Panowie jestem w trakcie składania mojej kotłowni (instalacja zamknięta, kocioł na pellet) i mam dwa pytanka:

1. Czy na załączonym schemacie grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym CO (oznaczone czerwonym kołem) jest dobrze połączona do instalacji (powrotu)?

2. Grupę bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym CO mam przymocowaną do ściany ponad metr nad piecem. Aby je podłączyć w pionie do instalacji muszę obejść pompę i kilka rurek które są zainstalowane poniżej.  Czy mogę zastosować obejścia w postaci kolanek 90 st. lub 45 st. tak jak na rysunku?

Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz

schemat ost.jpg

grupa bezpieczeństwa.png

Edytowane przez celnikoli
poprawki
Opublikowano

2. Wszystko jedno

3. Nie rób sobie krzywdy z tym zaworem 4D.

Daj normalny 3D na powrocie i sprzęgło do obwodów ogrzewania 

Opublikowano

Co człowiek to inne zdanie:-) A wracając do pytań w temacie rozmowy. Rozumiem że wszystko jedno jak podłączę belkę grupy bezpieczeństwa? Nie trzeba żadnych spadków żeby ułatwić odpowietrzanie?

Opublikowano

Wszystko jedno. Tylko podłącz jak najbliżej kotła. Najlepiej na zasilaniu.

4 minuty temu, celnikoli napisał:

Co człowiek to inne zdanie

Poczytaj to forum i kto ma największe problemy.  Ci co mają 4D czy ci co mają 3D.

Opublikowano

Wiem że DTR trąbią o tym by podłączać grupy na zasileniu. Podobnie jak producent mojego pieca tj. Defro. Czy połączenie grupy na powrocie z CWU około 30-40 cm od pieca jest błędem instalatorskim mającym określone skutki? Pytam nie dlatego że koniecznie chcę zrobić "po swojemu" ale dlatego że kliku chłopaków z tego forum oglądało ten schemat i kwitowali że może być.

Opublikowano

Naczynie przeponowe podlacz jak najbliżej kotla :)

Opublikowano (edytowane)

SYR...

Edytowane przez Darekgra
pomyliłem się a dokładnie SYR z DBV
Opublikowano (edytowane)

O błędach w podpięciu tego wszystkiego to pisałem autorowi już jakiś czas temu.

@celnikoli jeśli dobrze pamiętam bo już niemam dostępu do naszej rozmowy PW to miało to jakoś inaczej wyglądać.

 

Edytowane przez Darekgra
Napisałem głupoty bo pomyliłem SYR z DBV
Opublikowano

ja bym dał 45 stopni lepiej wygląda :)

Co do GB i NP może koledzy będą chcieli napisać jaśniej? Aby inni błędów nie popełniali :)

Opublikowano

SYR chyba powinieneś podłączyć jak najbliżej wyjścia z kotła (na zasilaniu), a GB przy samym kotle, na powrocie?

Opublikowano
3 godziny temu, celnikoli napisał:

Kolego Sambor podpowiesz gdzie w schemacie są byki?

Wspólna rura do GB i zaworu schładzającego - niedopuszczalne zarówno pod względem montażu NP jak i pod względem montażu zaworu schładzającego.

Wg normy ZB ma być na wierzchu kotła - a co on daje w tym proponowanym miejscu?

Właściwie nic - ZB ma chronić kocioł a nie instalację, która bez problemu wytrzyma 5-6x tyle co próg zadziałania ZB

Naczynie też warto dać blisko kotła - ono też chroni kocioł.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Kolego Sambor bardzo dziękuję za pomoc. Wszystkim użytkownikom tego forum życzę Wesołych Świąt.

Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.