Użytkownicy stlamarka Eco Silver  posiadam w/w kocioł.  Zasilanie kotła 70* na zaworze 4d Ustawione 55 a mimo tego powrot w okolicach 45 stopni.  Jak złącze ochrona powrotu na zaworze to kręci mi nie w lewo prawo trzymając się temp powrotu a na grzejniki idzie jakieś 40 stopni tylko , nie posiadam pompy kotlowej  tylko pompę obiegowa za zaworem 4d . 

Kolejna rzecz kocioł pracuje z regulatora pokojowego jak ustawić kocioł po dogrzaniu pomieszczenia 

 

1 ma zamykać zaworu 

2 wyłączać pompę co

3 obniżać pokojowke na zaworze 

Proszę o rady 

Opublikowano

Masz wadliwą instalację, najsensowniejsze rozwiązane teraz to montaż pompy na powrocie z 4d do kotła. Jest tu masa tematów, jak to zrobić.

Odpowiedź 3 - jest najsensowniejsza, do tego sterowanie temperaturą pogodowe. W sumie jest to już zdeterminowane montażem 4d.

Opublikowano

Dodam że regulator pokojowy wyłącza kocioł po dogrzaniu pomieszczenia 

Obniżanie temp na zaworze? Pytanie o ile stopni 

Opublikowano

Możesz i wyłączać kocioł, ale bez pompy na powrocie to masz typowy objaw. Jak włączysz ochronę to nie zagrzejesz domu, jak wyłączysz to chłodny powrót.

Opublikowano

Przerabiałem na jesień.
Trzeba zamontować pompę przewalowa.
Moja pompa przewalowa nie dziala cały czas - jest sterowana temperatura kotła.
Pogodynke na razie wyłączyłem.
Pokojówkę mam też ale nie pamiętam czy ona steruje pompa czy też zaworem - nie ma mnie teraz w domu i nie mam jak sprawdzić.

Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Eliks to co robić?

Gerwazy daj znać jak będziesz w domu jak to u Ciebie wygląda 

Opublikowano

No zamontować pompę na powrocie.

Pisałem Ci to już przecież wcześniej na PW, nie wiem po co drążysz temat zamiast zrobić z tym porządek.

Opublikowano

A czy jak kocioł pracuje na histerezie  

Zadana kotła 70 

Histereza 15

Sterowanie pogodowe na zaworze 4d 

Regulator pokojowy obniża temp na zaworze po dogrzaniu pomieszczenia ale nie wyłącza kotła.  

 

Problem tkwil w tym że podłogowka działala nieprawidłowo to znaczy jeżeli regulator wyłączać kocioł to podłogowka się wyziebiala do 0 i przy ponownym odpaleniu kotła musiała nagrzewac się od nowa 

 

Czy taki system pracy kotła i instalacji jest w porządku?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.