mironw Opublikowano 14 Marca 2019 #26 Opublikowano 14 Marca 2019 @TulipanKarol napisz co to za model bo ten schemat a twoje opisy to niespójność W dniu 13.03.2019 o 13:29, TulipanKarol napisał: gdyż bojler posiada potrójną wężownicę która usytuowana jest w dolnej części bojlera
TulipanKarol Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #27 Opublikowano 14 Marca 2019 10 godzin temu, Gonzo19 napisał: a ten bojler to jest świeżo podłączony czy już był i pracował dobrze? w sensie czy było te 140l? wygląda na to, że to jest bojler dwupłaszczowy i cwu jest podłączona do obiegu CO a CO jest podłączone do obiegu cwu nie z bojlerem od samego początku były problemy i wiecznie tej wody brakowało i juz wtedy pamiętam że hydraulik główkował gdzie ta woda. cwu jest podłączona do obiegu CO a CO jest podłączone do obiegu cwu ? nie cwu ma osobny obieg na krany łącznie z cyrkulacją
TulipanKarol Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #28 Opublikowano 14 Marca 2019 2 godziny temu, mironw napisał: @TulipanKarol napisz co to za model bo ten schemat a twoje opisy to niespójność Bojler firmy STAMAR Konin 140 l z potrójną wężownicą
Gonzo19 Opublikowano 14 Marca 2019 #29 Opublikowano 14 Marca 2019 33 minuty temu, TulipanKarol napisał: nie cwu ma osobny obieg na krany łącznie z cyrkulacją albo nie zrozumiałeś, a jeśli zrozumiałeś, to zapytam: po co Ci ten bojler? wrzuć zdjęcie z podłączenia tego bojlera, zamiast zgadywać jak masz podłączone, sami ocenimy
Gonzo19 Opublikowano 14 Marca 2019 #31 Opublikowano 14 Marca 2019 teraz widać, ale są takie tyci tyci te "niebieskie" rury to rury do ogrzewania bojlera?
TulipanKarol Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #32 Opublikowano 14 Marca 2019 6 minut temu, Gonzo19 napisał: te "niebieskie" rury to rury do ogrzewania bojlera? tak dojście zasilanie i powrót z pieca na ogrzewaniu bojlera
mironw Opublikowano 14 Marca 2019 #34 Opublikowano 14 Marca 2019 jaki kierunek maa pompa cyrkulacji i jak działa ( ta pomarańczowa
mironw Opublikowano 14 Marca 2019 #36 Opublikowano 14 Marca 2019 jak wysoko jest wpięta ta cyrkulacja , co w ogóle odkręcałeś
Gonzo19 Opublikowano 15 Marca 2019 #37 Opublikowano 15 Marca 2019 W dniu 13.03.2019 o 12:57, TulipanKarol napisał: ............ miałem na myśli puszczam wodę zaworem spustowym przy bojlerze, . Uproszczony schemat obecnie zainstalowanego bojlera. Najpierw doprowadź do tego, że jak odkręcisz "zawór do spustu wody" woda będzie leciała jak oszalała. Masz po prostu zatkaną/zarośniętą kamieniem/syfem rure doprowadzającą zimną wodę do bojlera.
TulipanKarol Opublikowano 15 Marca 2019 Autor #38 Opublikowano 15 Marca 2019 7 godzin temu, mironw napisał: jak wysoko jest wpięta ta cyrkulacja , co w ogóle odkręcałeś ok 6 metrów w pion
gregoriusr Opublikowano 15 Marca 2019 #39 Opublikowano 15 Marca 2019 Dajcie już spokój. Problemem autora tematu jest według niego za mała ilość ciepłej wody z bojlera. Chciał sprawdzić ile faktycznie tej wody jest zakręcił dopływ zimnej wody do bojlera i spuszczał kranem, zleciało mu tyle na ile było ciśnienia w rurach czyli jakieś wiaderko. Nie przemyślał tego i nie zastanowił się, że ta woda cała nie zleci. Dostał ochrzan w następnych postach, że nie zna praw fizyki i chciał się poprawić i w poście #14 napisał, że jednak spuszczał z korka spustowego przy bojlerze. Możliwe, że też mu by nie zleciala ta woda jak by miał pozakręcane wszystkie krany, ale już napewno zleciała by cała gdyby odkręcił śrubunek na wyjściu cwu żeby bojler sobie zaciągal powietrze i pod warunkiem że wejście zimnej wody jest drożne. Po przepchaniu te prawie 140l musiałoby mu zlecieć. Później padło, że boljer jest źle podpięty. Nie widzę tam żadnych króćców od tych trzech wężownic. Jest standardowe podpięcie węzownicy z boku i wylot cwu u góry i wlot zimnej na dole. Także też jest zapewne wszystko ok. Sprawdź faktycznie ile tej ciepłej wody jest przy nagrzanym bojlerze i nie zakręcając nic. Spuszczaj kranem do wiaderek np 10 litrowych i wlewaj do wanny. Ja wcześniej też używałem bojlera 140l dwupłaszczowego z elektrometu i wody z niego starczało na kąpiel dla 2 osób na trzecią już praktycznie nie było, trzeba było czekać aż się podgrzeje. Teraz mam 300l i jest spokój. Pozdrawiam.
