Witek-z-Ulicy Opublikowano 14 Listopada 2020 #26 Opublikowano 14 Listopada 2020 3 minuty temu, Darekgra napisał: ,,, gdyby miał te bezprzewodowe to wtedy można było by do jednego regulatora podłączyć dwa odbiorniki NIE. Masz już odpowiedź 33 minuty temu, PioBin napisał: ,,, dwie pary stykow ,,, Cytuj
Krzemq Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #27 Opublikowano 14 Listopada 2020 Najprościej by mi chyba było zasilać te przekaźniki z sieci. Jest taka możliwość? Wtedy bym potrzebował tylko 2 przekaźniki dokupić i odpowiednio połączyć? W teorii jakoś to w głowie mniej więcej mam, zobaczymy jak wyjdzie w praktyce. Dwóch par styków w regulatorze niestety nie ma, tez juz o tym myślałem :/ Aczkolwiek i tak bym nie miał za bardzo już jak kabla pociągnąć, przynajmniej z jednego mieszkania. Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Darekgra Opublikowano 14 Listopada 2020 #28 Opublikowano 14 Listopada 2020 (edytowane) Chodzi o pokojówkę bezprzewodową i odbiorniki do nich wtedy daje jeden odbiornik na C.MG3 a drugi na Kocioł. Co daje dwa odseparowane styki COM/NO od jednej pokojówki. Z wykorzystaniem RM-16 chodzi mi o taki układ dla każdego obiegu, wtedy C.MG3 sterowane były by niezależnie Edytowane 14 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 14 Listopada 2020 #29 Opublikowano 14 Listopada 2020 (edytowane) 21 minut temu, Darekgra napisał: ,,, to by wystarczyło... pokojówka łączona równolegle z C.MG3 i RM-16A NIE. RM-16A jest sterowany napięciem 230V. ERROR. RM-16A ma wejście beznapieciowe. @Darekgra ten schemat, który dołączyłeś nieco później jest poprawny. Edytowane 14 Listopada 2020 przez Witek-z-Ulicy Cytuj
Darekgra Opublikowano 14 Listopada 2020 #30 Opublikowano 14 Listopada 2020 (edytowane) 6 minut temu, Witek-z-Ulicy napisał: RM-16A jest sterowany napięciem 230V patrz załączony schemat, on jest zasilany 230V https://sterownikitech.pl/img/products_files/kartonik-rm-16a-web.pdf patrz zasada działania\ ma sterowanie napięciowe i beznapięciowe Edytowane 14 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
eliks Opublikowano 14 Listopada 2020 #31 Opublikowano 14 Listopada 2020 A to nie rozwiąże sprawy? https://sklep.pwkey.eu/pl/p/UMS-4S2/102 Cytuj
Krzemq Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #32 Opublikowano 14 Listopada 2020 A to nie rozwiąże sprawy?https://sklep.pwkey.eu/pl/p/UMS-4S2/102 Musiałbym wziąć 2? To już wolę dołożyć stówkę, kupić C.MI i mieć dodatkowo sterowanie grzejnikami przez internet Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu TapatalkaPodoba mi się ten sposób z tymi przekaźnikami Salusa RM-16A, ale fajnie by było mieć pewność, że to zadziała. Cytuj
Darekgra Opublikowano 14 Listopada 2020 #33 Opublikowano 14 Listopada 2020 2 minuty temu, eliks napisał: A to nie rozwiąże sprawy? https://sklep.pwkey.eu/pl/p/UMS-4S2/102 Chyba nie bo ma wyjścia tylko prądowe (napięciowe) Cytuj
PioBin Opublikowano 14 Listopada 2020 #34 Opublikowano 14 Listopada 2020 8 minut temu, Krzemq napisał: Najprościej by mi chyba było zasilać te przekaźniki z sieci. Jest taka możliwość? Wtedy bym potrzebował tylko 2 przekaźniki dokupić i odpowiednio połączyć Jest taka mozliwosc. Dzialac bedzie. Tylko ze w praktyce do wymiany sygnalow czesto uzywa sie napięcia niskiego stalego 24vdc lub 12vdc lub nawet 5vdc. Chodzi o bezpuieczenstwo. Jak woidzisz w Twoim pierwotnym wykonaniu producenci wszystkich tych urzadzen o tym pomysleli i zaden z nich nie operuje 230vac na wejsciach a przeciez moglby... I prawdopodobnie uszkodzilbys wszystkie trzy. Cytuj
