Bartolini29 Opublikowano 16 Września 2009 #1 Opublikowano 16 Września 2009 Witam.Mój problem dotyczy odpowietrzenia układu C.O. z pompą obiegową i naczyniem otwartym.Mimo wielu prób odpowietrzenia układu ciągle pozostaje w nim powietrze tzn słychać przelewanie (stukanie) w grzejnikach i pompie obiegowej. Po otwarciu odpowietrzników w grzejnikach powietrze nie uchodzi i przy temperaturze ok 60 stopni na piecu zaczyna być odczuwalne przelewanie. Jaka może być tego przyczyna .Proszę o podpowiedzi Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Września 2009 #2 Opublikowano 16 Września 2009 Potrzebny schemat instalacji z zaznaczonymi kierunkami spadków Cytuj
Bartolini29 Opublikowano 16 Września 2009 Autor #3 Opublikowano 16 Września 2009 Przedstawiam schemat instalacji . Jeśli chodzi o spadki to rury poziome są położone w poziomie (tak przynajmniej starałem się je zawiesić) ,grzejniki powieszone ze spadkiem na minus względem przyłączy podobnie z gałązkami w grzejnikach podłączanych bocznie.Nie zainstalowałem nigdzie automatu odpowietrzającego ,jest ręczny nad pompą. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Września 2009 #4 Opublikowano 16 Września 2009 Wszystkie poziomy powinny być z lekkim wzniosem ku pionom. Nie wiem co oznacza, cytuję "grzejniki powieszone ze spadkiem na minus względem przyłączy podobnie z gałązkami w grzejnikach podłączanych bocznie" Odpowietrznik w grzejniku powinien być najwyżej (jeśli to jet tył grzejnika nie od strony zasilania to miejsce to powinno być najwyżej), Odpowietrzanie instalacji wykonuje się przy wyłączonej pompie. Ze schematu wynika, że należy odpowietrzać wszystkie grzejniki (zaczyna się od najniższych , kończy na najwyższych. Cytuj
Bartolini29 Opublikowano 16 Września 2009 Autor #5 Opublikowano 16 Września 2009 Jeśli chodzi o grzejniki do są powieszone spadkiem w stronę odpowietrznika (sugestia instalatora). Czy zamontowanie rur w poziomie może mieć tu kluczowy wpływ na problem ,który wystąpił? Dodam ,że układ działa świetnie ,grzeje bardzo dobrze.Na początku zapowietrzenie pojawiło się w jednym grzejniku ,po wielu próbach i przełączeniu pompy na trzeci bieg przeniosło się to na kolejne z grzejników (ale nie występuje w grzejniku gdzie problem pojawił się na początku).To co mogę jeszcze dodać to fakt ,że przy napełnianiu instalacji zapomniałem otworzyć jeden z grzejników i uruchomiłem pompę. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 17 Września 2009 #6 Opublikowano 17 Września 2009 Załączam rysunek z prawidłowo powieszonym grzejnikiem. Rury nie maja takiego znaczenia ale układ może się dłużej odpowietrzać a i mogą być kłopoty. Najważniejsze są jednak grzejniki. Przez nie właśnie odpowietrza się instalacja. Cytuj
Bartolini29 Opublikowano 17 Września 2009 Autor #7 Opublikowano 17 Września 2009 Bardzo dziękuję za podpowiedz.Spróbuję wprowadzić korektę w położeniu grzejników.Mam nadzieje ze pomoże to usunąć problem. Cytuj
Oley Opublikowano 17 Września 2009 #8 Opublikowano 17 Września 2009 Ja mam bardzo podobny problem. Mianowicie chyba mam zapowietrzony bojler gdyż przy załączeniu się pompy obiegowej c.o. słychać tam jakby przelewanie się wody. Bojler jest dwuplaszczowy i nie działa grawitacyjnie. Da się temu jakoś zaradzić??? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 17 Września 2009 #9 Opublikowano 17 Września 2009 Patrz uwagi powyżej. Załącz schemat podłączenia z zaznaczonymi spadkami i odpowietrzeniami. Cytuj
Oley Opublikowano 17 Września 2009 #10 Opublikowano 17 Września 2009 Oto schemat tylko bojlera jest tam przechył jak na rysunku ale te 1-2% to tak na oko :) Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 17 Września 2009 #11 Opublikowano 17 Września 2009 A jak jest dalej do kotła? Cytuj
Bartolini29 Opublikowano 17 Września 2009 Autor #12 Opublikowano 17 Września 2009 Witam ponownie. Podniosłem grzejniki w zaproponowany sposób.Nic się nie zmieniło.Grzejniki nadal "grają " lecz nie wszystkie, natomiast bardzo dobrze grzeją na całej płaszczyźnie.Zastanawiam się czy fakt ze nie mam głowic termostatycznych tylko odkręcone plastikowe regulatory (które były na grzejnikach) mogą mieć na to jakiś wpływ? Cytuj
