29 minut temu, kejno napisał:

 

Nie ma fabrycznie dodatkowej grzałki w tej pompie. Skąd to wyczytałeś? 

Przełącznik BM2_3 to Tryb sterowania ogrzewaniem elektrycznym HU. Oraz złącze CN25 jest opisane jako "heater" i z tego wyjścia idą kable do sylikonowej opaski na sprężarce 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 5.09.2021 o 22:41, qprmark napisał:

Po Waszych doświadczeniach pompa warta jest swojej ceny czy raczej zainwestowalibyście w inną markę?

 

Moim zdaniem jest warta ale musisz wiedzieć że brak tam jest pogodówki i innych wodotrysków rodem z Panasonica itp. ,nie możesz też ustawić osobno czasów załączania CO i CWU - jest wszystko albo nic. Moim zdaniem za cenę około 10k PLN warto tylko że musisz sobie sterowanie np.CWU sam dorobic.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 13.09.2021 o 21:14, thandi napisał:

Przełącznik BM2_3 to Tryb sterowania ogrzewaniem elektrycznym HU. Oraz złącze CN25 jest opisane jako "heater" i z tego wyjścia idą kable do sylikonowej opaski na sprężarce 

Może jest to coś na potrzeby samej sprężarki. Nie wydaje mi się że można to użyć do jakiegoś większego grzania ze względu na ograniczenia prądowe. Co innego gdyby do pompy dodatkowa faza była podłączona i instalacja przygotowana do obsługi takowej. W ATW-01 jest wyjście i odpowiednio duży przekaźnik na obsługę grzałki 3kW. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Możecie polecić jakiś sensowny sterownik (sprawdzony, może być też coś z aliexpr...) tak aby sterować grzaniem CWU przy tej pompie, sterowanie wedle temperatury (najlepiej z możliwością ustawienia własnej histerezy) i wedle czasu (ustawione na sztywno załączenie codziennie o konkretnej godzinie).

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mozesz tak: Podtynkowy, bezprzewodowy, cyfrowy regulator temperatury 230V VS10WRF. Nie wiem jak cenowo, ale jak poszukasz to kupisz z 8% vatem. Ja mam to zrealizowane zupełnie inaczej , mam cały system tej firmy czyli sterowanie ogrzewaniem kazdego pomieszczenia, załączanie pompy, kontrola CWU. Do CWU nie wykorzystuję pompy , lecz podwójną grzałkę (1 i 0,6kW). 1 kW załącza sie tylko w 2 taryfie, natomiast 600 W w momencie nadprodukcji PV.  Grzałka 1 kW kontrolowana jest aplikacja Salus,  druga termostatem. W ATW jest wejście na zapotrzebowanie CWU i tam się podpinasz. Możesz taniej - zwykły termostat ( ok. 20 zł allegro ) plus zegar i masz zrobione,.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

12 godzin temu, karllo napisał:

Możecie polecić jakiś sensowny sterownik (sprawdzony, może być też coś z aliexpr...) tak aby sterować grzaniem CWU przy tej pompie, sterowanie wedle temperatury (najlepiej z możliwością ustawienia własnej histerezy) i wedle czasu (ustawione na sztywno załączenie codziennie o konkretnej godzinie).

 

Ja sterowanie CWU mam rozwiązane za pomocą programatora czasowego który steruje przekaźnikiem R15, do którego jest podpięty orginalny czujnik i potencjometr którym oszukuje PC jaka jest temp CWU. Grzanie CWU załącza się raz na dobę na dwie godziny.

Edytowane przez thandi
Zmiana z przekaźnik na programator
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość berthold61
13 godzin temu, karllo napisał:

Możecie polecić jakiś sensowny sterownik (sprawdzony, może być też coś z aliexpr...) tak aby sterować grzaniem CWU przy tej pompie, sterowanie wedle temperatury (najlepiej z możliwością ustawienia własnej histerezy) i wedle czasu (ustawione na sztywno załączenie codziennie o konkretnej godzinie).

 

Na fejsboku jest grupa która zajmuje się przeróbkami klimatyzatorów na pompy ciepła i tak kliku gostków o sterownikach pisało ,jedne z Chin drugie poskładane i podobno super działają , wejdź zerknij może coś znajdziesz .

