Witam.

Mam taki problem.  Nie bardzo wiem jak to zrobić:
Potrzebuje podłączyć kaskadowo (jeden się otwiera a później drugi i spowrotem) te dwa siłowniki (DANFOSS AMV23) i  wspólny termostat (Samson 5343-2) do regulatora Danfoss ECL310.
Wstępnie to podłączyłem w ten sposób ale po sprawdzeniu się okazuje że nie bardzo to zadziała

W zał. rysunki.
Ma ktoś pomysł na to ?

image.png

image.png

Opublikowano

Jest tu jeden kolega, który bardzo dobrze ogarnia takie sterowania Danfossa. Może zobaczy i się odezwie.

Opublikowano


Co dokladnie (nie)dziala? Lub co chcesz zrobic?

W takich aplikacjach to macie tam sterowniki programowalne?

Opublikowano

Jeden zawór ma sie otwierać od 0 do 100, i gdy otwiera się całkiem uruchamia się drugi zawór i też otwiera od 0 do 100. I odwrotnie. Drugi sie zamyka od 100 do 0 i powoduje ze ten 1 się zamyka.

Kaskadowe połączenie przez wykorzystanie krańcówek. 

Aplikacja A390

Opublikowano

Nie znam A390.

Wiem jak to zrobic na innym PLC. Kazdy zawor podlaczony do sterownika osobno (4wyjscia). Kazde (4 wejscia) polozenia zaworow rowniez + termostat + czujniki temperatur analogowe i inne wedlug aplikacji.

A jesli chcesz hardware wedlug tego jak wyzej to otwieranie pierwszego masz teraz ze sterownika po osiagnieciu pozycji zacznie sie otwieranie drugiego. Dziala?

Zamykanie zacznij od drugiego ze sterownika po osiagnieciu pozycji zacznie sie zamykanie pierwszego z krancowki.

Opublikowano

Obawiam się ze mam do dyspozycji tylko te 2 zaciski na sterowniku. Reszta jest wykorzystana przez inne siłowniki. 

Sugerujesz jakbym jeden z zacisków regulatora przepiął do drugiego siłownika zeby sygnał zwrotny zaczynał zamykanie to było by ok? 

Opublikowano

Dziala pierwszy? I za nim drugi? - Powinien. Czas pomijam bo trzeba zsumowac. Kierunki wynikaja z podpiecia.

Jesli ok. To w druga strone tak samo zaczac tylko od drugiego.

Sprawdzic trzeba obciazalnosc pradowa. Styki pomocnicze to nie wykonawcze.

Opublikowano (edytowane)

A jakie zadanie ma pelnic? Czemu nie do sterownika? Czy to ma awaryjnie odcinac zasilanie? Na tej listwie jest mostek do obu silownikow?

PS. Jestes automatykiem? Zajmujesz sie tym zawodowo?

Robicie przebudowe czy nowa instalacje? Czemu nie zwrocisz sie do projektanta/konstruktora? Co ze schematem elektrycznym - jest takowy?

Edytowane przez PioBin
Opublikowano
4 minuty temu, PioBin napisał:

A jakie zadanie ma pelnic? Czemu nie do sterownika? Czy to ma awaryjnie odcinac zasilanie? Na tej listwie jest mostek do obu silownikow?

Tak. Awaryjne. 

Zmostkowalem wyjście fazy z termostatu na dwa siłowniki

Opublikowano

Zapytaj osobe wystawajaca certyfikat bezpieczenstwa.

Ja wiem ze kazde wyjscie bezpieczenstwa stanowi osobny uklad czyli termostat pod przekaznik bezpieczenstwa certyfikowany i pozniej oddzielne sygnaly pary stykow do silownikow. Nie spotkalem sie aby pod jeden uklad bezpieczenstwa polaczac wiele urzadzen bez przekaznika.

Opublikowano

Termostat pod przekaznik. Wyjscia osobne z przekaznika pod silowniki. Znajdz przekaznik bezpieczenstwa dwukanalowy schemat. Do tego sygnal resetu - potwierdzenia po zadzialaniu. Aplikacja/Sterownik powinna tez miec wejscie informacyjne do zgloszenia bledu/informacji obsludze po zadzialaniu.

Silowniki maja zamkniecie awaryjne sprezyna?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.