Domes Opublikowano 5 Listopada 2021 #1 Opublikowano 5 Listopada 2021 (edytowane) Nowa kotlownia z kotłem termet 20kw 1f i zasobnikiem 140l. Sama podłogówka 12 sekcji Ok 920mb rury, najdłuższa pętla 95mb. Tylko pompa z kotła Rura zasilająca pp32, Jak wszystkie pętle odkręcone to rotametry wskazują 0 przepływ. Przy 6 pętlach odkręconych mogę ustawić przepływ Ok 1l Zawor 3d przepuszcza bo jak jest włączone tylko CO to również grzeje CWU Edytowane 6 Listopada 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
mahony Opublikowano 5 Listopada 2021 #2 Opublikowano 5 Listopada 2021 A takich pętli powyżej 50m jest ile? Cytuj
Domes Opublikowano 5 Listopada 2021 Autor #3 Opublikowano 5 Listopada 2021 Powyżej 50 maja wszystkie Cytuj
sambor Opublikowano 5 Listopada 2021 #4 Opublikowano 5 Listopada 2021 (edytowane) No to masz wniosek - minimalna rura do rozdzielacza to PP40 i po sprawie. Choć ja bym dał jeszcze większą srednicę. Edytowane 5 Listopada 2021 przez sambor Cytuj
Domes Opublikowano 5 Listopada 2021 Autor #5 Opublikowano 5 Listopada 2021 (edytowane) Czy prócz rury należy przy tym wymienić srubunki i zawory itp na większą średnicę? Edytowane 10 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 5 Listopada 2021 #6 Opublikowano 5 Listopada 2021 (edytowane) Nie , tylko rurę od kotła do rozdzielacza, Jak będziesz robił PP40 to weź taką aby wytrzymała minium 60C i PN16 oraz miała jak najcieńsze ścianki. Edytowane 5 Listopada 2021 przez sambor Cytuj
eltermo-instalacje Opublikowano 9 Listopada 2021 #8 Opublikowano 9 Listopada 2021 Sprawdz zawór 3-d w kotle bo jak jest tak że grzeje i co i cwu jednocześnie to jest źle, woda w większości płynie przez zasobnik cwu a na co tylko troszkę. 0- na przepływomierzach. Jak masz możliwość to zakręć grzanie cwu podczas co to całość pójdzie na co. Cytuj
Domes Opublikowano 13 Listopada 2021 Autor #9 Opublikowano 13 Listopada 2021 W końcu się udało i odkręciłem separatormagnetyczny, filtr był zabrudzony ruda mazią jakby pyl po cięciu pustaków. Oczyściłem ale nic się nie zmieniło. Dodatkowo, brak zmiany pracy pompy mimo zmiany ustawien był spowodowany tym ze wtyczka od sterownika kotła nie była wpięta do pompy Okazało się że bez wtyczki pompa pracowała na max. Zatem teraz jak kocioł ja steruje to przepływy są jeszcze mniejsze. Zostały dwa wyjścia: gdzieś rura jest źle zgrzane badz rotametry nie pracują prawidłowo Cytuj
HolubPatryk Opublikowano 13 Listopada 2021 #10 Opublikowano 13 Listopada 2021 wezwałbym serwisanta z Termetu by ustawił pompę nie pamiętam czy można ustawić prorytet na 3d w termecie ale to też jest do sprawdzenia Cytuj
Domes Opublikowano 13 Listopada 2021 Autor #11 Opublikowano 13 Listopada 2021 Strach się bać serwisantów, ten co był na serwisie 0 to nawet nie widział że wtyczki w pompie nie ma Poza tym to co on może ustawić na pompie jak to pwm to na kotle wszystko uustawiam Cytuj
eltermo-instalacje Opublikowano 13 Listopada 2021 #12 Opublikowano 13 Listopada 2021 Może być rura źle zgrzana (pierścień zawężający) zostaje sprawdzić, od kotła do rozdzielacza zbudować prowizorkę, wężem lub rurą pex. Cytuj
Domes Opublikowano 13 Listopada 2021 Autor #13 Opublikowano 13 Listopada 2021 Chyba najłatwiej będzie prowizorkę zrobić, pominąć filtr i zobaczyć czy będą przepływy. Aczkolwiek głównym podejrzanym jest obecnie dla mnie rozdzielacz a właściwie rotametry magnetyczne. Nie wiem jak do końca je sprawdzić czy działają prawidłowo, robiłem powiedzmy ręczna symulacje tzn wykręciłem i zetknąłem wewnętrzny magnes z zewnętrzny a czerwony grzybek wychylił się o 30% swojej dlugosci - nie wiem na ile proba jest miarodajna Cytuj
eltermo-instalacje Opublikowano 13 Listopada 2021 #14 Opublikowano 13 Listopada 2021 Możesz podpiąć pod rozdzielacz zasilanie wody w górny zawór spustowy i dać ciśnienie z sieci a dolny odprowadzić do kanalizacji (przy zakręconych zaworach zasilających) zobaczysz przepływy i zarazem odpowietrzysz. Cytuj
KrzysiekPro Opublikowano 9 Grudnia 2021 #15 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Nie słuchaj że winne są zbyt wąskie rury PP32 lub zbyt długie pętle. U mnie jest 1150mb pexa w czym 5 pętli powyżej 120m (dwie nawet 130m) . Zasilenie mam z kotła rurą PP32 do grupy pompowej Termetu , w grupie jedną pompą przez PP32 do rozdzielacza od podłogówki a drugą też przez PP32 do rozdzielacza od grzejników i wszystko działa . Przepływy na rotometrach mam delikatnie ponad 2 litry więc biedy nie ma. Dodam że sam ulepiłem instalację jako amator. Musisz szukać przyczyny gdzieś indziej. Tak jakby drożności nie było Cytuj
