ldonut Opublikowano 16 Lutego 2021 #1 Opublikowano 16 Lutego 2021 Czy mogę tak policzyć zapotrzebowanie budynku na moc? Dzisiejsza temperatura na grzejniku przy -2 na zewnatrz. Zasilanie 54 C Powrót 49 C Temperatura w pomieszczeniu ok 25 C delta T=(54+49)/2=51,5-25=26,5 km grzejnika=0,7957 n grzejnika =1,2917 moc=0,7957*69=55W Z katalogu wychodzi delta t 30 =64,4W czyli chyba dobrze wyszlo 22 żeberka *55w=1210W dla tego pomieszczenia Pokój ma 24m2 czyli około 50W/m2 Dla jakiej delty mam liczyć dla pieca gazowego kondensacyjnego, bo nie wiem ile muszę dołożyć żeberek(w miarę rozsądku)? Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 16 Lutego 2021 #2 Opublikowano 16 Lutego 2021 Tak nie potrafię policzyć bo nijak mi tu nie pasuje. Wejdź lepiej na stronę https://cieplowlasciwie.pl/start i policz sobie a potem dopasuj grzejniki Cytuj
ldonut Opublikowano 16 Lutego 2021 Autor #3 Opublikowano 16 Lutego 2021 (edytowane) Jak bym miał patrzeć na ciepło właściwe to bym musiał wszystkie ściany obłożyć grzejnikami. Policzę z zapasem może Dla delta 30 moc 64,4W 22 żeberka*64,4W=1417W Dla (45/25/20) czyli delta 15 będzie 26,3 W -54 żeberka Dla(45/35/20) czyli delta 20 będzie 38W - 37 żeberka Strasznie dużo Edytowane 16 Lutego 2021 przez ldonut Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 17 Lutego 2021 #4 Opublikowano 17 Lutego 2021 9 godzin temu, ldonut napisał: Dla (45/25/20) czyli delta 15 będzie 26,3 W -54 żeberka 9 godzin temu, ldonut napisał: Jak bym miał patrzeć na ciepło właściwe to bym musiał wszystkie ściany obłożyć grzejnikami. Dlatego ja zdjąłem żeberka, sprzedałem i powiesiłem panelowe bo w mrozy musiałem grzać 75*C 19 godzin temu, ldonut napisał: Pokój ma 24m2 Do pokoju 25m2 powiesiłem grzejnik C33 600x2000 PS. Uzupełnij swój profil bo nie wiadomo o czym mowa! Cytuj
ldonut Opublikowano 19 Lutego 2021 Autor #5 Opublikowano 19 Lutego 2021 W dniu 17.02.2021 o 06:54, Jozefg1 napisał: Dlatego ja zdjąłem żeberka, sprzedałem i powiesiłem panelowe bo w mrozy musiałem grzać 75*C Do pokoju 25m2 powiesiłem grzejnik C33 600x2000 Przy podobnych wymiarach ten grzejnik a żeberkowy mają taką samą moc ok 1700W przy 55C zasilania Cytuj
SporyJaro Opublikowano 21 Lutego 2021 #6 Opublikowano 21 Lutego 2021 W dniu 19.02.2021 o 22:56, ldonut napisał: Przy podobnych wymiarach ten grzejnik a żeberkowy mają taką samą moc ok 1700W przy 55C zasilania Jozefg1 pisał o grzejniku C33 (trzy płyty) a ty chyba porównywałeś do dwupłytowego? Grzejnik żeberkowy żeliwny o oznaczeniu TA-1 ma największą moc z żeliwniaków, która przy 75/65/20 dla 20 żeberek ma moc 2672W. Jeden człon ma grubość 8cm co daje długość grzejnika płytowego 160cm Dla porównania dla takich samych temperatur 75/65/20 i dobranej takiej samej długości 160cm - grzejnik płytowy Purmo CV33 (3 płyty) ma moc 3770W a więc o około 34% więcej od żeliwnego, a przy 55/45/20 ma już tylko 1877W. Dla żeliwa moc takiego zestawu przy 55/45/20 wynosi tylko 1411W. Można sobie fajnie to po symulować w kalkulatorach na stronach Purmo Sam ten temat staram się zgłębić i znaleźć prosta metodę zwiększenia mocy kaloryferów, bo przeszedłem z ogrzewania kotłem stałopalnym na kocioł kondensacyjny (niższe temperatury). Chciałem na początku dokładać żeberek, ale tu pojawia się ograniczenie w postaci wnęk. Chyba jedynym wyjściem jest założenie grzejników płytowych C33 W dniu 17.02.2021 o 06:54, Jozefg1 napisał: Dlatego ja zdjąłem żeberka, sprzedałem i powiesiłem panelowe bo w mrozy musiałem grzać 75*C Do pokoju 25m2 powiesiłem grzejnik C33 600x2000 Josefg1, czy przy montażu panelowych o takich długościach 2000, zmieniałeś coś w gałązkach zasilających te grzejniki? Czy taki grzejnik dobrze grzeje przy zasilaniu bocznym? Podobno zaleca się podłączenie krzyżowe. Jakiej średnicy masz podejścia i zawory przy grzejnikach (1/2 czy 3/4). Jaką masz temperaturę zasilania i jaką powrotu na tym grzejniku? Cytuj
ldonut Opublikowano 21 Lutego 2021 Autor #7 Opublikowano 21 Lutego 2021 Tak pomyliłem się C33-2366W a żeberkowy 1610W, wiec różnica spora Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 22 Lutego 2021 #8 Opublikowano 22 Lutego 2021 8 godzin temu, SporyJaro napisał: czy przy montażu panelowych o takich długościach 2000, zmieniałeś coś w gałązkach zasilających te grzejniki? Czy taki grzejnik dobrze grzeje przy zasilaniu bocznym? Podobno zaleca się podłączenie krzyżowe. Jakiej średnicy masz podejścia i zawory przy grzejnikach (1/2 czy 3/4). Jaką masz temperaturę zasilania i jaką powrotu na tym grzejniku? 1. Nic nie zmieniałem 2. Grzeje dobrze , bez kombinacji 3. Zawory 1/2" termostatyczne + zawory regulacyjne na powrocie Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.