  1. CO + CWU (2+2) Styczeń 130 m3 - 1459 kWh Temperatura CO 22+, CWU 46
  2. A stosujesz do tego jakieś okna czasowe do grzania?
  3. @blinky77 na jakich ustawieniach masz CWU, bo z wykresu wynika, że zużywasz gazu ok 10 m3 w okresie letnim?
  4. Tak jak wspomniał Za 10 lat pewnie ja będę mógł się tylko przyglądać na wyniki współczesnych domów.
  5. Podstawowe dane masz w informacjach po lewej stronie. Kubatura ok 410 m3, ale strych nieużytkowy, więc do ogrzania mniejsza.
  6. CO + CWU (2+2) ;) Szczęśliwego Nowego Roku !!!!!! pozdrawiam
  7. Listopad 84 m3 - 945 kWh Grudzień 118 m3 - 1328 kWh Temperatura wyjściowa 22
  8. Przepraszam za skrót myślowy. Założyłem, że instalacja może posiadać dodatkowe źródło ciepła jak chociażby kominek PW, który może chwilowo wyłączać kocioł gazowy i pompkę w nim. Przy instalacjach, które posiadają możliwość sterowania temperaturą za pomocą siłowników termoelektrycznych ON/OFF przepływ powinien być możliwie jak największy, gdyż bezwładność podłogówki działa na ich niekorzyść. Nie wspominając o większych średnicach pexów. Załóżmy, że w danej chwili wszystkie pomieszczenia mają zapotrzebowanie na energię cieplną, wówczas pompa z kotła gazowego może nie podołać. W takich instalacjach krzywa grzewcza powinna być ciut wyższa, a najlepiej z punktem początkowym zaczynającym się np od 28-30 stopni, a końcowy 40-45. pozdrawiam.
  9. Może nie zauważyłeś, ale w skrzynce zamontowano elektrozawory ON/OFF, co sugeruje że są zainstalowane sterowniki w pomieszczeniach. Bez dodatkowych pomp nie wyłączysz obiegu. Wystarczy się przyjrzeć zamiast od razu jechać po instalatorze.
  10. Post #3, pisałem o tym. Pompa kotła pracując schładza ciecz. Spróbuj zastosować elektrozawór, powinno pomóc.
  11. Wydaje mi się, że problemem może być pompa zainstalowana w kotle gazowym. Spróbuj na czas palenia w kominku wyłączyć ogrzewanie gazowe, tak aby pompa w kotle przestała pracować.
  12. 1. Mam sterowniki w każdym pokoju nie dla ozdoby tylko do utrzymania zadanej temperatury 2. Nie przegrzewam pomieszczeń o 0,5 stopnia, po to są sterowniki. Histereza ustawiona nisko reaguje bardzo szybko 3. Punkt początkowy krzywej jest po to by w moim przypadku temperatura na wejście była na tyle wysoka aby nie wychładzać podłogi a dogrzewać 4. Mam 100% podłogówki, a u Pana widzę grzejniki. Nie porównywał bym zastosowań tego systemu u Pana 5. Opisuję zasadę działania tylko i wyłącznie mojej instalacji która jest bardzo podobna do opisywanego przypadku. U mnie to się po prostu sprawdza 6. rc300 w połączeniu z czujnikiem pogodowym ma tylko i wyłącznie modulować mocą grzewczą pozdrawiam
  13. Taki zabieg spowoduje tylko, że kocioł dostanie informację o nie dogrzaniu pomieszczenia. Zamiast modulować, będzie dobijał do górnej granicy starając się jak najszybciej dogrzać pomieszczenie, o którym decyduje TECH, i będzie tak przez cały czas, zamiast tylko w momencie faktycznego spadku temperatury w pomieszczeniu gdzie zamontowany jest rc300.
  14. 1. tak (rc300 połączony tylko z kotłem, TECH steruje salonem) 2. stała, żadnych obniżeń ( według potrzeb danego pomieszczenia, sterowniki TECH)
  15. Praca ciągła kotła sprawdza się bardziej przy ciągłym grzaniu podłogi. Z moich obserwacji, dla mnie nie ma to znaczenia.
  16. Restartów pieca jest 20-30 w ciągu doby, ale dla mojej instalacji ważniejsze jest aby temperatura na wyjściu była na tyle wysoka przez cały czas, by nie schładzała podłogi po załączeniu pętli (sterowniki pokojowe ON/OFF). Mimo bezwładu podłogówki histereza jest na tyle mała, że nie dopuszcza do dużych wahnięć temperatury (0,2-03). Ekonomia wynika z tego, że przy zadanej temperaturze w całym domu ogrzewany jest tylko grzejnik łazienkowy, a nie cała podłoga.
  17. Witam Mam bardzo podobne rozwiązanie systemu ogrzewania domu (100% podłogówka + grzejnik łazienkowy, Bderus GB 072 14kw). Wszystko na sterownikach pokojowych TECH podłączonych do TECH L8 umieszczonym w rozdzielaczu. Generalnie sterownik Buderus rc300 zainstalowany w salonie (obok wisi sterownik TECH pokojowy) ustawiony na krzywą grzania 37 stopni z punktem początkowym 25 stopni, wpływ pomieszczenia 4 (piec moduluje). Jeżeli będzie mróz większy niż 15 stopni to podniosę punkt początkowy i ewentualnie końcowy. Łazienka spięta w sterowniku TECH l8 z najzimniejszym pokojem, czyli grzeje się najczęściej bez ograniczeń temperaturowych. W każdym pokoju mam ustawioną określoną temperaturę i w zależności od spadku temperatury o 0,2 stopnia elektrozawór zamieszczony na rozdzielaczu otwiera pętlę i grzeje dane pomieszczenie, po osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza obieg. Gdy temperatura w całym domu osiągnie właściwy stan, to pompa umieszczona dodatkowo w rozdzielaczu jest wyłączona (podłogówka) , a grzeje tylko grzejnik łazienkowy gdyż zasila go pompa z pieca. Bez zbędnego mędrkowania u mnie to się sprawdza, a zużycie gazu dla moich 116 m2 i 22 stopni waha się w granicach 5-5,5 m3 (CO+CWU+kuchenka) przy obecnych temperaturach, a mieszkam na Lubelszczyźnie. pozdrawiam
×
×