(4) Pompa ciepła - jak zrobić | Grupy | Facebook

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sterowanie według harmonogramu - zegara bez sensu i nikomu nie polecam, co jak wyjedziesz i zapomnisz wyłączyć ten zegar ? Niepotrzebnie grzejesz wodę prądem . Co jak odwiedzi Cię rodzina i nagle zamiast 3 osób , prysznic chce wziąć 8 osób itd. Najlepiej termostat z niezależnym czujnikiem i ustawianą histerezą do 10 stopni, do tego obsługa przez wifi - internet i mamy święty spokój. Mogę taki zrobić na zamówienie 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Załączanie może rozwiązać na sonofie albo innej Supli itp. ,a jak goście przyjadą to można ręcznie włączyć grzanie wody zgodnie z histerezą. Ja mam zbiornik CWU 500l i praca na samej histerezie jest bez sensu bo pompa grzała wodę nawet 5x dziennie bo histereza w tej pompie to 5st.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro wiesz że można to zrobić sensownie , to dlaczego taki beznadziejny układ z R15 i oszukiwaniem czujnika ?

Moduł ATW ma przecież wejście do sterowania załączeniem grzania CWU i nie potrzeba oszukiwać PC rezystorem. Olewasz wtedy fabryczną histerezę a na supli masz histerezę do 10 stopni , dowolne harmonogramy czasowe i nie potrzeba pająków typu programator czasowy + R15 + kombinacja czujnik/opornik . Jeden moduł + jeden czujnik i wszystko.

Nawet wifi nie potrzeba na upartego bo wgrany dobry soft będzie działał autonomicznie , a jak połączysz z wifi to zdalnie zrobisz co chcesz 

Edytowane przez besix
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

34 minuty temu, besix napisał:

 

Układ na r15 bo taki miałem w szufladzie i programator też że starych zapasów. Moduł ATW nie ma możliwości sterowania czasowego, a Ty jak jesteś taki dobry to wstaw schemat koledze a nie pisz że mu to zrobisz za kase

Edytowane przez thandi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

22 minuty temu, besix napisał:

 

 

I to już takie proste nie jest, do tego jakaś aplikacja typu home asistant, jak odetniesz internet też nie będzie działał, a mój układ jest prosty tani i skuteczny- wiem co piszę bo u mnie ta pompa na takim układzie działa.

Edytowane przez thandi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie cytuj ostatnich postów bo nie potrzeba i narazisz się moderatorom , coś mało  wiesz i nie kumasz co znaczy praca autonomiczna. Moduł z wgranym programem działa bez serwera i internetu , przez internet możesz przestawić zadaną, włączyć ręczny tryb grzania lub wyłączyć grzanie , masz też podgląd temperatury CWU więc np wracając z wakacji wiesz kiedy zdalnie włączyć grzanie żeby po powrocie mieć ciepłą wodę.

Żadne Home Asystenty czy serwery nie są potrzebne  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czytaj ze zrozumieniem a będzie łatwiej , nie automatyczna tylko autonomiczna , co oznacza samo-zarządzanie , czyli moduł realizuje ustawione parametry tak jak w zwykłym termostacie pokojowym z histerezą , a internet po to jest żeby z niego korzystać skoro można ułatwić sobie życie.  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Allle dyskusja...  Wszystko zalezy czy gość chce wydać wiecej lub mniej kasy. Więcej- ma gotowe elementy smart home (jest kilka wiodących firm) Mniej? Robi prosty układ z termostatem i zegarem ( zegar można pominąć jak będą goście 🙂 a jak zapomni w wakacje , to jest od tego termostat, pomijając straty własne zasobnika, ale zawsze mozna dać klucz sasiadce, jesli atrakcyjna jest 🙂 , i odstawi). Plus sterowania zegarem - tańsza kWh w 2 taryfie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pewnie że można , robić takie kombinacje i wołać sąsiadkę :)) , tylko czy to wyjdzie w efekcie taniej ? Jak zabraknie prądu na dwie , trzy godziny to ten tani zegar się sam nie ustawi i już nie będzie grzał w 2 taryfie, ale kto bogatemu zabroni oszczędzać i montować takie prowizorki . 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.