Opublikowano

Jesli ma do tego odpowiedzie narzędzia to tak . A te naczynie podlaczyc możliwie jak najbliżej kotla oczywiście do powrotu :)

Opublikowano

A ferroli nie ma w sobie naczynia? 

Opublikowano

Ma.

5l dla12kW 

8l dla 15kW.

Dla samego kotła wystarczy a instalacja?

@Ewela123 a z ktorego ZB Ci kapie? Tego co jest przy tym białym zbiorniku na niebirskiej listwie?

Opublikowano

A odpowiedź na drugie pytanie?

Opublikowano
  • Autor

Tak z tego na niebieskiej listwie 

Tak z tego na niebieskiej listwie dokładnie z tego czerwonego 

16032014040518677018477695821862.jpg

Opublikowano

Instalacja wcześniej pracowała na grawitacji? może być za duży zład do naczynia i trzeba dołożyć drugie lub jedno większe. Może być problem z naczyniem w kotle np uszkodzony zawór i zeszło ciśnienie itp.

Opublikowano
  • Autor

Czesniej mieliśmy kopciucha i układ otwarty przez zbiornik wyruwnawczy uciekał nadmiar wody teraz woda sama się dopuszcza do pieca. Wczesniej piec chodził tylko z godzinkę dziennie i nie było takiego problemu teraz jak są grzejniki odkrecone i pali się cały dzień to tak się dzieje 

Opublikowano
18 minut temu, Ewela123 napisał:

Tak z tego na niebieskiej listwie 

Tak z tego na niebieskiej listwie dokładnie z tego czerwonego 

16032014040518677018477695821862.jpg

W takim razie wstrzymaj się z zakupami i przerobkami. 

 

Czy na tym manometrze spada ciśnienie kak odkrecisz gdziekolwiek kran z ciepłą wodą?  Sprawdź 

Opublikowano

Za małe naczynie na cwu

Opublikowano
7 minut temu, Ewela123 napisał:

Tak. Właśnie tak zbijam ciśnienie 

W takim razie problemem jest układ cwu. 

Układ CO jest ok, przynajmniej na razie.

A co jest napisane na tym czerwonym kapturku? Od góry. Napisz lub zdjęcie wstaw

Opublikowano

Możesz palić. 

 

Albo ten ZB jest uszkodzony, albo uszkodzony zbiornik przeponowy albo złe ciśnienie wstępne w tym zbiorniku  (ten szary).

Wpisz w gogle  jak ustawić ciśnienie wstępne w zbiorniku przeponowym i poczytaj /pooglądaj jak to zrobić. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.