Ogrzewanie podłogowe - jaki jest najlepszy cykl grzania?

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,posiadam kocioł Termet ecocondens gold plus 20KW w całym domu ogrzewanie podłogowe dom nowy dobra izolacja drugi sezon grzewczy jak powinienem grzać podłogówka ma dużą bezwładność opiszę jak to wygląda u mnie.

Mam sterownik pokojowy i sterownik pogodowy jeżeli na sterowniku mam zadaną temp.21 stopni wtedy kocioł grzeje około 2-3 godziny temp.na kotle około 30-33 stopnie krzywa grzania 3,5 potem kocioł się wyłacza i jest przerwa około 8-10 godzin gdy tem.spadnie w pomieszczeniu kocioł znowu się włacza i grzeje 2-3 godziny wydaje mi się że wtedy komfort ciepła nie jest tak dobry ponieważ temp.wody w podłodzę wychładz się po paru godzinach.

Teraz zmieniłem żeby kocioł pracował w odstępach około 3 godzin tak żeby woda w podłodzę nie wystudzała się za bardzo na sterowniku pokojowym ma ustawione kocioł grzeje 1 godzinę potem ma przerwę 3 godziny  12-17-22-3-7 kocioł pracuje w tych godzinach to jest 5 godzin na dobę odczuwalny komfort cieply jest dużo lepszy ale czy tak powinno być z tego co wiem to ogrzewanie podłogowe powinno pracować cały czas ale u mnie nie zabrdzo się to sprawdza jeżeli kocioł pracowałby cały czas miałbym w domu saune proszę o wskazówki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zmniejsz krzywą grzania na 1.0 i po jednej lub 2 dobach koryguj bo 3.5 to tak na moje oko trochę za ostro czyli nieekonomicznie

Aha - można korygować też parametrem P22 ale przy podłogówce to chyba nie będzie potrzebne

Ja u siebie wczoraj  ustawiłem krzywą 1.0 i korektę P22=10 , ale to na grzejnikach i obserwuję

Edytowane przez Jozefg1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam,ok zmniejszę krzywą i zobacze czy u ciebie kocioł pracuje cały czas,czy masz czujnik pokojowy i pogodowy?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak, pracuje prawie cały czas z mocą około 3kW - pobór gazu na liczniku około 0,3m3 na godzinę.

Wyłącza się rzadko

 Temperatura na zasilaniu grzejników  38*C (u mnie o 10st. podniesiona parametrem P22)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja u siebie zmieniłem PO3 moc kotła na 25 ale umnie przy temp.grzania 30-33 stopnie na kotle na godzine mam około 0,6m3 więc o połowę wiecej niż u ciebie czy masz zadaną temp.na sterowniku w pokoju?

Jak u ciebie wyglada cykl grzania ile kocioł pracuje ile czasu ma przerwę?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mocy lepiej bez urządzenia pomiarowego nie ruszać...

Natomiast zmieniłem P14=20  i P18=80 - zawory mi szumiały, teraz jest ciszej

Przerwy teraz są rzadko ale ich nie notuję, nie mam zaprogramowanych cykli grzania tylko dzień=21*C i noc=20,5*C na termostacie pokojowym

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok rozumiem czyli jak temp.spadnie w pomieszczeniu to kocioł się włacza  żeby dobić do zadanej temp.a jaką masz krzywą,czy jeśli ja mam tylko ogrzewanie podłogowe to 30-33 stopnie na kotle jest za duże?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Sam sobie odpowiedziałeś....

Ja nie mam podłogowego ale jak czytam to ludzie ustawiają poniżej 30*C

A ile?  Jak czytam z wykresu to przy 1.0 powinieneś mieć około 27~28*C . Przytrzymaj dobę i popatrz jak często Ci się wyłącza.

No i zużycie dobowe obserwuj, to dużo mówi.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
42 minuty temu, Grzesiekz182 napisał:

czy jeśli ja mam tylko ogrzewanie podłogowe to 30-33 stopnie na kotle jest za duże?

Jak w miarę  dobrze policzona i wykonana podłogówka to dla obecnych temp powinna być temp wody w podłodze ok 26-27C.

Dużo też zależy od izolacji budynku, ale na pewno nie 33C w podłodze!

