Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich mam pytanie czy ten zawór jest poprawnie założony  mam pięć na pellet domek 240m nowe budownictwo zużycie pelletu 150kg 4 dni i szukam przyczyny IMG_20201210_212416.thumb.jpg.ca159ced41a75150e267105daedaafc4.jpg

IMG_20201210_212411.jpg

Opublikowano
13 minut temu, Grundfos napisał:

Źle jest.Powinno być: pompa pomiędzy króćcem zaworu oznaczonym AB a powrotem do kotła,na króciec A powrót z instalacji na króciec B zasilanie z kotła

Ale zawór na powrocie na dole nie na górze jak jest teraz 

Opublikowano

Źle- niezależnie w jakiej funkcji zamontujesz zawór (rozdzielenie czy mieszanie) pompa zawsze musi być po stronie przyłącza AB. Tak więc jeśli w funkcji rozdzielenia(na zasilaniu) to pompa do przeniesienia przed zawór (żeby tłoczyła w przyłącze AB) a jeśli w funkcji mieszania (na powrocie ) to zawór i pompa do przeniesienia na powrót i pompa ma tłoczyć w kierunku powrotu kotła a zasysać przez przyłącze AB. Przyłącze B- zasilanie z kotła, A - powrót z instalacji. Masz to zresztą na minischemacie na zaworze a wszystkie możliwe schematy podlaczeń w instrukcji zaworu

Screenshot_20201211_112537.jpg

Opublikowano

Mi się wydaje że mam ten schemat 7  tylko że pompa nie w tym miejscu. z b opcja pompa do powrotu  mam jeszcze coś takiego założone to chyba są mieszacze ale nie ma sprzęgła 

IMG_20201211_120633.jpg

Opublikowano

Nie masz schematu 7 bo w złym miejscu pompa jak zauważyłeś. Powinno być sprzęgło w takim układzie a po stronie kotłowej schemat 6 - pompa zaworem na powrocie. A pod miszaczami w tej izolacji to nie.sprzeglo? Czy to kolektor(rozdzielacz)? I w dół co to odchodzą za rury(te z zaworami z czerwonymi rączkami)? Do czego?

Opublikowano

Ta z lewej to zasilanie a z prawej powrót  właśnie mi się wydaje że trzeba by założyć sprzęgło zamiast tego zaworu  chyba 

IMG_20201211_133251.jpg

Opublikowano

Zawór jest potrzebny do ochrony powrotu. Można ten rozdzielacz zamontować w funkcji sprzęgła tylko trzeba by zamontować je w pionie i odpowiedni podłączyć tzn po stronie kotłowej od góry zasilanie, od dołu powrót i po stronie odbiorów zasilanie też od góry a powroty na dole. Od góry sprzęgła odpowietrznik a na dole zawór spustowy. 

PS Co masz podłączone z boku ta rurą miedzianą bez izolacji?

Takie coś

image.thumb.png.ac9015bf72dfd435d617e719b279b93a.png

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.