Panstan Opublikowano 9 Sierpnia 2020 #1 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Koledzy, co dodac,co wywalić w kotłowni przy częściowej modernizacji ogrzewania,kocioł DS zostaje. Teraz kocioł ogrzewa na grawitacji pietro i poddasze, oraz baniak cwu 140 L (są solary,ale działają niezależnie,nie podłączone do kotła). Pompa na powrocie, włączam tylko aby się nie zastała. Mam zamiar zmodernizować ogrzewanie parteru, dodając aluminiowe grzejniki na rozdzielaczach,a rury alu pex w podłodze. Co zamontować na wyjściu na nową instalację,zawór 3D z pompką,czy ta stara na powrocie wystarczy? Chodzi o to,że po wyłączeniu pompki chciałbym odciąć ogrzewanie parteru,a ogrzewać na grawitacji górę jak dotychczas. Jak to ugryżć aby nie zakłócić ogrzewania grawitacyjnego na górę. Stara instalacja wiadomo,grube rury i żeliwne grzejniki. Przy ogrzewaniu całego domu grawitacja już by nie działała,ale chodzi właśnie o zachowanie grawitacji na górze po odłączeniu parteru. Cytuj
Panstan Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Autor #2 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Czy wystarczy zawór 3D przed rozdzielaczem plus pompka,zawór zwrotny i filtr? Cytuj
Panstan Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor #3 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 (edytowane) Upraszczając schemat przeniosłem pompę z zaworem róznicowym na zasilanie, w zamyśle gdy pompka nie będzie włączona, ogrzewane byłoby tylko piętro z poddaszem,grawitacyjnie. Czy z grubsza ten schemat jest poprawny? Edytowane 20 Sierpnia 2020 przez Panstan Cytuj
gmaj22 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 #4 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Takie "uproszczenie" prowadzi do nieszczęścia. Poszukaj, jest tu sporo sprawdzonych, dobrych schematów pasujących do Twojej sytuacji. Cytuj
Panstan Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor #5 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 (edytowane) TAk naprawdę nie chciałbym za duzo zmieniać w instalacji, po prostu przy okazji remontu mam okazje puscic pexy w podłodze z rozdzielaczy i zlikwidować część grubych rur na parterze (ale nie w samej kotłowni), dotychczasowa instalacja działa bdobrze. Ten pierwszy schemat odwzorowuje dokładnie moją instalacje (po prawej od kotła)rozdzielaczy jeszcze nie ma, będą za miesiąc. Edytowane 20 Sierpnia 2020 przez Panstan Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 #6 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 (edytowane) Nie możesz montować pompy na zasilaniu jeśli nie chcesz nic przerabiać(przynajmniej nie na odcinku kocioł-naczynie). Zostaw tak jak jest w poście 1(bez tego połączenia zasilania z powrotem przed rozdzielaczem). Będzie działać na jednej pompie. Będzie wymagana regulacja hydrauliczna (zmniejszenie przepływu w starej części instalacji) Edytowane 21 Sierpnia 2020 przez hajtaler428 1 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 #7 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 I dodatkowo przenieśc powrót z rozdzielacza przed pompę (na ssanie) 1 Cytuj
Panstan Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Autor #8 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Dzieki. Jak rozumiem regulacja, przy nowych grzejnikach, zaworami termostatycznymi? Na kotle utrzymuje zawsze temperature 60-65*C. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 #9 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Tak. A do ograniczenia temperatury bojlera mozesz zastosować zawór termostatyczny z siłownikiem lub głowicą z czujnikiem w bojlerze. Zeby mieć dodatkowo ochronę powrotu, to zamiast zaworu termostatycznego zastosuj zawór przełączający obieg zasilania bojlera na powró kotła. Ponizej prosty szkic, z którego możesz zastosować podłączenie bojlera do swojej instalacji. Jaki siłownik/głowicę zastosujesz do zaworu przełaczajacego, zależy od mozliwości sterownika kotła. Cytuj