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok rozumiem,dom jest dosyć dobrze zailozowany i długo trzyma ciepło jak kocioł nie pracuje 8-10 godzin to woda w podłodze się wychładza nie wiem czy kocioł powinien pracować non stop czy miec tak długie przerwy,teraz zmieniłem krzywą na 1.0 ale przy uruchomieniu się kotła wyskakuje L3 zrobiłem krzywą na 1.5 teraz grzeje 29 stopni

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam problem jeśli ustawię krzywą na 1.00 i kocioł się włacza wyskakuje L3 na wyswietlaczu przy starcie na kotle jest tem.30-33 stopnie potem schodzi do 28 stopni czyli tak jakby startował z za duża mocą i włacza sie L3 czy mogę zmienić parametr P01 moc startowa jest fabrycznie na 40 czy jeśli zmniejszę np do 20-30 to czy wtedy kocioł będzie startował z mniejszą mocą i nie wyskoczy L3?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wszystko zależy od stanu kotła i przepustowości komina, tak w wielkim skrócie.

Ja mam 1,5m komina przez ścianę i nie ma żadnego problemu z zapłonem przy 20%, możesz spróbować obniżyć obserwuj jak będzie przebiegał zapłon, jeżeli nie będzie niepokojących odgłosów typu wybuch lub długi zapłon to będzie ok.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja też mam rurę puszczona przez scianę,zmieniłem parametr P01 na 20 bo był ustawiony na 40 to chyba za dużo teraz kocioł normanlnie odpalił i nie wykoczyło L3 krzywa ustawiona na 1.00 temp.na kotle 28 stopni jutro zobaczę ile spalił gazu na godzinę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj przy próbie odpalenia kotła wyskoczył błąd E01

Czy to znaczy że parametr P01 musze ustawić inaczej fabrycznie był na 40 ja zmieniłem na 20

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wróć do fabrycznej mocy startowej

I nie kombinuj z parametrami mocy jeżeli nie masz czym zmierzyć!

Podałem jakie mam ostatnie nastawy - zużycie gazu za ostatnią dobę przy temperaturze +9*C  odczytane z licznika  - 3,2 m3.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok czyli PO1 zrobić na 40 tylko jak tak było to właczało sie L3 tak jakby kocioł startował z za dużą mocą przy krzywej 1.00 spalanie na godzinę około 0.35m3 co mam zrobić żeby była krzywa 1.00 ale żeby kocioł normanlnie odpalał przy starcie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

U mnie też początkowo kilka razy L3 się włączyło ale później przestało.

To nie jest awaria jak wyczytałem tylko normalna funkcja wychładzania kotła

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok zrobiłem P01 na 25 zobaczymy jak będzie 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Jozefg1 napisał:

Wróć do fabrycznej mocy startowej

I nie kombinuj z parametrami mocy jeżeli nie masz czym zmierzyć!

Za nastawy mocy kotła odpowiadają parametry pracy wentylatora P04 min i P05 max i dla regulacji tych wymagany jest analizator spalin.

P01 odpowiada za moc startową i są to% mocy max kotła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok u mnie było P04  na 15 zmieniłem na 12 przy krzywej 3.5 wszystko było ok ale jak zmieniłem krzywą na 1.00 to wtedy wyskakiwał L3 może P04 zrobić na 15?a co z parametrem P03 jak miałem na 99 zmieniłem na 30 i wszystko było ok,teraz kocioł grzeje mi 27 stopni akyualnie jestem w domu i sprawdzam ile pali gazu na godzinę wychodzi 0,26m3

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przywróć ustawienia P04 i P05 tak jak ustawił serwisant na analizator,bo źle to wpływa na wymiennik i może doprowadzić do jego zniszczenia.

Moc na CO możesz ograniczyć,ale kocioł i tak sam dąży do jak najmniejszej mocy potrzebnej w danej chwili.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok dzisiaj kocioł włączył się o godzinie 9.00 grzał 3 godziny do 12.00 potem miał przerwę zanim temp spadła o 17.30 się właczył czy tak jest ok?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli jesteś zadowolony z komfortu cieplnego to jak najbardziej może tak pracować. Wszystko zależy od budynku, niektóre wymagają ciągłego grzania bo moment robi się zimno w odczuciu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Po tych 5.30 godziny przerwy trochę w domu jest chłodniej wczesniej miałem ustawione godzinowo 1 godzinę kocioł grzał 3 godziny przerwy komfort cieplny lepszy ale krzywa była na 3.5 kocioł grzał 30-34 stopnie więc mało ekonomicznie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, że aktualna krzywa to 1.0 ?