Darekgra Opublikowano 14 Listopada 2020 #35 Opublikowano 14 Listopada 2020 (edytowane) 5 minut temu, Krzemq napisał: To już wolę dołożyć stówkę, kupić C.MI zastanów się czy będzie on współpracował z twoim kotłem. C.MI wymaga wewnętrznej rejestracji urządzeń. A twój kociołek ma chyba ster techa? 5 minut temu, Krzemq napisał: Podoba mi się ten sposób z tymi przekaźnikami Salusa, ale fajnie by było mieć pewność, że to zadziała. kup przez nata masz 14 dni na zwrot w razie niepowodzenia. Zresztą w hurtowni też se dogadasz naz zwrot Edytowane 14 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
Krzemq Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #36 Opublikowano 14 Listopada 2020 A jak moglbym uzyskać mniejsze napięcie, żeby było bezpieczniej? No i wtedy bym potrzebował innych przekaźników. Pytanie jakich? Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka Cytuj
eliks Opublikowano 14 Listopada 2020 #37 Opublikowano 14 Listopada 2020 12 minut temu, Darekgra napisał: Chyba nie bo ma wyjścia tylko prądowe (napięciowe) No pod to podłączają zwykle termostaty zwierno-rozwierne, ale to i tak nie rozwiąże chyba sprawy. Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 14 Listopada 2020 #38 Opublikowano 14 Listopada 2020 Zdarzenie nr 1. 20 minut temu, Darekgra napisał: Chodzi o pokojówkę bezprzewodową i odbiorniki do nich wtedy daje jeden odbiornik na C.MG3 a drugi na Kocioł. Co daje dwa odseparowane styki COM/NO od jednej pokojówki. Z wykorzystaniem RM-16 chodzi mi o taki układ dla każdego obiegu, wtedy C.MG3 sterowane były by niezależnie Zdarzenie nr 2. 19 minut temu, Witek-z-Ulicy napisał: NIE. RM-16A jest sterowany napięciem 230V. ERROR. RM-16A ma wejście beznapieciowe. @Darekgra ten schemat, który dołączyłeś nieco później jest poprawny. NIE. NIE. NIE. Pogubiłem się przy tej wymianie postów. Przypomnę co napisałem chwile temu. Czy możemy równolegle, łączyć wejścia beznapięciowe sterowników?. Cytuj
Darekgra Opublikowano 14 Listopada 2020 #39 Opublikowano 14 Listopada 2020 (edytowane) 27 minut temu, Witek-z-Ulicy napisał: NIE. NIE. NIE. Pogubiłem się przy tej wymianie postów. Przypomnę co napisałem chwile temu. Czy możemy równolegle, łączyć wejścia beznapięciowe sterowników?. Ja też... znów chyba masz rację. Na jedną pokojówkę trzeba by 2x RM-16 i wtedy było by na pewno ok. (jedna na kocioł i druga na moduł) Wejścia sterowników już nie są beznapięciowe. @Witek-z-Ulicyteraz czy coś się stanie gdy na stykach COM/NO RM-16 pojawi się "jakieś" napięcie od C.MG3? 29 minut temu, eliks napisał: No pod to podłączają zwykle termostaty zwierno-rozwierne, ale to i tak nie rozwiąże chyba sprawy. tak ale tu potrzebne są beznapięciowe wyjścia. Do zasilania pompy się nada ale do sterowania kotłem i C.MG3 już nie Edytowane 14 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 14 Listopada 2020 #40 Opublikowano 14 Listopada 2020 40 minut temu, Krzemq napisał: ,,, To już wolę dołożyć stówkę, kupić C.MI i mieć dodatkowo sterowanie grzejnikami przez internet ,,, Zapoznałem się przed chwilą z DTR sterownika C.MI. Niestety nie ma on wyjścia beznapięciowebgo (żadnego) do sterowania kotłem. Cytuj
PioBin Opublikowano 14 Listopada 2020 #41 Opublikowano 14 Listopada 2020 28 minut temu, Krzemq napisał: jak moglbym uzyskać mniejsze napięcie, żeby było bezpieczniej? No i wtedy bym potrzebował innych przekaźników. Pytanie jakich Zasilacz zewnetrzny lub poszukac czy ktores z Twoich urzadzen takiego nie ma na wyjsciu. Cewki przekaznikow maja byc na napiecie w ukladzie. Przekazniki (cewki) sa na napiecia 230vac lub 24vdv lub 12vdc. Zrobisz na 230vac tez bedzie dzialac. Zachowaj tylko zdrowy rozsadek. Jesli jestes jedynym operatorem i serwisantem tej instalacji to tym lepiej. Cytuj
