Problem z ogrzaniem powrotu

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Mam problem z ogrzaniem powrotu.

Mam zamontowany zawór 4D z siłownikiem, ale w żadnym położeniu nie zmienia mi temperatury powrotu do kotła ( zmienia się jedynie temp. wody na CO ).

Kocioł na pellet z podajnikiem - ustawiona temp. 70 stopnie

Na instalacje - 42 stopnie

CWU - 50 stopni

na powrocie 32/33 stopnie

Na parterze mam 2 grzejniki i ogrzewanie podłogowe, na piętrze 2 grzejniki.

 

Temperatura powrotu zwiększa się jedynie podczas pracy pompy CWU, wtedy rośnie do 60 stopni, ale jak dogrzeje wodę użytkową to powrót spada na 33 stopnie.

 

Zamieszczam zdjęcia instalacji + opis w których miejscach mam stawione pompy, zawór 4D i zawory zwrotne.

Jest to możliwe że zawór zwrotny na powrocie blokuje przepływ wody grawitacyjny?

Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam Michał

4.jpg

cwu.jpg

ogolne.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Opublikowano

Widzę że miałeś dużo zbędnych ZZ , więc je wstawiłeś - usuń ZZ z powrotu z zaw 4-D do kotła i powinna być poprawa, jeszcze lepiej byłoby jakbyś zostawił ten ZZ a wstawił tzw pompę kotłową na powrocie między 4-D a kotłem .

Jak robisz wodę do podłogi - pewnie w rozdzielaczu. 

Opublikowano
  • Autor

Nie ja robiłem instalację, ale nie mogę się doprosić tego hydraulika żeby przyjechał i coś poprawił.

Do podłogówki mam rozdzielacz na 4 obwody, a przed rozdzielaczem zawór ograniczający temperaturę na podłogę.

Ten ZZ jest do usunięcia?

Wtedy podczas pracy pompy cwu nie będzie tam pchać wody do zaworu 4D? Nie będzie to przeszkadzać?

 

 

2 a.jpg

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za pomoc. Wyrzuciłem 2 zawory zwrotne i temperatura powrotu jest na poziomie 55 stopni. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.