Bolus993 Opublikowano 22 Września 2019 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Witam serdecznie.. znowu was proszę o pomoc, diagnozę.. Piec uruchomiony (Kotłospaw Ślimaki 12kw) wraz z buforem (500l). Wszystko ładnie pięknie ruszyli jednak jak to zawsze bywa .. pojawił się problem... 1. Podłogówka wogole nie grzeje.. na zasilaniu czuję że kolano WZ aż parzy a temperatura na belce się nie zmienia.. z kolei powrót też ciepły jednak tylko do wejścia do bufora, dalszy odcinek zimny (do kolana - zdjęcie załączone jako załącznik) teraz pytanie .. czy te wpięcie pod rozdzielacz powinno być wyżej niż wyjście powrotu z bufora ? 2. Na sterowniku temperatura żadaną to 55° jednak puszcza ciepłą wodę wcześniej przed nagrzaniem bufora.. pompka uruchamia się od razu po załączeniu temperatury zadanej na piecu .. coś nie tak podłączone ? Ogólnie instalacja zrobiona według schematu strony pellux, który również załączam.. proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.. odwdzięczę się ja tylko będę mógł .. ;) Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus993 Opublikowano 22 Września 2019 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Ps. Pompa od podłogówka naradzie jest wpięta na ostro do prądu, nie pod sterownik w piecu .. ? Czy to też może być winowajcą nie grzejąca podłoga ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyszko125 Opublikowano 22 Września 2019 #3 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Ale "miszmasz" a pętle odpowietrzone?Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 22 Września 2019 #4 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Brak zaworów zwrotnych na powrotach z mieszaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus993 Opublikowano 22 Września 2019 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Podłogówka odpowietrzona ( metoda z węża ale nie było już pęcherzy powietrza). Zwrotnych nie Digitrax? Uważasz że to będzie to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus993 Opublikowano 22 Września 2019 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Czyli tutaj na rozdzielaczu dać zawór zwrotny na powrocie ? Tak samo na rozdzielaczu od grzejników ? Czy na zaworze trójdrogowym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Września 2019 #7 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Niech autor uruchomi 1 rozdzielacz , wtedy się zobaczy czy są przepływy w pętlach i dopiero po uzyskaniu przepływów możemy mówić o grzaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus993 Opublikowano 22 Września 2019 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Rozdzielacz grzejnikowe odpowietrzanie były i przepływ był, podłogówka tak samo przy (odpowietrzana, każda pętla osobno). Przepływ wszędzie był. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Września 2019 #9 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 A obecnie masz przepływy w pętlach? Może trzeba regulacji zaw 3-D, jaki to zawór? Jakie rury są na zasilaniu i powrocie tego rozdzielacza? Jaka pompa, ile pętli i jak długich - tych danych brak! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus993 Opublikowano 22 Września 2019 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Na grzejnikach zawór 3D załączony w załączniku. Rury na zasilaniu i powrocie 26x3 PEX. Pompa wilo para 25 6 43 sc, 10 obwodów (w tym 2 na piętrze), pętlę o długości 60-80m. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus993 Opublikowano 22 Września 2019 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Pompa na grzejniki i obieg między kotłem a buforem CIRCULA pompa obiegowa PE 25/40 - 180 Obiec CWU osobny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Września 2019 #12 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 To ja nie rozumiem - opisu wygląda że inst podłogówki jest OK, więc nie wiem gdzie jest problem Czy: brak przepływów w pętlach czy są przepływy , tylko woda zimna czy inny defekt. Do jakiej temp ładuje się bufor. Jak masz zaw 3-D przed pompą ochrony powrotu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus993 Opublikowano 22 Września 2019 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 To może jeszcze raz. Ładuje bufor do 80 stopni. Ochrona powrotu zawór temperaturowy 55 stopni. Co jest nie tak.. zasilanie od strony bufora gorące, powrót ciepły ale tylko do momentu trojnika.. te kolano w dół co idzie do belki już jest zimne... I nie wiem właśnie w czym jest problem.. rotometry pokazują przepływ 2-3l/min.. a węże do poszczególnych pętli zimne .. czy wpływ na to może mieć nie podpięta pompa do sterownika?(jest na ostro bezpośrednio do sieci..) nie wiem łapie się za głowę.. czy ten trójnik ? Może wpięcie podłogówka w bufor powinno być powyżej wyjścia z bufora ? Rozkładam ręce.. naprawdę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Września 2019 #14 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Sprawdź kierunek pracy pompy w rozdzielaczu - powinna być strzałka na pompie oraz odkręć ten zawór 3-D mieszający - pewnie on się coś zablokował- jaki to zawór? Producent, model. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus993 Opublikowano 22 Września 2019 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Strzałka w dobrą stronę, zawór AFRISO ATM 366 20-43C ten na grupie pompowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Września 2019 #16 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 To odkręć ten zawór ATM na max oraz zobacz czy jest podłączony prawidłowo - na korpusie powinny być strzałki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus993 Opublikowano 22 Września 2019 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Połączony jest prawidłowo.. a może on jest za mały ? Jakaś przepustowość ma za małą bądź coś w tym stylu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Września 2019 #18 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Jak by była mała przepustowość to by nie było takich przepływów! Odkręcałeś na max pokrętło na tym zaworze?, jak możesz to je zdejmij i sprawdź czy trzpień się rusza. Ponadto co to znaczy prawidłowy kierunek pompy? Powinna być od zaworu do górnej belki - czy tak jest? Na dodatek czy nie ma tam zapowietrzonej rury z bufora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus993 Opublikowano 22 Września 2019 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Pokrętło na maxa, jutro zdejmę i sprawdzę. Po adto kierunek pompy w górę (z dolnej belki w górna) tak też jest. Odpowietrzone wszystko sumiennie.. rynce opadają. Jutro pojadę od rana sprawdzę wszystko jeszcze raz dokładnie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Września 2019 #20 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Przed rozdzielaczem masz filtr - jego też trzeba sprawdzić, ew odpowietrzyć odcinek między buforem z zaw 3-D - na śrubunku zaworu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus993 Opublikowano 22 Września 2019 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Jutro wszystko sprawdzę i dam znać co się dzieje. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb Opublikowano 23 Września 2019 #22 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Witam, tam powinien być odpowietrznik , popuść troszkę tą nakrętkę przed termometrem a zobaczysz ile tam jest powietrza ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Września 2019 #23 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Odpowietrznik zaraz za pompą nie jest dobrym rozwiązaniem, dużo lepiej jest dać go na drugim końcu belki , która powinna mieć lekki wznios w stronę odpowietrznika. Z resztą pętle ponoć nie są zapowietrzone , ponoć są przepływy w pętlach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb Opublikowano 23 Września 2019 #24 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Sambor nie mówię tutaj o odpowietrzniku automatycznym , ale o zwykłym który w tym miejscu jest niezbędny . Zresztą producenci pomp zalecają w tym miejscu odpowietrzenie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Września 2019 #25 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Producenci zalecają odpowietrznik za pompą ale nie na samym zakręcie, to z resztą wynika z twojego postu. Jak dasz odpowietrznik przy samej pompie to mieszanina wody i ew gazów wytworzona przez pompę nie jest w stanie rozdzielić się tak aby gaz został wypuszczony przez odpowietrznik. W jakimś opracowaniu pisało że odpowietrznik powinien być na tłoczeniu , min 1m za pompą, inaczej jego działanie jest nie skuteczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...