Panstan Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Autor #10 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 W dniu 21.08.2020 o 15:23, hajtaler428 napisał: Będzie wymagana regulacja hydrauliczna (zmniejszenie przepływu w starej części instalacji) Dzieki za odpowiedzi. Jak najłatwiej zrealizowac zmniejszenie przepływu w starej części,biorąc pod uwagę,że czasami bedzie ona smigac na grawitacji (pompa wyłączona,nowa część nie będzie pracować). Cytuj
Panstan Opublikowano 6 Września 2020 Autor #11 Opublikowano 6 Września 2020 Koledzy,została mi zaproponowana opcja dołożenia drugiej pompy, tym razem na zasilaniu nowej częsci instalacji, czy to ma sens?( Czy lepiej już zostac przy poprzednim schemacie na jednej pompie na powrocie, przy regulacji przepływu w starej części instalacji? Wydaje mi się,że ta jedna pompa 60tka pociągnie przecież cały układ Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 7 Września 2020 #12 Opublikowano 7 Września 2020 Nie ma sensu. Nie można jej zamontować na zasilaniu bo będzie podłaczona wtedy szeregowo z pompą na powrocie. Żeby było poprawnie przy dwóch pompach należałoby tą z powrotu przenieść na zasilanie ale za odejściem rury do naczynia. I należałoby też przepiąć wtedy zasilanie CWU pod którąś z pomp. Zostaw tą jedną pompę bo ona spokojnie wystarczy. Tym bardziej 60ka. Potrzeba tylko wspomnianej regulacji - albo przez nastawę wstępną na zaworach termostatycznych(jeśli takie zawory są) albo przez zawór grzybkowy lub zasuwę zamontowaną na pionie starej części . Podobnie na CWU Dla uspokojenia powiem Ci że u siebie mam podobną sytuację - dom był rozbudowywany, parter na grawitacji a dobudowane piętro na rozdzielaczu. W instalacji 11 grzejników i 2 pętle podłogówki na RTLach . Pompa 60ka pracuje na 1 biegu i wszystko działa. Z tym że regulacja też była konieczna. 1 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 7 Września 2020 #13 Opublikowano 7 Września 2020 Zostaw tak jak radzi @hajtaler428 z pompą na powrocie. Dodatkowo możesz przemyśleć mój wariant podłączenia wymiennika CWU. To tylko niewielkie zmiany w obrębie bojlera, nie ruszasz miejsca podłączenia powrotu CWU z powrotem do kotła. 1 Cytuj
Panstan Opublikowano 7 Września 2020 Autor #14 Opublikowano 7 Września 2020 Dzięki za odpowiedź, tak myślałem. Zawór grzybkowy czy zawór z głowicą jak napisał kolega gmaj na cwu nie ma problemu. Na pionie instalacji byłby problem, ale montując zawory przy grzejnikach, zwiększonego przepływu Herzado grawitacji, chyba dałoby się to wyregulować. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 7 Września 2020 #15 Opublikowano 7 Września 2020 Masz na myśli Herz TS-E na zasilaniu bojlera? To zawór przelotowy - jak się zamknie, to nie masz ochrony powrotu. Przełączający ją zapewnia, bo albo przez bojler, albo "skrótem" do powrotu kotła. Cytuj
Panstan Opublikowano 7 Września 2020 Autor #16 Opublikowano 7 Września 2020 (edytowane) Miałem na mysli,aby zamontować przy żeliwniakach takie zawory HERZ-ZAWT2P , bo teraz są pokrętła sprzed 30 lat, i ew regulować przepływ https://instalhurt.sklep.pl/p/61/2481/herz-zawor-termostatyczny-3-4-zwiekszony-przeplyw-zawory-grzejnikowe-glowice-akcesoria-grzejnikowe.html A do regulacji temp cwu zawór 3d coś w ten deseń - ten drugi https://pex.pl/p/185/1851/zawor-3-drogowy-herz-calis-1-cal-zawory-mieszajace-automatyka-i-sterowanie.html tylko głowicy nie ma z kapilarą Edytowane 7 Września 2020 przez Panstan Cytuj
gmaj22 Opublikowano 7 Września 2020 #17 Opublikowano 7 Września 2020 Jak nie ma, jak jest.... w innym wątku wczoraj wklejałem. ma miec gwint M28x1,5 i zakres 40-70 C 1 Cytuj
Panstan Opublikowano 7 Września 2020 Autor #18 Opublikowano 7 Września 2020 widziałem,chodziło mi ze przedstawiony przeze mnie zawór go nie ma...ale teraz już ma ;) ;) Cytuj
Panstan Opublikowano 3 Października 2020 Autor #19 Opublikowano 3 Października 2020 Czy ew dodanie prostego sprzęgła hydraulicznego na nowa część instalacji oraz pompki za sprzęgłem po stronie nowego obiegu rozwiąże temat regulacji hydraulicznej całego układu? Stara częśc zostałaby taka sama (przy pracy całego układu włączana pompka na powrocie starej części). Czy w tym przypadku działałaby tez ochrona powrotu? Nie widziałem jeszcze takiego układu ze sprzęgłem tylko na 1 obiegu,a drugi obieg oddzielnie. Cytuj