zigizigizi Opublikowano 14 Listopada 2020 #1 Opublikowano 14 Listopada 2020 Jak w tytule. Mam Ogniowo EKo Plu s 25kw - ustawienia do podejrzenia tutaj: https://esterownik.pl/device/22027 Ogrzewanie kaloryfery oraz podłogówka. Dwie pompy - jedna na ogólny obieg, a druga na podłogówkę. Brak CW (jest na gaz) Problem mam dwa 1. NIsko żar w palenisku. Jak ręcznie dodam więcej węgla to żar wychodzi wysoko i pali się płomieniem, a przy trybie automatycznym spalanie jest gdzieś w środku paleniska i prawie nie widać płomieni. 2. Tworzą się spieki - palę Karlikiem. Dopiero do 2 tygodni mam piec, wiec jestem świeży w temacie. Prośba o pomoc - poradę. z góry dzięki Zigi Cytuj
Sławek007 Opublikowano 14 Listopada 2020 #2 Opublikowano 14 Listopada 2020 Widzę, że dzisiaj zmieniłeś obroty dmuchawy o 8% w dół z (+3 do -5) Nie dało to poprawy? Po każdej zmianie poczekaj kilka godzin jak sytuacja w kotle zacznie się normować. Możesz skrócić czas podawania w automacie, aby częściej wzruszać kopiec np 4-5s. Zmiana czasu w podawania opału przy eCoal Automatczny powoduje automatyczną zmianę częstotliwości podawania. Nie ma więc różnicy w ilości dawki na palniku jeśli mamy 3 lub 10 sekund. Będą tylko inne przerwy w podawaniu. W automacie możemy regulować tylko moc dmuchawy. Zawsze masz powrót poniżej 40 stopni. Wg schematu masz zawór 4D otwarty na maxa. Widzę, że znowu zwiększyłeś czas podawania paliwa. Zwiększasz tym też czas pomiędzy podawaniami, który uzależniony jest od czasu podawania. Aha na sterowniku brak skonfigurowanego obwodu podłogówki, na zaworze 4D nie ma wpiętego czujnika temperatury i masz uruchominony obwód CWU + cyrkulacja, a piszesz że CWU masz z gazu? Na 180m ktoś polecił Ci Ogniwo 25kW? Sam mam OEP 25kW i na moich 230m kiszę go przez 10-11 miesięcy (ostatnie dwie zimy nawet dłużej) poniżej 50% mocy. i tak już prawie osiem lat. Cytuj
zigizigizi Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #3 Opublikowano 14 Listopada 2020 TO możę pokolei - dom kupiłem z piecem w pakiecie, więc nie wiem jaka jest historia. MOge tylko podejrzewać, że miał służyć do ogrzania też kolejnych 90m w domu (które nie są obecnie wykończone) Obroty dmuchawy zmieniłem wczoraj wieczorem (w nocy) o -8% i nie było poprawy. Na razie zostawie tak jak jest teraz a zgodnie z Twoją sugestią skrócę czas podawania do 4s i zobacze rano jak to będzie wyglądało. Zawór 4d - jeśli dobrze rozumiem, to ten ze zdjęcia - mam manualny i nie mam w nim czujnika termperatury ale mam termometr i jest ustawiony na 28 st. C (co dla mnie jest ok). TEn zawór reguluje jaka temperatura idzie na podłogówkę. Teraz palnik pali się wysoko, bo niedawno ręcznie zapuściłem podajnik, ale normalnie żar jest nisko w podajniku. Dzięki - dam znać jutro jak sytuacja. Ide teraz przestawić czas podawania i wyczyścić popiół. Jeszcze uzupelniajac. CWU mam z piecyka gazowego. A na schemacie jest to niby pokazane, ale jako wyłączone. Czy sam fakt ze schemat to pokazuje jako wyłączone moze jakis wplywac na prace pieca? I jeszcze fotki calosci instalacji. I popiół. Cytuj
