Opublikowano (edytowane)

Powrót CO gdzie powinien byc wpiety .do kotła bezpośrednio czy jak u mnie jest do 4d i z niego dopiero na kociołek. I na powrocie dopiero wpięty powrór CWU.

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano
51 minut temu, Jacek3773 napisał:

Powrót CO gdzie powinien byc wpiety .do kotła bezpośrednio czy jak u mnie jest do 4d i z niego dopiero na kociołek. I na powrocie dopiero wpięty powrór CWU.

Z CO do zaworu 4D, z CWU bezpośrednio do kotła.

Opublikowano
9 godzin temu, Jacek3773 napisał:

Powrót CO gdzie powinien byc wpiety .do kotła bezpośrednio czy jak u mnie jest do 4d i z niego dopiero na kociołek. I na powrocie dopiero wpięty powrór CWU.

U mnie jest wpięty bezpośrednio do pieca inaczej pompa kotłowa by mielila cały czas wodę w bojlerze 

Opublikowano

Kolega Oldek podał prawidłowe wpięcie powrotów.

Opublikowano
W dniu 16.12.2021 o 18:56, Oldek napisał:

nie wstawił zaworu termo do CWU to nie jest fachowcem tylko partaczem umiejącym skręcać rurki.

Masz układ z zaworem 4D? Jak ten zawór jest wpięty i jak jest jego nazwa?

Opublikowano
2 godziny temu, Boleslaw napisał:

U mnie jest wpięty bezpośrednio do pieca inaczej pompa kotłowa by mielila cały czas wodę w bojlerze 

Co wspólnego ma pompa kotłowa z bojlerem?

Z zaworem 4d obieg jest od zasilania przez 4d do powrotu. Bez mieszacza lub z 3d obieg jest od zasilania do powrotu.

Pytanie, czy masz zawór zwrotny na obiegu CWU?

Opublikowano
7 godzin temu, Hitower napisał:

Pytanie, czy masz zawór zwrotny na obiegu CWU?

I to jest dobre pytanie.

Opublikowano
10 godzin temu, digi napisał:

Masz układ z zaworem 4D? Jak ten zawór jest wpięty i jak jest jego nazwa?

U mnie 4D 5/4" Afriso i siłownik proclick też Afriso. Na powrocie z 4D pompka Wilo Pico pracująca jako kotłowa.

 

4D.jpg

kotlowa.jpg

Opublikowano

Wiesz oczywiście, że silnik pompy można obrócić o 180 stopni? 

Brak zaworu / zasuwy regulacyjnej za pompą wynika z braku miejsca, czy w zupełnosci wystarcza płynna regulacja pompy? 

Opublikowano
W dniu 18.12.2021 o 00:54, Hitower napisał:

Co wspólnego ma pompa kotłowa z bojlerem?

Z zaworem 4d obieg jest od zasilania przez 4d do powrotu. Bez mieszacza lub z 3d obieg jest od zasilania do powrotu.

Pytanie, czy masz zawór zwrotny na obiegu CWU?

Nie mam zaworu zwrotnego

Opublikowano

Bez zaworu zwrotnego na obiegu CWU, zamiast tłoczyć ciepłą wodę tylko z zasilania na powrót kotła, pompa kotłowa tłoczy ją również na powrót z bojlera.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.