TulipanKarol Opublikowano 15 Marca 2019 Autor #40 Opublikowano 15 Marca 2019 3 godziny temu, gregoriusr napisał: Sprawdź faktycznie ile tej ciepłej wody jest przy nagrzanym bojlerze i nie zakręcając nic. Spuszczaj kranem do wiaderek np 10 litrowych i wlewaj do wanny. Ja wcześniej też używałem bojlera 140l dwupłaszczowego z elektrometu i wody z niego starczało na kąpiel dla 2 osób na trzecią już praktycznie nie było, trzeba było czekać aż się podgrzeje. Teraz mam 300l i jest spokój. Pozdrawiam. Sprawdziłem i faktycznie wody ciepłej przy max otwarciu kranu ok 25 l (przy minimalnym otwarciu kranu zdecydowanie więcej tj.w granicach max 40 l) natomiast jutro sprawdzę ile jest tej wody w bojlerze luzując śrubunek. Czyli pozostaje chyba tylko wymiana bojlera na dużo większy np 250 l stojący.
Gonzo19 Opublikowano 15 Marca 2019 #41 Opublikowano 15 Marca 2019 2 minuty temu, TulipanKarol napisał: Czyli pozostaje chyba tylko wymiana bojlera na dużo większy np 250 l stojący. i co Ci to da, jak masz rury pozatykane?
TulipanKarol Opublikowano 15 Marca 2019 Autor #42 Opublikowano 15 Marca 2019 Nie wiadomo czy mam pozatykane, jutro się okaże wszystko.
Gonzo19 Opublikowano 15 Marca 2019 #43 Opublikowano 15 Marca 2019 Masz pozatykane. Ja mam bojler x litrów i jak odkręcę ciepłą wodę to wyleci u mnie z miliard litrów wody, na początku cieplej później zimnej, chyba że dostawca wstrzyma dostawę lub zakręcę kran.
gregoriusr Opublikowano 15 Marca 2019 #44 Opublikowano 15 Marca 2019 Nie no chodziło mi żeby sprawdził ile jest ciepłej, czyli te 40 itrów to dopóki zimna nie zacznie lecieć a nie wcale, i chyba tak to sprawdził. Może ta wężownica jest jakaś zakamieniona i miejscami podgrzewa tą wodę i dlatego ciepłej jest tak mało.
Gonzo19 Opublikowano 15 Marca 2019 #45 Opublikowano 15 Marca 2019 Jak na razie to z wypowiedzi autora wynika ze przestaje lecieć a nie ze skończyła się ciepła woda i leci zimna
TulipanKarol Opublikowano 15 Marca 2019 Autor #46 Opublikowano 15 Marca 2019 Nie no Panowie tak jak pisałem wody ciepłej jest ok 40l ze 140l więc bardzo słabo grzeje wymiennik cwu. Natomiast sprawdzenie ilości wody w bojlerze wykonam jutro.
Gonzo19 Opublikowano 15 Marca 2019 #47 Opublikowano 15 Marca 2019 To doprecyzuj. Leci 40l wody ciepłej a później leci woda zimna? Jeśli tak , to 40 postów jest nie na temat. Źle zacząłeś opis. Cały czas wszyscy myśleli, że leci 40l i stop. Dlatego kazali Ci odkręcić śrubunek i wiele innych rzeczy niepotrzebnych. Masz bojler zrypany i tyle.
mironw Opublikowano 15 Marca 2019 #48 Opublikowano 15 Marca 2019 7 godzin temu, TulipanKarol napisał: Sprawdziłem i faktycznie wody ciepłej przy max otwarciu kranu ok 25 l (przy minimalnym otwarciu kranu zdecydowanie więcej tj.w granicach max 40 l) no to jest możliwość , że przegniła rurka na zasilaniu zimnej wody i zamiast ukierunkować ją w dolnej części bojlera to pcha prosto do góry i miesza się z ciepłą i masz dużo zimniejszą Spróbuj mocno przykręcić zawór na zasilaniu bojlera i zobaczysz jak długo będzie ciepła woda .
mironw Opublikowano 15 Marca 2019 #49 Opublikowano 15 Marca 2019 2 godziny temu, TulipanKarol napisał: Natomiast sprawdzenie ilości wody w bojlerze wykonam jutro. jak leci kranem z ciepłego kurka to na 1000% jest tam 140litrów +to co liczy licznik 2 godziny temu, TulipanKarol napisał: Nie no Panowie tak jak pisałem wody ciepłej jest ok 40l ze 140l więc bardzo słabo grzeje wymiennik cwu. Pisałeś że leci 40 litrów.
darek69 Opublikowano 17 Marca 2019 #50 Opublikowano 17 Marca 2019 A masz jakiś zawór zwrotny za pompą cyrkulacyjną? Bo może być że ciepła woda do kranu leci przez cyrkulację i stąd mała ilość ciepłej wody, ponieważ cyrkulację masz wpiętą chyba na środku bojlera (nie widać tego na zdjęciach). Spróbuj zamknąć zawór przy pompie cyrkulacyjnej (o ile masz wstawiony taki zawór) i wtedy sprawdź ile Ci zleci ciepłej wody do wanny.