zielonysko Opublikowano 19 Listopada 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2021 Witam. Posiadam kocioł sas bio compact spięty r regulatorem pokojowym tech 292 v3. Regulator ustawiony na zawór 4d ktory obniza zadana na CO po dogrzaniu pomieszczenia. Wszystko do tego momentu spoko ale kocioł nie załacza sie gdy temp w pokoju spadnie poniżej histerezy na regulatorze oraz nie trzyma histerezy CWU. Utrzymuje jednak histerezę CO. Co tam pomieszałem w istawieniach? 😉 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 20 Listopada 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2021 Sprawdź w menu czy aktywowałem regulator pokojowy od odpowiedniego obiegu COMiałem taki problem w tunelu skzp04pSprawdź też czy dobrze wpioles się do sterownikaI czy w ogóle go aktywowałes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielonysko Opublikowano 23 Listopada 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Problem był w ustawienich kotła. Problem rozwiązany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...