Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam posiadam piec koś 18 plus dom piętrowy i naczynie przełomowe varem do 5 bardzo czerwone i w tym sezonie pojawił się u mnie pewien problem obóz ustawiam na sterowniku 50 stopni pompe mam na dwójka  ustawioną i problem jest tego typu że gdy temperatura podejdzie pod 60 stopni rośnie mi ciśnienie na naczynia przełomowym i wywala wodę zaworem bezpieczeństwa poziom gdzieś 3 bary wtedy jest. Dlaczego to cisniecisnienie  tak szybko rośnie. Za mało wody w układzie czy jak ja dolewam wody tak do 1 bara ale teraz po paleniu zawsze mi spada do 0.6 na naczynia przełomowym czerwona wskazówka ma 1.5 bara. Za mało wody w instalacji jest że tak rośnie ciśnienie  czy za mało powietrza 

Opublikowano

Za mało powietrza. Odłącz naczynie od układu CO i uzupełnij ciśnienie wstępne do poziomu o 0,3 bar niższego niż ciśnienie w zimnej instalacji.

Opublikowano

W ogole, jakie masz dopuszczalne max ciśnienie robocze ? 

Opublikowano
  • Autor

Ale to mam w sensie zakręcić dopływ zimnej wody do naczynia i na puścić powietrza sprezarka tak. Ogółem  na naczynia jest znacznik z Polska niby 1.5 bar to do ilu mam do pompować. Zakres zielony jest o 1.5 bara do 2.5 bar

Opublikowano

Kiedy masz zimną instalację musisz zdemontować naczynie przeponowe najlepiej jakbyś miał szybkozłączkę, potem tak jak piszesz dobijasz ciśnienia jak do opony samochodu, ciśnienie ma być niższe w naczyniu właśnie o około 0,3 niż ciśnienie w instalacji. Wtedy naczynie spełni swoją funkcję czyli odbierze nadmiar wody po nagrzaniu lub uzupełni ewentualne braki kiedy takie się pojawią.

55 minut temu, Kamil699 napisał:

Dlaczego to cisniecisnienie  tak szybko rośnie.

Naczynie może być za małe do instalacji, wtedy też ciśnienie szybko rośnie.

Edytowane przez maniek83

Opublikowano
  • Autor

Ale jeśli mam instalacje cwu to rozumiem muszę do pompować nie 1.5 bara a ponad 3 

Opublikowano

Ale zaraz mówimy o instalacji CO, czy o zabezpieczeniu bojlera i naczyniu zamontowanym na instalacji ciepłej wody?

Opublikowano

Czyli rozumiem, że naczynie jest na rurze zasilającej bojler w wodę użytkową, wtedy ciśnienie w naczyniu powinno być o 0,2 bar-a niższe od ciśnienia w instalacji jeżeli jest ona wyposażona w reduktor, jeśli niema reduktora lub instalacja jest zasilana z hydroforu wtedy ciśnienie wstępne powinno być niższe o 0,5 bar-a.

Opublikowano
32 minuty temu, Kamil699 napisał:

Mówimy o zabezpieczeniu bojlera instalacja cwu

Jaki duży masz bojler i jakie duże naczynie do niego? Skoro ciśnienie rośnie do ponad 3 bar i wywala zawór bezpieczeństwa to naczynie może być za małe.

Opublikowano

Kto daje zb 3bary na CWU ? 

Opublikowano

Albo kolega pomylił grupę bezpieczeństwa do CO z CWU albo jakiś "fachowiec" zabezpieczył CWU grupą od CO :)

Opublikowano
  • Autor

Dobra mój błąd naczyni3 mam do 5 barów 18 l czerwone. Na mamo metrze mam dwie wskazówki czerwona która jest ustawiona na 1.5 bar i czarna która zmienia się gdy dopuszczam wody do instalacji i tu właśnie rośnie ciśnienie moje pytanie brzmi ile tej wody powinno być jeśli ciśnienie naczynia to rzeczywisci3 1.5 bara tak żeby nie wywalić wody zaworem bezpieczeństwa

Opublikowano

Najpierw napisz jakie masz max cisnienie robocze na kotle .

Opublikowano
  • Autor

No więc panowie próbowałem do pompować powietrza do naczynia ale niestety sikalo mi wodą także wymieniłem naczynie wybiórcze na nowe 25 litrów do 6 bar poskrecalem wsszystko przy okazji wymieniłem zaworem kulowy bo z niego kapało. Pełen nadzieji na puściłem wody do 1 bara poodpowietrzalem grzejniki. Pompek  co mam ustawiona na dwójkę i załączam się przy 40 stopniach a niestety sterowniki i kocioł mają dwie różne temperatury. Ustawiłem ogółem pięć na 51 stopni w momencie gdy sterowniki miał 45 na kotle było już 56 stopni i ciśnienie rzędu 2.2 bar. W momencie gdy sterowniki doszedł do 50 temperatura na kotle to 62 i wtedy magicznie temperatura na sterowniki znowu urosła tym razem do 70 stopni a na kotle było 62 ktoś może powiedzieć co tu jest grane wogole 

Opublikowano

pewnie czujki słabo stykają albo nie osłonięte

Opublikowano
  • Autor

Właśnie problem jest tego typu że wkładam delikatnie te czujki w dwa specjalne otwory na piecu one są dokrecaane tak jakby tyle że są tam luźne bo kable są cieńsze niż otwór a wkłada tak plus minus 4 do 5 cm 

Opublikowano
  • Autor

Kocioł nie był ruszany nawet a od PO wietrzyć wszystko odpowietrzylem wczoraj możliwe że czujnik temperatury jest uszkodzony 

Opublikowano

albo luźny n pochwie owiń go cienką blaszką miedzianą (najlepsza przewodność ) albo folią aluminiową tak żeby ciasno wsunąć do końca 

Opublikowano
  • Autor

Ale pytanie czy ja mam go tam gleboko pchac czy tylko trochę bo mi wchodzi z 4 cm może a jak przesuniesz go na bok to można dalej wsunac z tym że tam już temperatura  bardzo podsjamuje 

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
  • Autor

Panowie takie pytanko do tematu jeśli mam pompe leszno napelniam instalacje do 1 bara nieiwem czy tak powinno być.to po rozpaleniu i zalczeniu pompy gdy na piecu mam dajmy na to 50 stopni grzejniki u góry 2 pokoje a także na dole pod sobą  również 2 pokoje słabo grzeja na ostatnich zeberkach można powiedzieć że są zimne ale gdy temperatura pod skoczy to delikatnie robią się cieple moje pytanie brzmi czy mam za mało wody w instalcji czy wszystko jest okej ciśnienie przy 50 stopniach to 1.8 bar

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.