Darekgra Opublikowano 14 Listopada 2020 #42 Opublikowano 14 Listopada 2020 (edytowane) tak C.MI ma tylko komunikację RS co przy sterowniku kotła innego producenta niż Kospel działać nie będzie. Aby mieć pewność poprawności budowy układu w oparciu o RM-16 trzeba by mieć jego schemat elektryczny lub jeden egzemplarz na próbę :) Edytowane 14 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
PioBin Opublikowano 14 Listopada 2020 #43 Opublikowano 14 Listopada 2020 30 minut temu, Witek-z-Ulicy napisał: Czy możemy równolegle, łączyć wejścia beznapięciowe sterowników Co to sa wejscia "beznapieciowe"? Cytuj
Darekgra Opublikowano 14 Listopada 2020 #44 Opublikowano 14 Listopada 2020 (edytowane) @PioBin koledze chodzi o styki w sterownikach kotła i C.MG3 do których podłącza się pokojówki(ze stykami beznapięciowymi), są ona już z napięciem ale chyba dla uproszczenia tak je nazywa. Edytowane 14 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 14 Listopada 2020 #45 Opublikowano 14 Listopada 2020 5 minut temu, PioBin napisał: Co to sa wejscia "beznapieciowe"? Są to tzw. wejścia do których podłączamy styki zwierne lub rozwierne. Takie wejście, by mogło określić (zbadać) stan urządzeń (styków) do niego podłączonych wysyła pewien sygnał (potencjał, napięcie, prąd,). Cytuj
PioBin Opublikowano 14 Listopada 2020 #46 Opublikowano 14 Listopada 2020 4 minuty temu, Darekgra napisał: koledze chodzi o styki w sterownikach kotła i C.MG3 do Nie powinnismy tego robic. 1 minutę temu, Witek-z-Ulicy napisał: Takie wejście, by mogło określić (zbadać) stan urządzeń (styków) do niego podłączonych wysyła pewien sygnał (potencjał, napięcie, prąd I tu jest odpowiedz dlaczego nie powinnismy tego robic. Czyli nie ma beznapieciowych / bezpradowych wejsc. Chyba ze swiatlowody. Mozemy to robic a ile zgadza sie wlasnie ten potencjal i prad (jedno zrodlo zasilania i kilkadzisiat, kilkaset wejsc). Ogolnie to ma byc jedno zrodlo napiecia dla kazdego urzadzenia. Cytuj
Krzemq Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #47 Opublikowano 14 Listopada 2020 Zasilacz zewnetrzny lub poszukac czy ktores z Twoich urzadzen takiego nie ma na wyjsciu. Cewki przekaznikow maja byc na napiecie w ukladzie. Przekazniki (cewki) sa na napiecia 230vac lub 24vdv lub 12vdc. Zrobisz na 230vac tez bedzie dzialac. Zachowaj tylko zdrowy rozsadek. Jesli jestes jedynym operatorem i serwisantem tej instalacji to tym lepiej.Niby te C.MG3 też mają zasilanie 230 z sieci. Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Darekgra Opublikowano 14 Listopada 2020 #48 Opublikowano 14 Listopada 2020 (edytowane) Kurcze tu najpewniejszym i najprostszym rozwiązaniem bez przewodów były by dwie pokojówki salus bezprzewodowa i do nich po dwa odbiorniki (oddzielny na kocioł i oddzielny na C.MG3) Tak jak to jest na tym filmiku i było by po problemie. Edytowane 14 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 14 Listopada 2020 #49 Opublikowano 14 Listopada 2020 36 minut temu, Krzemq napisał: Niby te C.MG3 też mają zasilanie 230 z sieci. ,,, Tak. Zasilanie sterownika (modułu obiegu grzewczego C.MG3) wynosi 230V AC. Maksymalny pobór mocy wynosi 170 VA (dosyć dużo). Natomiast napięcie, które jest na zaciskach do których podłączasz regulator pokojowy lub zworę, jest napięciem niskim i zarazem bezpiecznym dla człowieka. Cytuj
Krzemq Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #50 Opublikowano 14 Listopada 2020 A mógłby któryś z Was podać link do przykładowego przekaźnika na 230V, który by pasował? Bo nie za bardzo się w tym łapię już :/Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka Cytuj