Witam.

Mam instalację ze sprzęgłem hydraulicznym.

Problem polega na tym , że mały obwód przed sprzęgłem działa, obwód cwu również ale po uruchomieniu obwodów grzewczych grzejniki są zimne i głośno "chodzi" pompa grzejnikowa , tą na pionie na 3 zdjęciu.

Załączam zdjęcia instalacji.

IMG_20210715_191922809.jpg

IMG_20210715_191913836.jpg

IMG_20210715_191904429.jpg

IMG_20210715_191859781.jpg

Opublikowano

Pompka ok.

Instalacja była mocno zapowietrzona. Zwiększyłem moc pompki na max. i woda zaczęła się przebijać.

Dzięki za odpowiedź.

A błędy jakieś może zauważyłeś w instalacji? Czy wszystko jest ok?

 

Opublikowano

Dobra praktyka jest montaż zaworów zwrotnych po stronie tłocznej pompy.

Strona ssąca ja najmniej tłumiony przepływ.