masz są za małe! Ponadto nie znamy jaki kocioł to napędza. Możliwe że pompa w kotle nie wyrabia. Edytowane 22 Grudnia 2021 przez sambor Cytuj
Stanul Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor #11 Opublikowano 22 Grudnia 2021 kocioł dr Dietrich 22kw, pompke zamieszczam w zdj 3-45W . Cytuj
gmaj22 Opublikowano 22 Grudnia 2021 #12 Opublikowano 22 Grudnia 2021 1 godzinę temu, sambor napisał: Te rury to nie PEX tylko zgrzewane PP 32 PP 32 x 5,4 czyli raptem DN 20. Szału nie ma. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2021 #13 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Tak szału nie ma , ale praca 3-D nie zależy tylko od zasilania, tam jest też przepływ wewnętrznym obiegiem - zaw 3-D, pompa - nie wiemy jaka 25/40? , 25/6-?, pętle PEX16 - nie wiemy jak długie są te pętle. Ponadto brak zaw zwrotnych na powrotach z 3-D do obiegu kotła. Cytuj
Stanul Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor #14 Opublikowano 22 Grudnia 2021 (edytowane) pex 16 pompy wilo ld 1 na rodzielaczach 12 liniowy na 9tce ld 7 nie mogę znaleźć wydajności a tabliczki znamoionowej na pompie nie ma. I co ja mam zrobić z tą nieszczęsną instalacją żeby zaczełą to jakoś w miarę chodzić? Edytowane 23 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2021 #15 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Ale jakiej długości są te pętle z pex16? Tych pomp nie znam, może mają jeszcze jakieś oznaczenia? Cytuj
Stanul Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor #16 Opublikowano 22 Grudnia 2021 (edytowane) Pompy maja tabliczkę od strony sciany, nawet lusterka nie mogę tam wsadzić. A niektóre pętle są bardzo długie niektóre krótkie. Ile metrów teraz nie pamiętam ale pewnie ponad 100 Edytowane 23 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2021 #17 Opublikowano 22 Grudnia 2021 I tak wychodzi obraz całkowicie spieprzonej instalacji - tylko współczuć. A tak na poważnie to trzeba rozebrać te rozdzielacze - odczytać dane pomp, wymienić zaw3-D na większe Kvs, dodać zaw zwrotne na powrotach z każdego rozdzielacza na rurę zasilającą Dać na tacę i modlić się aby ruszyło, ale ja cienko to widzę. Trzeba było nie oszczędzać, tylko zlecić projekt i dobór elementów instalacji. Cytuj
Stanul Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor #18 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Wydaje mi się że pompa będzie miała takie parametry znalazłem podobny układ. https://swatt.pl/pl/grupa-pompowa-z-pompa-wilo-i-zaworem-esbe-2347 Pobór prądu pompy: 3 - 45W max. przepływ pompy 3,3 m3/h Elektroniczna regulacja wydajności pompy Max. temp.: 95°C przepływ Kvs 1,6 m3/h wysokość podnoszenia do 6 m Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2021 #19 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Twoja instalacja ma już kilka lat - (2-3) i pompa może mieć trochę inne parametry, ale nie ważne - pompa "po byku" a reszta bardzo cienka. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 23 Grudnia 2021 #20 Opublikowano 23 Grudnia 2021 14 godzin temu, sambor napisał: Tak szału nie ma , ale praca 3-D nie zależy tylko od zasilania, tam jest też przepływ wewnętrznym obiegiem Pełna zgoda, bo tam są mieszacze a nie zasilanie bezpośrednie niską temperaturą. Próbować ratować co się da i czego się na pewno nie uniknie, czyli jak wspomniał @sambor; większy kvs i zawory zwrotne. Potem próbować dalej. Cytuj
Stanul Opublikowano 26 Grudnia 2021 Autor #21 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Powiedzcie mi po co zawory zwrotne na belce powrotnej ? pompa wymusza kierunek przepływu zastanawiam się co to ma zmienić w instalacji ja po prostu nie widzę sensu tego zaworu tam. Cytuj
sambor Opublikowano 26 Grudnia 2021 #22 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Są po prostu potrzebne , jak nie rozumiesz co ci piszę dwóch czy trzech kolegów to dalsze tłumaczenie nie ma sensu - to taki sam aksjomat jak przechodzenie na zielonym świetle przez jezdnię. Cytuj