yozik Opublikowano 17 Września 2009 #13 Opublikowano 17 Września 2009 Bartolini spróbuj może tak. Pozakręcaj prawie wszystkie grzejniki zostaw odkręcone na maksa tylko te na końcach CO, zawór 4-d daj na max grzania a pompę na najwyższy bieg i posłuchaj co się będzie działo. Jak usłyszysz że powietzre wpada do pieca to przełącz pompę na najniższy bieg tak żeby powietrze miało szansę ujść do naczynia wzbiorczego. Jeżeli któryś grzejnik będzie oporny to pozakręcaj inne i spróbuj tylko z nim. Piec ma być oczywiście wygaszony. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 18 Września 2009 #14 Opublikowano 18 Września 2009 A jaką pompę masz zamontowaną, czy masz ustawione nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych. Bo ten hałas może być spowodowany zbyt dużym przepływem czynnika przez grzejnik. Na odległość ciężko jest o ocenę. Opierając się na opisie, często prowadzi do mylnych wniosków, ale poradzimy sobie. Cytuj
Oley Opublikowano 18 Września 2009 #15 Opublikowano 18 Września 2009 Uogólniony schemat instalacji do kotla ( w tym przypadku jest to u mnie kominek z PW) do bojlera. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 18 Września 2009 #16 Opublikowano 18 Września 2009 Na zasilaniu c.o. brakuje odpowietrzenia. Cytuj
Bartolini29 Opublikowano 18 Września 2009 Autor #17 Opublikowano 18 Września 2009 A jaką pompę masz zamontowaną, czy masz ustawione nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych. Bo ten hałas może być spowodowany zbyt dużym przepływem czynnika przez grzejnik. Na odległość ciężko jest o ocenę. Opierając się na opisie, często prowadzi do mylnych wniosków, ale poradzimy sobie. Zamontowałem pompę 40 .Nastawy są nieruszane - czyli fabryczne ustawienia producenta w grzejnikach Kermi V22 X2. Czytałem że ustawienia w nich można określić na podstawie kolorów na kryzach.Wieczorem postaram się podać nastawy.zainstalowałem Grzejnik o wymiarach 800x600 ,1000x600 i jeden 2000x600.Praktycznie w tej chwili odgłosy słychać na grzejnikach na piętrze (najbliżej kotła). A jeśli chodzi o powietrze to słyszałem ze mimo odpowietrzenia układu podczas podgrzewania z wody mogą wydzielać się bąble powietrza jeśli jest to świeża instalacja (ja odpaliłem ja w zeszłym tygodniu) czy to jest prawda? Poza tym wczoraj zaobserwowałem ,że przy włączaniu się pompy słychać uderzenie w rury (chyba Hydrauliczne) co się może dziać Cytuj
Bartolini29 Opublikowano 19 Września 2009 Autor #18 Opublikowano 19 Września 2009 Witam ponownie.Podaje nastawy grzejników: grzejnik 800x600 nastawa 2.5 x2 szt w pomieszczeniu 11.25m2 grzejnik 400x600 nastawa 5.5 pomieszczenie łazienka 2.7m2 grzejnik 1000x600 nastawa 4.5 pomieszczenie przedpokój 12m2 dolne grzejniki bez bez wkładek zaworów (otwarte na full) To co zauważyłem to gdy przestawiłem wkładkę w grzejniku (jednym z dwóch w których słychać przelewanie) problem ustał. W drugim minimalnie się zmniejszył. W pompie słychać (czasami) coś jak by gazowana woda po otwarciu butelki.Natomiast kolejne spostrzeżenie to ze podczas otwierania przymkniętego zaworu czterodrożnego na max w piecu słychać bulgotanie i do pompy wpada powietrze. Może jakieś spostrzeżenia Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 21 Września 2009 #19 Opublikowano 21 Września 2009 Instalacja przez jakiś czas będzie się odgazowywała, przy wyższych parametrach, po jakimś czasie efekty dźwiękowe powinny zniknąć ( Z instalacji wytraci się powietrze). Nieraz tez zachodzi potrzeba ostawienia nastaw wstępnych na "N" podczas odpowietrzania (ponowne ustawienia po odpowietrzeniu) dotyczy napełniania instalacji. Cytuj
Bartolini29 Opublikowano 21 Września 2009 Autor #20 Opublikowano 21 Września 2009 Witam.Mam jeszcze pytanie o uderzenie po załączeniu się pompy na początku uruchomienia tak się nie działo,czym to może być spowodowane.Czy tak się ułożyły prędkości przepływu i jak temu zaradzić .Może Pan coś poradzić. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 21 Września 2009 #21 Opublikowano 21 Września 2009 Na jakim biegu pracuje pompa? Cytuj
Bartolini29 Opublikowano 21 Września 2009 Autor #22 Opublikowano 21 Września 2009 Pompa pracuje na pierwszym biegu Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 22 Września 2009 #23 Opublikowano 22 Września 2009 Niestety na odległość nie jestem tego wstanie stwierdzić, po opisie. Jednak nie powinno być to nic groźnego. Gdyby były problemy z odpowietrzanie układu można zastosować takie urządzenie. http://www.spirotech.pl/?a=products&id=8 (strona producenta) Cytuj