chemik06 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 #1 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Witam wszystkich serdecznie, ciekawi mnie jaka powinna być zawartość tlenu, CO i CO2 w spalinach czy są na to jakieś normy. Cytuj
baca350 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 #2 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Dobry temat: masz czym pomierzyć??? W autkach mamy jakies bajery a w kotłach nie , a skład spalin to podstawa poprawnego palenia. Lecz wszyscy [producenci kotłów i węglarze] maja to w dupie z wiadomych względów, czyniąc sabotaż gospodarczy. Tlenu powinien byc lekki nadmiar, CO [czad] jak najmniej. Ale wartości nie podam. W potężnym kotle X MW gazowy O2 miało być 4-5 % i ani w góre ani w dół. Jak za dużo-- to straty balastowego N2 Jak za mało-- pojawiał sie CO a to kiszka. Hej! Cytuj
chemik06 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Autor #3 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 no właśnie akurat mam czym pomierzyć dlatego intersują mnie te wartości Cytuj
heso Opublikowano 6 Sierpnia 2009 #4 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Skup się na zawartości CO w spalinach, to najważniejszy składnik świadczący o jakości spalania. Określa się go, jak pamiętam w ppm. Im niższa wartość, tym korzystniej, przy czym ta "niska" powinna wynosić np. (cyt). "Wyniki w cyklu pracy bez nadmuchu: 1. temperatura spalin 60 - 80oC 2. zawartość CO w spalinach 20 - 30 ppm 3. ilość sadzy 3 - 4 wg skali Bacharacha Wyniki w cyklu pracy z nadmuchem: 1. temperatura spalin 145 - 170oC 2. zawartość CO w spalinach 250 - 350 ppm 3. ilość sadzy 3 - 4 wg skali Bacharacha " Jasne, że ta wartość 20- 30 ppm raczej lepsza. ppm znaczy parts per milion ang: części na milion - (objętościowo). Inne parametry, jak zawartość CO2 (ok. 13- 17 %), tlenu czy tlenków azotu, nie są tak istotne, jak właśnie ilość tlenku węgla. Przy złym spalaniu dochodzą do tego jeszcze lotne węglowodory w spalinach (które tworzą dym) i których także nie powinno być. Cytuj
Gość mak Opublikowano 21 Sierpnia 2009 #5 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Nie piszesz o spalanie w jakim kotle Ci chodzi? Dla kotłów gazowych małej mocy producenci podają zawartość CO2 w spalinach. Dla większości kotłów powinna wynosić 7,5-10,5% (większość analizatorów spalin przelicza wartość CO2 z zawartości CO i O2). Wartość zależna jest od rodzaju gazu i zastosowanego palnika. Standardy emisyjne dla kotłów na paliwo stałe o mocy do 300 kW znajdziesz w normie PN-EN 303-5. Kotły podzielono w zależności od sposobu zasypu paliwa, rodzaju spalanego paliwa, oraz klasy 1,2,3. Norma określa zawartość CO, substancji organicznych i pyłu. Np zawartość CO dla kotła do 50kW opalanego węglem wynosi od 5000 do 25000 mg/m3 przy kotle z załadunkiem ręcznym oraz od 3000 do 15000 mg/m3 przy załadunku automatycznym ( wartości dla zawartosci tlenu 10%). Producenci kotłów na paliwo stałe podają czasem wartość CO2 w spalinach i z reguły wynosi od 13% do 17% Cytuj
chemik06 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Autor #6 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Witam chodzi mi o kocioł węglowy zasypowy. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 24 Sierpnia 2009 #7 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Jeśli chcesz znać skład spalin to na stronach kompani węglowej sprawdź skład chemiczny węgla, to wszystko znajduje się później w spalinach. Generalnie chodzi o jak najmniejszą emisję tlenku węgla siarki i metali ciężkich. O ile zawartość tlenku węgla w spalinach można zredukować do minimum poprzez odpowiednie parametry spalania o tyle na pozostałe wpływu większego nie masz. Przy zatrzymaniu podmuchu lub przerwaniu dopływu powietrza wzrasta znacznie ilość tlenku węgla oraz uwolnionych niespalonych gazów. Cytuj
chemik06 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Autor #8 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Skład to jest mniej więcej znany mnie chodzi bardziej o ilosciowy niż jakościowy skład spalin i jakie wartości poszczególnych składników moge osiągnąć w kotle zaypowym. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 24 Sierpnia 2009 #9 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Teoretycznie czy praktycznie? Praktycznie to nieciekawy i trudny do zdefiniowania w zwykłym kotle zasypowym. To zależy od ilości , temperatury, nadmiaru tlenu (lub niedomiaru). Przy produkcji kotłów do określenia składu spalin określa się też warunki jakie trzeba zapewnić w procesie spalania. Producenci kotłów podają skład spalin i ich ilość do każdego modelu kotła. sprawa bardzo skomplikowana - niestety. Cytuj
baca350 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 #10 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Pracy doktorskiej nie rób, jak zagaił Heso skup sie na CO i opowiadaj na bieżąco co sie dzieje. .Przy kotle zasypowym i tak nie dojdziesz do ładu, chyba że sie przeprowadzisz do kotłowni [po waszemu -piecowni] Ale opisz zmiany stężenia CO w różnych fazach palenia w kotle. Hej! Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
🔧 Potrzebujesz serwisu pompy ciepła?
Diagnostyka, naprawa, przegląd — firmy serwisowe z okolicy
Znajdź serwisDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.