Witam, 

Mam problem z piecem Zębiec kmw 23 przy spalaniu mialu węglowego. Chodzi głównie o to że duża ilość mialu przesypuje się do popełniła, przez co wyrzucam duża ilość biedopalonego paliwa. Po za tym po pewnym czasie od rozpalenia zaczyna wydobywać się dym z dolnych drzwiczek przez co cała kotłownia jest zadymiona. Dodam jeszcze że chwilę po rozpalenia miał pali się znakomicie, ale po pewnym czasie zaczyna wyplac się tylko przy kanałach dolotowych powietrza po bokach pieca i to niezbyt intensywnie. W tym samym czasie pojawia się dymienie. Wydaje mi się że wynika to z tego że miał zasypuje te kanały odlotowe przez co ogień "dusi się". Próbowałem kombinować z wilgotnościa mialu, próbowałem również podkladac na ruszt gazety aby miał nie przesypywal się do popielnika, jednakże nie dało to żadnych efektów.  Z tad też moje pytanie czy jest to normalne zjawisko? Czy da się ten problem jakoś wyeliminować? Podczas spalania zwykłego węgla problem ten nie występuje. Zakupiłem miał gdyż jest to paliwo podstawowe do tego pieca, po za tym miałem nadzieję że trochę oszczedzem na kosztach ogrzewania. Póki co wydaje mi się że poplynalem z tematem. Pełen zasyp starcza mi na 12h przy obecnych temperaturach. Dmuchawa cały czas chodzi na 100%. Proszę o pomoc i z góry dziękuję. 

Opublikowano

Komin i czopuch drożny? Bo wygląda to na brak "cugu"

 

PO pierwsze miał musi być mokry ( tak żebyś mógł w dłoniach zrobić z niego kulkę, która sie nie rozpadnie), po drugie miał kosztuje tyle co wegiel orzech II więc palenie nim jest mało ekonomiczne a syfu przy tym że szok.

 

PS. możesz spróbować dołożyć dodatkowy napowietrzacz na środek ruszt wykonany z met. profilu z nawierconymi otworami.

post-22792-0-65611500-1502180039_thumb.jpg

 

Oczywiście "góra" profilu zaspawana.

 

Opublikowano

Komin i czopuch drożny, kanały doprowadzające powietrze również. Widać to podczas rozpala nią gdy załącza się dmuchawa i powietrze zaczyna dochodzić do paleniska. Niestety po około godzinie te kanały jakby się zatykaly i piec zaczyna się dusić, dodatkowo pojawia się dymienie z popielnika. 

Opublikowano

Pewnie masz bardzo drobny i suchy miał. I blokuje to przepływ powietrza. 

Weź na kupkę ze 2-3 zasypy i i polej wodą. Przemieszaj. Niech poleżą z dobę i do kotła. Powinno pomóc. 

Opublikowano

Spróbuję w ten sposób. Parę razy zrobiłem w ten sposób że przespałem miał z worka do taczki i zalalem woda. Przemieszalem żeby był wilgotny i Od razu do pieca. Takie "leżenie" pomoże? Wcześniej nie dało to żadnych rezultatów. 

Gość witek1234
Opublikowano

Kupiłeś syfiasty miał albo co gorsza odsiewke. To jeszcze gorsze , bo to miks wszystkiego co mają na składzie zesypane na jedną kupę. Miał delikatnie nawilż, ale tak by nie kapala woda. Od razu możesz ładować do kotła. A jaki sterownik? Geco? Jak ustawiony nadmuch? Czujnik spalin sprawny? Miałem ten kocioł i był OK. 

Otwórz dolne drzwi i poswiec latarką na tą blachę na spodzie. Jeśli zdeformowana to źle się rozkłada moc nadmuchu.

 

 

Gość witek1234
Opublikowano

No to nie dziwię się że masz problemy. Ta firma słynie z kantów niestety. Poczytaj na forum , sporo o nich tutaj się pisało. W wyszukiwarkę wstukaj nazwę tej firmy i otworzą Ci się oczy. Jeśli nie kupiłeś dużo, odpuść ich sobie i szukaj innego dostawcy.

Twój sterownik jest OK, dobra rzecz, winny miał.

Opublikowano

Dzięki za porady. Spróbuję z tą dodatkowa dysza. Miały kupiłem nasz zejście tylko tonę na spróbowanie.