Zawijasy od sprzęgła do grupy pomp-mieszającej i rozdzielacza


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć wszystkim!

Instalacja ma być zrobiona jak na schemacie: rozdzielacz do podłogówki z grupą pompową-mieszająca i rozdzielacz do grzejników, bez mieszania. Obydwa zasilane ze sprzęgła z tzw. wkładką do kierowania przepływów. Schemat narysowałem tak, jak elementy mają być faktycznie rozłożone na ścianie.

Jest ciasno żeby sprzęgło zamontować jakoś inaczej, musiałbym zaraz za sprzęgłem dać:
1. kolano w lewo
2. kolano w dół
3. odcinek rury pionowo ok. 30 cm (zejście na tą samą wysokość co rury sprzęgło-kocioł)
4. kolano w lewo
5. odcinek rury poziomo ok. 1 metr
6. kolano w górę
7. odcinek rury pionowo ok. 30 cm i wchodzimy w zawory pod rozdzielaczem podłogówki

Sprawa rozchodzi się o to czy takie "zawijasy" od sprzęgła do podłogówki nie będą powodowały jakiś problemów?

Przechwycenie obrazu ekranu_2021-02-17_21-56-16.png

Opublikowano (edytowane)

Taki "zawijas" o odpowiednich wymiarach jest zalecany przez firmę ESBE jako zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą wody/pary dochodzącą do termostatycznych zaworów mieszających VTA 370 i VTA 570.

Ja tak mam już kilka lat i nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych. Tylko w odcinkach dolnych wykonaj awaryjne spusty do wody. Może się czasami przydać ( trójnik + zawór spustowy). No i oczywiście odpowietrzniki.

 
Edytowane przez wit21
Opublikowano

Dzięki za odpowiedź. Masz tak zrobione dokładnie między sprzęgłem a rozdzielaczem? Jakie średnice rur? I czy w związku z tym, że obraz jest wart więcej niż 1000 słów mógłbyś wrzucić jakąś fotkę?

Odpowietrzników na sprzęgle już nie rysowałem na schemacie, ale samo sprzęgło które mam na oku ma oczywiście ma króćce 1/2 do osprzętu. Tylko tak się zastanawiam: przy takim rozłożeniu elementów jak na moim schemacie, powietrze ze sprzęgła właściwie uleci do góry do rozdzielacza od grzejników i tam zostanie usunięte przez odpowietrzniki. Miejscem gdzie mogłoby się ewentualnie zebrać są właśnie te dwa kolanka na drodze do rozdzielacza podłogówki.

Opublikowano

Taki zawijas jest zalecany ale  chyba tu nie ma takiego znaczenia a bardziej przy zbiornikach buforach ktore grzejemy wysoko np.solarami Tak jak u mnie bufor na gorze ma nieraz prawie 95stopni

Opublikowano (edytowane)
10 godzin temu, jrakus napisał:

Dzięki za odpowiedź. Masz tak zrobione dokładnie między sprzęgłem a rozdzielaczem? Jakie średnice rur? I czy w związku z tym, że obraz jest wart więcej niż 1000 słów mógłbyś wrzucić jakąś fotkę?

Odpowietrzników na sprzęgle już nie rysowałem na schemacie, ale samo sprzęgło które mam na oku ma oczywiście ma króćce 1/2 do osprzętu. Tylko tak się zastanawiam: przy takim rozłożeniu elementów jak na moim schemacie, powietrze ze sprzęgła właściwie uleci do góry do rozdzielacza od grzejników i tam zostanie usunięte przez odpowietrzniki. Miejscem gdzie mogłoby się ewentualnie zebrać są właśnie te dwa kolanka na drodze do rozdzielacza podłogówki.

Zamontuj na rurach separatory powietrza i zanieczyszczeń. O ile dasz radę je tam wcisnąć. Zobacz kanał Glob Energy i separator. Ten rysunek jest poglądowy, ale czy u ciebie sprzęgło ma leżeć? Bo tak jeszcze nie widziałem, a instrukcja do mojego mówi jasno, że ma być pionowo.

 

Edytowane przez mkwapisz
Opublikowano
14 godzin temu, mkwapisz napisał:

Zamontuj na rurach separatory powietrza i zanieczyszczeń. O ile dasz radę je tam wcisnąć. Zobacz kanał Glob Energy i separator. Ten rysunek jest poglądowy, ale czy u ciebie sprzęgło ma leżeć? Bo tak jeszcze nie widziałem, a instrukcja do mojego mówi jasno, że ma być pionowo.

Wiem, że "domyślnie" sprzęgła montuje się pionowe ale właśnie mnie bardziej pasuje sprzęgło poziome - przystosowane właśnie do pracy w takim położeniu, z wkładką kierującą przepływy. Na oku mam takie https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-kolektor-2dc-condens-55kw-10182356668 lub takie https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-2w1-wkladka-poziome-condens-9354157763

Jeśli chodzi o separator, to też jest w planie, ale na rurze powrotnej od sprzęgła do kotła. Między sprzęgłem a rozdzielaczami go nie wcisnę.

Opublikowano

Na tym zaznaczonym zawijasie tak dla świętego spokoju dałbym jakieś odpowietrzanie. U mnie na jednym z  obiegów pompa pompuje w dół. Chyba z pół roku pozbywałem się powietrza. Na szczęście pompa ma funkcję odpowietrzania, która pozwalała przepchnąć mi powietrze do sprzęgła.

Opublikowano

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.