Witam

Układ to kocioł pelletowy - wymiennik płytowy - grzejniki. Między kotłem a wymiennikiem płytowym wstawiony jest zawór ATV który spełnia swoją rolę (ochrona powrotu).

Temperatura zadana to 65 stopni.

W domu zamontowany regulator pokojowy który wyłącza pompy od CO na jakieś 1,5 do 2 godzin co powoduje, że zład wody po stronie grzejnikowej jest wychłodzony.

Termostat pokojowy ustawiony na 21 histereza 1 stopień. Po spadku na 20 pompy się włączają i piec po spadku do 50 stopni startuje. Pompy włączają się od 57 stopni.

Chodzi o to, że po nagrzaniu pieca do 57 i  starcie pomp ciepło idzie  na wymiennik a piec dochodzi do 62 i się wychładza do ok 52-51 i tak kilka cykli aż temperatura po stronie grzejnikowej się podniesie (nagrzewa cały zład wody).

W związku z tym planuje zamontować drugi zawór ATV po stronie wymiennik - grzejniki . W przypadku stałej pracy bez pokojowego nie ma takiej sytuacji.

Czy to ma sens i ustabilizuje pracę pieca ?

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks

Opublikowano

Taktuje (moduluje, zmniejsza lub zwieksza moc) poniewaz moc kotla jest wyzsza niz odbior instalacji.

Montaz zaworu niczego nie zmieni.

Opublikowano
  • Autor

To rozumiem tylko czy wstawienie takiego zaworu nie spowoduje, że będzie powoli nagrzewał instalację ?

Coś jak w przypadku ochrony powrotu najpierw nagrzewa kocioł a potem dopiero idzie na instalację i płynnie ją nagrzewa bez skoków temperatury..

Obecnie piec wbija na 62 stopnie i zaczyna zmieniać ustawienia na pracę z mocą minimalną a po chwili zbija się temperatura na piecu do 51 i zaczyna znowu zmieniać na pracę z maksymalną mocą i tak kilka razy.

Wymiennik płytowy szybko oddaje temperaturę na instalację.

Praktycznie nie pracuje z mocą minimalną tylko najczęściej z maksymalną i średnią.

Jak pompy się załączą to na wyjściu z wymiennika (zasilanie grzejników) skacze temperatura do góry a powrót jest dalej zimny (grzejniki na górze ciepłe i oddają temperaturę do pomieszczenia co jeszcze ochładza wodę). Dopiero po kilku takich akcjach powrót się ociepla.

Edytowane przez Przemo6435

Opublikowano

Daj na piecu wyższą temp żadana tak żeby nie się do niej nie zbliżał i nie zbijał mocy np 70stopni

Opublikowano

Nie wiem, po co zamontowano zawór stałotemperaturowy po stronie kotłowej wymiennika płytowego? To zamkniety obieg i temp. powrotu można utrzymać na odpowiednim poziomie jedynie dobierając  bieg pompy. 

Ale fakt, żeby to dobrze funkcjonowało, na kotle powinna byc temperatura sporo wyzsza, niż ta za wymiennikiem.

Edytowane przez gmaj22

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.