Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Junkers + mm100 + cw400 + kominek z płaszczem wodnym


rdboy

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
4 minuty temu, rdboy napisał:

Potwierdzam ze po zdemontowaniu zworki kominek pracuje prawidłowo ! Bardzo dziękuje 

jak bym chciał uruchomić ogrzewanie podłogowe z gazu  to muszę zamontować zworke ? Czy nie ma to znaczenia ?

To fajnie że działa z kominka, teraz zamiast zworki daj zestyk termostatu przylgowego z rury i będzie OK.

Aby grzać gazem zworka musi być wstawiona albo zaciski zwarte w inny sposób - właśnie tym termostatem albo sterownikiem tech - ponoć ma takie wyjście - ja nie sprawdzałem tego, więc znowu instrukcja - czytać ew inni pomogą.

 

Opublikowano

Ma takie wyjście:

" •    - stycznik wyłączający lub włączający pracę pieca gazowego zależnie od wymaganej temperatury wody w obiegu z uwzględnieniem histerezy"

Opublikowano

Coś takiego, tylko tam masz styk przełączany  zamknięty- otwarty

Podłącz to tak aby po osiągnięciu danej temp na rurze wyłączał się kocioł gazowy, czyli styk na zimno zamknięty na ciepło otwarty.

Opublikowano

Jeżeli ten tech ma sterowanie z zestykiem rozwiernym to możesz go wykorzystać, a jak tylko zwiernym to niestety nie.

Wtedy trzeba układ z dodatkowym przekaźnikiem włączonym np równolegle do załączanej pompy.

Opublikowano
W dniu 1.11.2019 o 09:28, rdboy napisał:

Kominek puszcza wodę w układ przy 60 stopniach poprzez termostata wbudowany w kominku . Rownolegle załącza pompę przed wymiennikiem i za  wymiennikiem w trakcie uruchamiania termostatu 

3D945E43-596D-4736-8601-6FB414894617.jpeg

C94E91AC-8CFF-43A6-8E0A-AEF3B6DF0637.jpeg

BEBEB33B-C9C2-432A-9AE2-1BF214BA9604.jpeg

B5DD5D52-C93C-4B24-842E-99506CF69B23.jpeg

19012357-6F2E-47F4-92F3-1CA567BBC0F4.jpeg

 Odnośnie zasobnika, ze schematu producenta wynika ze króciec zimnej wody jest po prawej stronie tu jest na odwrót

Opublikowano
23 godziny temu, sambor napisał:

Jeżeli ten tech ma sterowanie z zestykiem rozwiernym to możesz go wykorzystać, a jak tylko zwiernym to niestety nie.

Wtedy trzeba układ z dodatkowym przekaźnikiem włączonym np równolegle do załączanej pompy.

Ma NC/NO czyli załączający/wyłączający.

cyt: @TOMA1 "

Odnośnie zasobnika, ze schematu producenta wynika ze króciec zimnej wody jest po prawej stronie tu jest na odwró

"

Tego nie sprawdzałem. Jeśli rzeczywiście tak jest i zasilanie zimną wodą na zdjęciu jest z prawej, to przeczy temu kierunek przepływu na zaworze zwrotnym. 

Tu podłączenia do właściwych króćców są bardzo ważne, tak samo jak właściwe zabezpieczenie bojlera .

Opublikowano
8 minut temu, TOMA1 napisał:

 Odnośnie zasobnika, ze schematu producenta wynika ze króciec zimnej wody jest po prawej stronie tu jest na odwrót

Czyli zle podłączone , na co to ma wpływ ?