Sławek007 Opublikowano 14 Listopada 2020 #4 Opublikowano 14 Listopada 2020 (edytowane) Zawory 4D nie widzę. Za to widzę dwa zawory 3D. Zrobiłbyś zdjęcia z bliska tego co zaznaczyłem na zdjęciu, aby odczytać nastawy? Albo sam odczytaj. To nie wspomoże procesu spalania, ale może pozwoli podnieść temp. powrotu. Dobrze jakby była w okolicach 50 stopni lub więcej. Widzę, że dmuchawa chodzi teraz na 42%. Większość użytkowników OEP ma ustawione dmuchawy poniżej 40% - oczywiście jest to uzależnione od ciągu kominowego. Kociołek masz przeczyszczony? Kanały pionowe też? Dobrze poskładany, bo masz bardzo wysoką temp. spalin. Mi jest ciężko osiągnąć 140 stopni i to raczej przy mrozach. U Ciebie kręci się nawet koło 200. Teraz 180. Możesz też zapytać na forum sterownika kotła, tam więcej osób ze sterownikiem eCoal. Edytowane 14 Listopada 2020 przez Sławek007 Cytuj
zigizigizi Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #5 Opublikowano 14 Listopada 2020 Najpierw ten po prawo. Z tego co rozgryzlem to nim reguluje temp na podlogowym ogrzewaniu. Za nim, w ciagu podlogowki, jest pompka a pozniej termometr. Ustawione jest tak nisko, bo ten nastaw daje temperature wody w podlogowce na ok 28-30 stopni co nam na razie wystarcza. Wiec mam wrazenie ze tu bym nic nie zmienial. Cytuj
Sławek007 Opublikowano 14 Listopada 2020 #6 Opublikowano 14 Listopada 2020 To zawór 3D. Tu tak jak piszesz regulujesz temp. na podłogówce. U góry masz termometr. Będziesz nim ruszał jak Ci będzie za zimno lub ciepło ;-) Cytuj
zigizigizi Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #7 Opublikowano 14 Listopada 2020 A ten po lewo to jest chyba mieszanie cieplej i zimnej wody w obiegu ogolnym. Od dolu idzie do niego powrot obiegu golnego. Od lewej woda z pieca, a w prawo woda ciepla leci na obieg ogolny. Ale jego do tej pory nie ruszalem i nie wiem jaki to mialoby skutek. Bo instalacja jest zrobiona tak, ze najpierw jest uklad "ogolny" (na kaloryfery) i na nim jest pompka (ta po lewo), i z tego ukladu ogolnego dopiero odchodzi ten uklad na podloge, gdzie jest zawor z pierwszego foto , a pozniej pompka i termometr. Piec czyszczony. Kominy tez. Zostawiam teraz te ustawienie do jutra rano i zobacze jakie beda efekty. Jakby nie zadzialalo, to sugerujesz zeby zmniejszyc nawiew? Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 14 Listopada 2020 #8 Opublikowano 14 Listopada 2020 W popiele niedopałki widać. Są w sterowniku ustawienia podajnika ? Cytuj
zigizigizi Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #9 Opublikowano 14 Listopada 2020 Popiol to, na moje oko laika, raczej spieki niz nie spalony wegiel. Dalem link i tam widac co mozna zmieniac. Przy trybie auto moge chyba tylko czas pracy podajnika zmienic i moc nadmuchu, ale moze sie myle. Dopiero ucze sie tego pieca. A jeszcze pytanie, na razie teoretyczne, ale chyba zaraz stanie sie praktyczne. Jak mam za cieplo w pokojach z kaloryferami (nie mam termostatow), to zeby zmniejszyc ich temperature to trzeba zmniejszyc temp na piecu (teraz mam 60 st) czy cos kombinowac z tym zaworem 3D, ktory jest na obiegu "ogolnym"? Jakies inne drogi? Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 14 Listopada 2020 #10 Opublikowano 14 Listopada 2020 Zmniejsz temperaturę na zaworze 3D (ogólnym) Spieki też są, ale nie dopalone kawałki węgla też widzę. Nie znam sterownika, dlatego pytam, czy są tam ustawienia podajnika. Cytuj
zigizigizi Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #11 Opublikowano 14 Listopada 2020 A teraz temperatura podajnika podchodzi juz pod 50 stopni. Czy to ok, czy za duzo? Na piecu jest zabezpieczenie, ze przu 70 ma piec wygasic. Cytuj
