Gość Opublikowano 29 Października 2019 #26 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 18 godzin temu, Visitor1230 napisał: wspolczynnik temp pokojowej na 100 @Visitor1230, jaka to wartość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #27 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 To wspolczynnik. Jezeli histereza sterownika pokojowego ustawiona na 0,1°. To spadek o te wartosc temp w domu od zadanej sprawi ze sterownik podwyzszy temp za mieszaczem o 1°. Przy wspolczynniku 50 odpowiednio 0,5°. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Października 2019 #28 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Ok, dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palaris Opublikowano 29 Października 2019 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Wrzucam wykres z pracy kotła od wczoraj od 22:00 do dzisiaj do 16:00. Najniższa temperatura w pomieszczeniu to 22.70 o godzinie 15:35, przy zadanej temperaturze 23.00 i histerezie 0.1. Czas pracy kotła od około 0:30 do 0:50, postój od 1:30 do 2:20. Dorzucam też logi więc jeżeli ktoś ma ochotę można złapać wartości dokładnie. Benton661 a co należałoby zmienić w instalacji? Rozłączenie podłogówki od pionów grzejników będzie technicznie bardzo trudne do zrealizowania. Poza tym chyba przy tej powierzchni podłogówki, nie powoduje ona wielkich zmian spadku temperatury powrotu. CTFPNB0P32D9K10DG0280_2019-10-28 22_06_2019-10-29 16_31.csv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 29 Października 2019 #30 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 No powiem Ci, że nie wygląda to źle, wręcz przeciwnie. Rozumiem że pompa CO pracuje cały czas i stosujesz obniżenie od termostatu pokojowego? Moim zdaniem tak możesz prowadzić swój kociołek. W takim razie odłączanie pompy czy kotła od termostatu sobie daruj. Przy stale działającej pompie zawór 4d jako tako spełnia swoją rolę, też tak mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #31 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Oklaski pozniej poprosze :) Jaka masz nieczulosc mieszacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palaris Opublikowano 29 Października 2019 Autor #32 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Pompa działa cały czas. Jeżeli chodzi o obniżenie to jest ustawione na zero więc chyba chodzi w tym trybie automatycznym gdzie uwzględnia współczynnik temperatury (przynajmniej ja tak zrozumiałem instrukcję). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palaris Opublikowano 29 Października 2019 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 29 Października 2019 #34 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Stosujesz tryb FL czy standard? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #35 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 dziekuje, dziekuje. Nieczulosc mieszacza poprosze jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 29 Października 2019 #36 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Zadziwiająco długi masz czas postoju po wygaszeniu kotła, jak na tak niewielką pojemność wodną...Ale gonisz kocioł pod 80 stopni :))) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palaris Opublikowano 29 Października 2019 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 FL. Widzę, że trochę bezwładność zarzuca temperaturę kotła już po wygaszeniu palnika. Kocioł ustawiony na 70 więc przy 75 palnik się wyłącza, ale raz temperatura kotła doszła do 83 stopni. Nieczułość mieszacza 1,5 stopnia. Komora pieca jest wyłożona szamotem, więc myślę że jeszcze przez jakiś czas szamot oddaje ciepło do kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #38 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Przy takim wykresie zmniejsz nieczulosc na 0,7 stopnia i obserwuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 29 Października 2019 #39 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Teraz masz czas na testy. Jak masz ochotę to spróbuj trybu standard z dużymi histerezami H1 i H2, żeby kocioł tak szybko nie dochodził do zadanej i popracował sobie dłużej. Można w ten sposób zredukować ilość rozpaleń dobowych. Testy, testy, testy...:))) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #40 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 3 minuty temu, Palaris napisał: Komora pieca jest wyłożona szamotem, więc myślę że jeszcze przez jakiś czas szamot oddaje ciepło do kotła To nie tylko to. Z reguly kociol zaraz po wygaszeniu ma wzrost temp spoczynkowy. Gdybys wylaczyl pompe i zakrecil zawory moglaby wzrosanac o 10 do nawet 15 °. Dlatego miedzy innym dobrze jest miec zalaczona stala prace pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palaris Opublikowano 29 Października 2019 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Tak też zrobię. A czy jest jakiś sposób na zautomatyzowanie ustawień temperatury kotła? Chodzi o to, żeby nie było konieczności podnoszenia temperatury kotła ręcznie, wraz ze zmianami temperatury na zewnątrz i większym bądź mniejszym zapotrzebowaniem mieszacza na temperaturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #42 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 7 minut temu, Benton661 napisał: Zadziwiająco długi masz czas postoju po wygaszeniu kotła, jak na tak niewielką pojemność wodną...Ale gonisz kocioł pod 80 stopni :))) Zwroc uwage na roznice miedzy temp kotla a powrotem. Spokojnie zszedlbym na miejscu kolegi z krzywa grzewcza w dol. W ramach testu oczywiscie. :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 29 Października 2019 #43 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 9 minut temu, Palaris napisał: A czy jest jakiś sposób na zautomatyzowanie ustawień temperatury kotła? Chodzi o to, żeby nie było konieczności podnoszenia temperatury kotła ręcznie, wraz ze zmianami temperatury na zewnątrz i większym bądź mniejszym zapotrzebowaniem mieszacza na temperaturę. Kocioł ma pracować na dużej histerezie w widełkach 55-75 stopni, tak jak u Ciebie teraz. Ile będzie na mieszaczu, to zależy od Ciebie, albo czujnika pogodowego, jeśli prawidłowo dobierzesz krzywą grzewczą. Im dłuższy postój kotła, tym mniej paliwa spalasz. Jeśli masz opcję econeta ze zużyciem paliwa, możesz testować sobie różne opcje i sprawdzać jak te rożne ustawienia przekładają się na oszczędności w opale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palaris Opublikowano 29 Października 2019 Autor #44 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Z krzywą mieszacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #45 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 2 minuty temu, Palaris napisał: Tak też zrobię. A czy jest jakiś sposób na zautomatyzowanie ustawień temperatury kotła? Chodzi o to, żeby nie było konieczności podnoszenia temperatury kotła ręcznie, wraz ze zmianami temperatury na zewnątrz i większym bądź mniejszym zapotrzebowaniem mieszacza na temperaturę. Ale po co? Masz ustawiona zadana z histereza. Jezeli bedzie cieplej to kociol rzadziej bedzie ci sie odpalal. Jezeli zimniej to czesciej. Krzywa pogodowa kotla mialaby sens jezeli nie mialbys mieszacza 4D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palaris Opublikowano 29 Października 2019 Autor #46 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 A czy zmniejszenie krzywej grzewczej mieszacza nie spowoduje niedogrzania pomieszczeń? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 29 Października 2019 #47 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 To już musisz sprawdzić sam, bo każdy budynek jest inny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #48 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 14 minut temu, Palaris napisał: A czy zmniejszenie krzywej grzewczej mieszacza nie spowoduje niedogrzania pomieszczeń? A jaka krzywa masz w tej chwili? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palaris Opublikowano 29 Października 2019 Autor #49 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 1.4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #50 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Proponuje zmniejszyc na 1.2 i obserwuj. I jak pisalem wczesniej, ustaw nieczulosc mieszacza na 0,7 °. Daj sobie na to dzien, dwa czasu. Jezeli temp w domu bedzie sie trzymac to uzyskasz tym rzadsze rozpalenia kotla. I uzupelnikj profil. jak czlowiek chce sobie przypomniec co ogrzewasz, z jaka izolacja czy instalacja trzeba sie cofac do poprzednich postow. A to niewygodne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...