Opublikowano

Panowie do pełni szczęścia potrzebuje tylko informacji jak podłączyć st-392 z Junkersem

chce to połączyć skrętka ponieważ to tylko sygnał prawda ? 

np. kabel czerwony od NO do 1 gniazda itp

STEROWNIK

image.png.eed269b2e086e2b0a5ec90f04bd7ad10.png PIEC

2 pierwsze piny

image.png.5780b707543976968a8554f6f9aab626.png

image.thumb.png.a7014d8d8257ce786c3768436e6bab11.png

 

image.png.fbf023983f74bcb9089b7d3d3b6e8506.png

czy ta opcja wyłączy piec gazowy po osiągnięciu ustalonej temperatury CO ? z czujnika tech 

 

image.png.3cacd5b07c7fe26e4802bcf48bbde445.png

czy ta opcja włączy piec gazowy po osiągnięciu ustalonej temperatury CO ? z czujnika tech 

Opublikowano

Zaciski com- nc załączone będą prawidłowe dla kotła gazowego, gdyż w momencie przekroczenia temp wyłączenia ustawionej na sterowniku tech nastąpi rozwarcie zestyków i wyłączenie kotła gazowego.

Skrętka może być, byle nie uszkodziła się mechanicznie.

Opublikowano

Tak:

 

styki.png.0083f14bc244ab7baadc158a39676117.png

Oczywiście wyciągnąć wcześniej zworkę w kotle.

Opublikowano

Skrętka ma łamliwe druty. Skręć parami kolory, np. zielony/biało-zielony i niebieski/biało-niebieski. To da pewniejsze połączenie.

Dałbym raczej przewód alarmowy/sygnałowy - drut lub linka 2 X 0,5 mm2

Opublikowano

racja zrobię to porządnie kupie ten kabel sygnałowy . Dziś to montuje . Dodatkowo chce podłączyć pompę za wymiennikiem ciepła żeby była uruchamiana sterownikiem tech po osiągnięciu temp. np 50 stopni z czujnika CO

moim zdaniem pozwoli to szybciej odebrać ciepło z wymiennik

na chwile obecna jest tak ze pompa przed wymiennikiem która wyciąga ciepła wodę z kominka jest zmostkowana z pompa za wymiennikiem i uruchamia się w tym samym czasie kiedy termostat puszcza wodę z kominka przy 60 stopniach

a plan jest taki ze pompę przed wymiennikiem zostawiam jak jest czyli uruchamia się tak samo jak termostat w kominku a pompa za wymiennikiem jest uruchamiana po osiągnięciu zadanej temperatury

Opublikowano

Panowie ostatnie pytanie czy na piecu jest taka funkcja ze jak grzeje podłogowa to nie uruchamia się cwu ? Pytam ponieważ jak grzeje cwu to zamyka mi na około 10 minut zawór trójdrożny podczas spadku temperatury w zbiorniku a chciałbym to wyeliminować 

Opublikowano

MD1 na MM100

Zestyk bezpotencjałowy (Monitor Dew point):przy chłodzeniu (funkcja chłodzenia): osiągnięty/nieosiągnięty punkt rosy (%wzgl.)w stałym obiegu grzewczym: zewnętrzny sygnał zapotrzebowania na ciepło ()– pompa c.o. wł./wył.

inne zródło ciepła jest napisane w instrukcji.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Dziękuje podłączyłem styk beznapięciowy linka i załącza się po osiągnięciu temperatury z czujnika co kominka 30 stopni 

odnosnie tego złącza MD1 jak pisze kolega to zmostkowac kablem ze złączem com z kominka ? 

Opublikowano
1 godzinę temu, rdboy napisał:

mam ostatnie pytanie na gazie po włączeniu temperatura na wyjściu osiąga 40 stopni na podłogówkę , gdy pale w kominku nawet około 5 h na wyjściu jest max 26 stopni czy jak podłączę pompę przed wymiennikiem i za wymiennikiem żeby zawsze chodziły jako rownolegle to co da ? W chwili obecnie pompa przed wymiennikiem chodzi tylko jak puszcza wodę z kominka czyli max 10 sekund a za wymiennikiem chłodzi zawsze gdy temperatura jest wyższa niż 35 stopni 

Opublikowano

Post #3, pisałem o tym. Pompa kotła pracując schładza ciecz. Spróbuj zastosować elektrozawór, powinno pomóc.

Zarchiwizowany