Sławek007 Opublikowano 14 Listopada 2020 #12 Opublikowano 14 Listopada 2020 W trybie automatycznym można korygować tylko dmuchawę. Przy czym w zależności od temperatury na kotle zmienia jej moc. U mnie tryb auto się nie sprawdził i przeszedłem jak większość osób na pracę w trybie grupowym. Dużo lepiej można w nim spalić opał. W trybie auto dmuchawa pracuje w pewnych wiedełkach np. 34-42 możemy tylko zmieniać te widełki na np. 30-38 czy 40-48. Już nie pamiętam, bo skończyłem z tym trybem w 2013 roku. Tu masz z forum instrukcję opracowaną przez użytkowników przy pracy grupowej gdybyś chciał zmienić tryb pracy: https://esterownik.pl/forum/posty,885/ppczyli-poradnik-palacza Cytuj
zigizigizi Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #13 Opublikowano 14 Listopada 2020 Obecne ustawienia i mozliwosci ich zmiany ponizej. Cytuj
zigizigizi Opublikowano 15 Listopada 2020 Autor #14 Opublikowano 15 Listopada 2020 Sprawdzilem i niewiele sie zmienilo. Moze palenisko nie zapadlo sie tak nisko, ale nie jest wciaz dobrze. Ponizej jak wyglada plomien na wlaczonym trybie Auto (z dmuchawa wlaczona) gdy do niego zajrzalem rano. A drugie foto jak recznie zapuscilem podajnik na 25s i zalaczylem tryb Auto. Zmienilem teraz dmuchawe z minus 4% na minus 6%. Zobacze wieczorem jaki efekt bedzie. Cytuj
Sławek007 Opublikowano 15 Listopada 2020 #15 Opublikowano 15 Listopada 2020 Widzę, że przygotowujesz się do grupowego ;-) Łatwiej jest ustawić go jak podasz jedną moc min i max. Łatwiej wtedy dobrać nadmuch. Ja obecnie mam ustawione min i max na 8kw przy czterech podaniach. Być może jak się ochłodzi w przyszłym tygodniu będę musiał odpalić moc 12kW. Te moce w grupowym są mocno umowne, bo np. w 8kW możesz podać od 3 do 6 podać dawek paliwa. U mnie przy czterech podaniach 8kW palnik jest w stanie spalić max 24-25kg groszku na dobę. W grupowym dawki paliwa są podawane co 20sekund. Po podaniu całej grupy zaczyna się proces dopalenia paliwa, które trwa od 2-5 min. Uzależnione jest to od trendów temp. spalin. U mnie najczęściej to dopalenie trwa około 3 min. Są wykresy z ostatnich 16 cykli. Aha czasy pojedynczych dawek w grupowym: 8kW-5s, 12kW-7s, 16kW-9s, a 20kW chyba 11sekund. Przy 8kW większość użytkowników dmucha w przedziale 32-38. Ja u siebie tak 36-37. Obecnie mam 36, ale jest uzależnione od ciągu kominowego czy ziarnistości opału, więc nie można kopiować ustawień innych. Cytuj
bercus Opublikowano 15 Listopada 2020 #16 Opublikowano 15 Listopada 2020 W kotle nie wyglada wyczysczone.To nastepnie z dužym napowietrzaniem zwieksza temp.spalin i cieplo ucieka w komin.W popiole widac stopiony popiol z srodku paleniska i niedopalone kawalki schlodzone przy dyzach napowietrzania dužym nawiewem. Cytuj
zigizigizi Opublikowano 15 Listopada 2020 Autor #17 Opublikowano 15 Listopada 2020 Przymierzam sie do grupowego. Bede uzywal na poczatku 8kw tylko (jako minimalnej i maksymalnej), a docelowo tez 12kw jak bedzie zimniej. Taknmi wyszlo z Cieplowlasciwe.pl Czy moglibyscie mi wytlumaczyc dwie rzeczy: 1. Co w praktyce oznacza ze kociol pracuje na 8 lub 12kw? Jaka jest roznica w procesie spalania? Wiecej wegla jest podawane, mocniej dmucha? Obie naraz? 2. Ponizej moje ustawienia "fabryczne" grupowego. Wiem ze trzeba je pod piec dobrac, ale czy na poczatek jest cos z nimi co jest oczywiscie nie tak? Zwlaszcza czy histereza kotla (5 st) powinna byc wieksza od histerezy przejscia na maks (2 st). Jaka jest mechanika tego procesu? Tzn. Czy jak piec nie daje na 8kw dojsc do zadanej temperatury to wrzuci grzanie na 12kw? Czy tryb podtrzymania wyglada wstepnie ok? Cytuj