To może spróbuj zejść jeszcze trochę niżej, tak po 0.1 na dobę, może uda się wydłużyć czas grzania bez nadmiernego taktowania.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Podobna zawartość

    • Przez pit010
      Witam,
      posiadam kocioł Termet Integra II Plus 20 kW. Potrzebuje go podłączyć do C.O. Dom ok 110mkw, parterowy, całość podłogówka, rozdzielacz na 10 sekcji, długość pętli maksymalnie 80 m. Chciałbym zacząć od wygrzewania wylewki, a w tym przypadku na początek potrzebna będzie jak najniższa temperatura.
      1. Jaką najniższą temperaturę można ustawić ? (w instrukcji w jednym miejscu napisane 40, dalej 25 więc już nie wiem)
      2. Czy będę potrzebował układ mieszający z zewnętrzną pompą czy to co wbudowane w zupełności wystarczy?
      3. Podłączenie chciałbym zrobić z miedzi, zasilanie i powrót 3/4" będzie dobrze?
      4. Czy coś jeszcze oprócz filtrów i zaworów odcinających będzie potrzebne? Wszędzie widzę mega rozbudowane układy, a tu wychodzi mi kilka rurek..
      5. Czy rozdzielacz mam dobrze zmontowany? W większości przypadków widzę rotametry na zasilaniu
      6. Czy gniazdo elektryczne można umiejscowić pod kotłem?


    • Przez Kowalesko861
      Witam, 
      Chciałbym opisać mój problem może mi ktoś pomoże. 
      Od 2 miesięcy używam pieca Termet Ecocondens Gold Plus dwufunkcyjny z komorą zamknięta (piec ma 2 miesiące) 
      Od dwóch dni mam problem z ogrzewaniem, aczkolwiek początkowo temperatura grzejników nastawiona na 75 stopni, jednak zero reakcji na sterownik. Dopiero po nastawieniu na piecu temperatury na 79-80 stopni czyli maksimum pięć włącza grzanie. Niestety tu pojawia się kolejny problem bo po około 10 minutach temperatura przekracza 83 stopnie i piec łapie jakiś błąd (miga kontrolka grzejników). 
      Jestem już w kropce pomocy. 
      Za każdą odpowiedź serdecznie dziękuję 
    • Przez KamilR
      Witajcie! Posiadam kocioł gazowy Termet Gold 20 1F, który ogrzewa dom 120 m2 (nowo wybudowany). Jest to 100% podłogówka, na 12 pętlach, łącznie 965 mb. Zastanawia mnie jedna rzecz - na kotle jest ustawione 30 stopni, zaś na zasilenie podłogówki docierają 23 stopnie. Kocioł od rozdzielacza dzieli około 1,5 metra także raczej jest to nierealne, aby na takim fragmencie zgubić 7 stopni. Druga kwestia to to, iż na rozdzielaczu mam zamontowany moduł mieszający z zaworem ATM wraz z pompą. Zastanawia mnie konieczność jego zastosowania jeśli cała instalacja jest podłogowa?
    • Przez Mietek13
      Witam morze koledzy doradzą który jest lepszy Termet Ecocondens Crystal Ii 25 1 funkcyjny  czy TERMET ECOCONDENS GOLD PLUS 25 1 funkcyjny proszę o pomoc wyboru
    • Przez Baniak88
      Witam serdecznie,
      Mam problem z piecem Thermet Gold 25. Podejrzewam że jest to kwestia ustawień. Przy ustawienia piecu na 45 stopni i odkręceniu kilku kaloryferów na prawie całą moc (na piętrze) wraz z podłogówką (na parterze) na około 23 stopnie praca kotła wygląda tak  że dochodzi do tej temperatury następnie po uzyskaniu wartości histerezy kocioł wchodzi w tryb L3 prz czym woda jest podgrzana do około 38 stopni. Po ustąpieniu komunikatu L3 kocioł zaś nagrzewa dość szybko i znów pojawia się komunikat L3 i tak w kółko.  Dodatkowo mam problem, ale to nie jestem pewien czy to jest kwestia ustawień że kocioł nie zawsze wykryje że temperatura wody w C.W.U spada i jakby automatycznie nie załącza ogrzewania powodując że woda po jednej kąpieli jest zimna (zasobnik 160l). Będe bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc bo z moim hydraulikiem po wykonaniu instalacji niestety nie ma już kontaktu...
      Moje ustawienia :
      P1 40
      P2 60
      P3 60
      P4 00
      P5 00
      P7 01
      P8 01
      P9 01
      P10 0
      P11 02
      P12 02
      P13 06 
      P14 50
      P15 00
      P16 0
      P19 99
      P19 99
      P20 5
      P21 75
      P22 0
      { 23 0
      P24 20
      P25 3
      P26 1
      P29 55
      P 31 0
       


×
×