Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw


Przemek11

Rekomendowane odpowiedzi

@Przemek11 tragedii niema ale lepiej żeby to wyeliminować, zobaczymy co będzie dalej, jak byś wysypał to co jest z popielnika to będzie lepiej ocenić dalsze efekty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Darekgra niech @Przemek11 zwiekszy czas kontroli plomnienia . A druga sprawą niech zmieni parametry rozpalania i opóźnienia, a dokładnie jasność plomienia .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kociol jak się zachowuje ? Po przejściu w nadzor nie może ponownie przejść w prace i zaczyna się czyścić i rozpalać od nowa ?  2 sprawa jaki pellet sypiesz ? 

Edytowane przez Kazio321
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jest, ma problem z płynnym przejściem z nadzoru na pracę.

Dlatego poprosiłem o korektę więcej pelletu mniejszą przerwa i więcej wiatru.

Zobaczymy czy się poprawi jeśli nie to będziemy korygować ustawienia serwisowe.

Na razie wolał bym serwisu nie ruszać aby eliminować po kolei problemy.

Jak się zacnie mieszczą tu i tu to może nic z tego nie wyjść.

@Przemek11 nie porównuj do poprzedniej pracy bo to zupełnie inne bajki, zobacz mimo kilku peletow w popielniku pisałeś że spalanie już spadło o 1/4.

Edytowane przez Darekgra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale kontrole czasu plomienia to bym lekko zwiekszyl, tak dla świętego spokoju :D

Edytowane przez Kazio321
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zwiększymy ale jutro... Kazio daj mi spokojnie noc przespać :)

Zmniejszymy też próg jasności płomienia bo to często zawodzi jak tylko fotokomórka lub jej kanał jest lekko zabrudzony.

Edytowane przez Darekgra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Kazio321 pallet jest z firmy Lava

Nie czyści się za każdym razem oraz rozpala po nadzorze. Natrafiłem od wczoraj z 3 razy ta prace że zaczyna się czyścic i rozpala się od nowa. Spalanie widać że się zmmniejszylo ale czy to nie będzie powód tego że temp zaworu jest poniżej 40 C  i nie musi już tak podgrzewać wody?? 

 

A jaki sterownik polecacie pokojowy jak ma to pomóc? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko co zmieniliśmy wpływa na spalanie.

Zobacz zapotrzebowanie na energię twojego domu nie spadło z dnia na dzień, a spalanie spadło, więc co miało na to wpływ, tylko i wyłącznie ustawienia. O kotle i spalaniu musisz zacząć myśleć jako o energii a nie tylko samych stopniach Celsjusza i to na kaloryferach:).

Pokojówkę chcesz mieć na wypasie że sterowaniem RS czy zwykły dwustan?

Dwustan to jakieś 300 zł do 400 z radiem, wypas RS to będzie coś około 800-900 zł. Ale to trzeba dokładnie sprawdzić bo nie pamiętam dokładnie cen dla Sasa.

Edytowane przez Darekgra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlatego, że kociol pewnie od nowa sie rozpalał a na rozpalenie potrzebuje az 45sek podsypu. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

27 minut temu, Przemek11 napisał:

Po nocy widać jeszcze więcej nie spalonego pelletu oraz tak jak by znów palił kocioł więcej

Wejdź w menu serwisowe kod dostępu 5162  dalej kontrola pracy dalej parametr czas kontroli płomienia i zmień go na 3 minuty 30sekund.

 

W nocy było chłodniej niż w dzień więc miał prawo spalić trochę więcej, kwestia tylko ile.

Edytowane przez Darekgra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, Kazio321 napisał:

Dlatego, że kociol pewnie od nowa sie rozpalał a na rozpalenie potrzebuje az 45sek podsypu. 

I pewnie energia z tych 45s poszła w powietrze? A może palacz zjadł? 

Edytowane przez Gonzo19
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 minuty temu, Przemek11 napisał:

Zmienione czas kontroli płomienia był 2 min 

Super, teraz obserwuj czy nadal będzie se czyścił i rozpalał od nowa.

9 minut temu, Gonzo19 napisał:

I pewnie energia z tych 45s poszła w powietrze? A może palacz zjadł? 

Tu chodzi o to że podczas rozpalania zużywa pelet wystarczający na kilka godzin pracy w nadzorze, a kociołek i tak zużywa więcej energii podczas rozpalania i nagrzewania wychłodzonego kotła i instalacji... tu chyba nie zaprzeczysz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Gonzo19 to jest podsyp na rozpalenie . Wiec co ma energia wytworzona z tego do nie spalonego pelletu ? A w ododatku wyobraz sobie jak tak z 4/5 razy sie rozpalał albo i więcej? 

Edytowane przez Kazio321
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli będzie odpalał płynnie przy przejściu z nadzoru do pracy to tak

dobrze by było gdybyś poobserwował jeszcze ten kociołek, czy odpala za pierwszym razem,  jakie są temperatury spalin w poszczególnych procesach pracy i mocy kotła itp.

jak byś podciągnął neta do kotła było by znacznie prościej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

22 godziny temu, Darekgra napisał:

Tu chodzi o to że podczas rozpalania zużywa pelet wystarczający na kilka godzin pracy w nadzorze, a kociołek i tak zużywa więcej energii podczas rozpalania i nagrzewania wychłodzonego kotła i instalacji... tu chyba nie zaprzeczysz.

nie do końca sie z tym zgadzam, ale zostawmy to w spokoju. Kazdy sam może sobie przetestować i wybrać opcje która jest dla niego najbardziej korzystna :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kurczę sam w to nie wierzyłem że tak może być, ale przetestowane na kilku kotłach SASa i instalacjach, ten nadzór wychodzi oszczędniej jeśli kociołek miałby odpalać co kilka godzin. Sytuacja zmienia się jak postoje są dłuższe niż 5-6.

Mały minus to trochę więcej syfu w kotle, ale do przeżycia 2-3 tygodnie bez czyszczenia spokojnie można palić.

Edytowane przez Darekgra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.