Domes Opublikowano 11 Grudnia 2021 Autor #16 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Masz grupę pompowa zatem pewnie masz mocniejsza pompe niż w kotle zatem te opory mogą być pokonywane latwiej U mnie pompa w kotle może jest za słaba plus na zasilaniu i powrocie pomontowali po 5 kolan. Z ciekawostek to tydzień temu strzelił wymiennik. Zaczęło się lać woda z wnętrza kotła tak ni z gruszki ni z pietruszki, serwisant zabrał wymiennik tuż przed mrozami -10. Cisnienie było 1.3 bara zatem woda była w instalacji. Czy możesz zrobić zdjęcia jak masz podlaczone na wejsciu do kotła. U mnie zastosowali takie coś jak na zdjeciu Cytuj
KrzysiekPro Opublikowano 11 Grudnia 2021 #17 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Co do pomp to w kotle jest pompa taka sama lub mocniejsza niż w grupie pompowej. Termet do Golda wkłada Pompy Wilo Para o mocy 7 atmosfer (choć zdażają się i 6atm) , do grup wkłada Wilo Para o mocy 6 atm więc nie ma mowy o mocniejszej pompie w grupie pompowej. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 11 Grudnia 2021 #18 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Nie atmosfer tylko metrów podnoszenia przy zerowym przepływie. Teraz Termet daje 6 i nie wiadomo jaka jest ich charakterystyka pracy razem z kotłem,a on sam też stawia opory niejednokrotnie większe niż sama instalacja. Cytuj
Domes Opublikowano 11 Grudnia 2021 Autor #19 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Teraz wszędzie pompy 6. Nie wiem, szukam przyczyny może to pompa a może zawor 3d Musiałby ktoś przejrzeć kocioł żeby postawić diagnozę czy coś jest nie tak. Na forach coraz więcej problemów z przepływami kotłów ktore były kupione w ostatnich tygodniach Na rynku problemy z komponentami, na kocioł czekałem 5 tyg dłużej i zamiast wersji 25kw dostałem 20k. Nie wiem z czego i jak oni to montująca ale coś jest nie tak Cytuj
KrzysiekPro Opublikowano 11 Grudnia 2021 #20 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Godzinę temu, WojtuNie napisał: Nie atmosfer tylko metrów podnoszenia przy zerowym przepływie. Teraz Termet daje 6 i nie wiadomo jaka jest ich charakterystyka pracy razem z kotłem,a on sam też stawia opory niejednokrotnie większe niż sama instalacja. Tak tak , zgadza się , mój błąd . Dziś jak będę na budowie to zdejmę obudowę i zobaczę jaką mam pompę u siebie. Cytuj
KrzysiekPro Opublikowano 11 Grudnia 2021 #21 Opublikowano 11 Grudnia 2021 5 godzin temu, Domes napisał: Masz grupę pompowa zatem pewnie masz mocniejsza pompe niż w kotle zatem te opory mogą być pokonywane latwiej U mnie pompa w kotle może jest za słaba plus na zasilaniu i powrocie pomontowali po 5 kolan. Z ciekawostek to tydzień temu strzelił wymiennik. Zaczęło się lać woda z wnętrza kotła tak ni z gruszki ni z pietruszki, serwisant zabrał wymiennik tuż przed mrozami -10. Cisnienie było 1.3 bara zatem woda była w instalacji. Czy możesz zrobić zdjęcia jak masz podlaczone na wejsciu do kotła. U mnie zastosowali takie coś jak na zdjeciu U mnie to wygląda tak: podłączenie do kotła , pompa w kotle , grupa i pompa w niej. Cytuj
Puszek1 Opublikowano 27 Stycznia 2022 #22 Opublikowano 27 Stycznia 2022 W dniu 11.12.2021 o 10:53, Domes napisał: Masz grupę pompowa zatem pewnie masz mocniejsza pompe niż w kotle zatem te opory mogą być pokonywane latwiej U mnie pompa w kotle może jest za słaba plus na zasilaniu i powrocie pomontowali po 5 kolan. Z ciekawostek to tydzień temu strzelił wymiennik. Zaczęło się lać woda z wnętrza kotła tak ni z gruszki ni z pietruszki, serwisant zabrał wymiennik tuż przed mrozami -10. Cisnienie było 1.3 bara zatem woda była w instalacji. Czy możesz zrobić zdjęcia jak masz podlaczone na wejsciu do kotła. U mnie zastosowali takie coś jak na zdjeciu Wstaw zawor dwodrozny na cwu.pomaga Cytuj
A1978 Opublikowano 25 Listopada 2022 #23 Opublikowano 25 Listopada 2022 witam czy ktoś może mi powiedzieć jaką średnice wewnętrzną mają te złączki/półśrubunki z postu #16 ?? wiem że to termet daje w zestawie z kotłem Cytuj