Witam producent kotła zaleca dwa sposoby podłączenia kotła z dwiema pompami lub z pompą i zaworem przełączającym. Dodam je poniżej gdzie priorytet to grzanie CWU, a sterownik obsługuje 2 pompy lub pompę i zawór przełączający. Proszę o pomoc w prawidłowym dołączeniu podłogówki do podłogówki mam oddzielny sterownik. Na zdjęciu 3 i 4 moje koncepcje. Nie widzę również zaworów zwrotnych.

IMG_20200528_231315.jpg

IMG_20200528_232927.jpg

IMG_20200528_231315nn.jpg

IMG_20200528_231315nnn.jpg

Opublikowano (edytowane)

Obydwa oryginalne schematy są poprawne. Te z Twoimi poprawkami są błędne - przy zastosowaniu zaworu VTC do ochrony kotła potrzeba zamontować sprzęgło aby dodać grupę pompową z zaworem na podlogówkę 

Co do pozostałej armatury(zawory zwrotne, odcinające, filtry) to trzeba ją zamontować - to schemat pogladowy, masz to zresztą napisane na screenie widać

Edytowane przez hajtaler428
  • Zgadzam się 1
Opublikowano
3 godziny temu, sambor napisał:

Mam duże wątpliwości czy ten zawór VTC podłączony w ten sposób będzie prawidłowo działał

Dzialac bedzie ale "ciut, ciut" inaczej.

13 minut temu, watoslogos napisał:

Można schemat

Na tym forum jest ich duzo. Skorzystaj z opcji szukaj.

Przykladowy. Wartosci nastaw i podlaczen rowniez.

1644881909_instforum.jpg.f051444aeda9e01f3cf130f96114d8f8.jpg

Opublikowano (edytowane)

Ostatnie pytanie piec steruje dwoma pompami lub pompą  zaworem,  do podłogówki mam oddzielny sterownik.  Czy nie można pominąć jednej pompy?

Np. podłączając CWU pod obieg po lewej stronie sprzęgła

Edytowane przez watoslogos
Opublikowano

W takim rozwiązaniu pozbyłbym się jednej pompy. Oczywiście jedna pompa obieg i zawór zabezpieczający powrót jest w piecu. A sprzęgło dałbym z rozdzielaczem bezpośrednio wychodził by z niego obieg grzejników i podłogówki (trójników nie było by). Coś trzeba poprawić ?

t.jpg

Sprzęgło takie

t.jpg

Opublikowano

Ogolnie moze byc. Brakuje armatury typu zawory zwrotne, filtry, zawory odcinajace, dobor pomp, ustawien i zaworu mieszajacego, itd.

A co, jak i kiedy zalacza obie/lub oddzielnie pompy CO? Zasobnik CWU poziomy/pionowy/z plaszczem-zbiornik w zbiorniku?

Opublikowano

Moim zdaniem :

- sterownik do pompy podłogi - niepotrzebny (niech chodzi cały czas) 

- zamiast zaworu termostatycznego 3D dać z siłownikiem i sterowanie pogodowo, 

- ZZ na powrocie z podłogówki 

Najlepszy schemat wstawił ci kolega @PioBin i jego wykorzystaj. 

Opublikowano

Zgadzam się. 

Zawór 3d termostatyczny na grzejniki jest wskazany ale nie konieczny(jeżeli na grzejnikach są termostaty)

11 godzin temu, watoslogos napisał:

W takim rozwiązaniu pozbyłbym się jednej pompy.

Nie pozbywasz się jej tylko ją masz wbudowaną w kotle o czym wcześniej nie wspomniałeś. Dziwne że producent nie bierze tego pod uwagę i zamieszcza dodatkową pompę na schemacie w DTR

Opublikowano

Dodatkowo jeśli ma być priorytet grzania CWU to wybrałbym opcję z zaworem przełączającym - to wersja optymalna  a zarazem oszczędniejsza 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.