Sławek007 Opublikowano 18 Listopada 2020 #18 Opublikowano 18 Listopada 2020 (edytowane) Widzę, że zacząłeś palić w grupowym. I jak lepiej? Przez ostatnie dni coś działo się na serwerach i ciężko było zobaczyć coś na wykresach czy ustawieniach. W większości czasu nie działały. Dzisiaj coś mogłem zerknąć. Histerezę możesz zmniejszyć na min ile się da (ja mam 0,2 bo niżej nie mogę). 2-3 stopnie histerezy użytkownicy wybierają jako przejście na moc max, gdy na min. się kociołek ciężko zbiera i na mocy min nie daj rady. Będzie się szybciej zbierał, bo teraz musi chwilę odstać zanim spadnie min te trzy stopnie. Trzy dlatego, że na grupowym przebija o jeden stopień i kończy dopalać paliwo, a następnie odstawia się. Grupowe, to takie pierwsze próby modulowania kotła z 2011-2013 roku. W zasadzie przełączanie się pomiędzy dwoma mocami ustalonymi przez użytkownika. Użytkownik może sobie ustawić kilka wartości mocy i w zależności od warunków pogodowych zmieniać je. Nie jest do na dzisiejsze czasy doskonałe, ale nawet dobrze się na tym spala opał. Obecnie jest dużo lepiej modulujących sterowników. Edytowane 18 Listopada 2020 przez Sławek007 Cytuj
zigizigizi Opublikowano 22 Listopada 2020 Autor #19 Opublikowano 22 Listopada 2020 Zaczynam skłaniać się ku temu, że mam częściowo zapchany dopływ powietrza lub z którejś strony ono ucieka. Żar wypala się w jednej części paleniska (tej bliżej podajnika). Jak wygaszę całość to przepatrzę i dam znać. Bo żar schodzi teraz nisko w palenisku, tylko w tej części. W pozostałej się nie dopala i wypiętrza. Jakby to się wyrównało, to powinno być ok. Cytuj
shaft7 Opublikowano 22 Listopada 2020 #20 Opublikowano 22 Listopada 2020 Jak wypala się mocniej od strony zasobnika/dmuchawy to prawdopodobnie masz źle włożoną koronę palnika , od strony dmuchawy nie powinno być nacięć / otworów , powinny być po drogiej stronie , jak mi kiedyś majstry odpalili piec to tak miałem Tu dobrze widać , wentylator powinien być z prawej strony przy takim ułożeniu korony 1 Cytuj
shaft7 Opublikowano 24 Listopada 2020 #22 Opublikowano 24 Listopada 2020 Korone palnika TO CO JEST NA ZDJĘCIU , to się zdejmuje raz do roku do czyszczenia i montuje albo na sznur albo lepiej na uszczelniacz kominkowy , i zakładając ja trzeba patrzeć zeby od strony dmuchawy nie było nacięć , odwrotnie tez pasuje i ci montują piece przeważnie na to nie patrzą Cytuj
janklos12 Opublikowano 24 Listopada 2020 #23 Opublikowano 24 Listopada 2020 Ja dobrze wiem co to jest korona palnika, lecz palnik burner-s z kotła ogniwo eko plus nie ma żadnej korony. Cytuj
shaft7 Opublikowano 24 Listopada 2020 #24 Opublikowano 24 Listopada 2020 Masz zdjęcia jak to wyglada ? Bo na tych fotkach to widać tylko syf i trochę ognia , z palnika widać tylko zarys Cytuj
janklos12 Opublikowano 24 Listopada 2020 #25 Opublikowano 24 Listopada 2020 Mam ten kocioł 8 rok to wiem czy jest korona. Wpisz w Google palnik burner-s Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.