Treść opublikowana przez vorav
-
Podłączenie automatyki węzła
No tak. Otwórz DTR to będzie wszystko wiadomo.
-
Podłączenie automatyki węzła
A z przekaźnikiem jakby to wyglądało?
-
Podłączenie automatyki węzła
Tak. Awaryjne. Zmostkowalem wyjście fazy z termostatu na dwa siłowniki
-
Podłączenie automatyki węzła
A co z termostatem? Powinien obsłużyć dwa siłowniki. Czy takie rozdzielenie fazy jest w porządku?
-
Podłączenie automatyki węzła
Obawiam się ze mam do dyspozycji tylko te 2 zaciski na sterowniku. Reszta jest wykorzystana przez inne siłowniki. Sugerujesz jakbym jeden z zacisków regulatora przepiął do drugiego siłownika zeby sygnał zwrotny zaczynał zamykanie to było by ok?
-
Podłączenie automatyki węzła
Jeden zawór ma sie otwierać od 0 do 100, i gdy otwiera się całkiem uruchamia się drugi zawór i też otwiera od 0 do 100. I odwrotnie. Drugi sie zamyka od 100 do 0 i powoduje ze ten 1 się zamyka. Kaskadowe połączenie przez wykorzystanie krańcówek. Aplikacja A390
-
Podłączenie automatyki węzła
Witam. Mam taki problem. Nie bardzo wiem jak to zrobić: Potrzebuje podłączyć kaskadowo (jeden się otwiera a później drugi i spowrotem) te dwa siłowniki (DANFOSS AMV23) i wspólny termostat (Samson 5343-2) do regulatora Danfoss ECL310. Wstępnie to podłączyłem w ten sposób ale po sprawdzeniu się okazuje że nie bardzo to zadziała W zał. rysunki. Ma ktoś pomysł na to ?