Palenie w piecu od góry


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Czy ktoś się może orientuje co to za przedmuch na początku 1% a potem 100, czy to nie od niskiej temperatury spalin ? zauważyłem że gdy temperatura spalin spada do np tam 55 stopni to przy własnym ustawieniu przedmuchu co 3 minuty 30% pomiędzy włącza się jakiś przedmuch najpierw 1 po chwili 100% i się wyłącza osiągając 60 stopni (temp spalin) To tak ma być czy coś nie tak ?

Gość witek1234
Opublikowano

Cisza w temacie bo posiadasz chyba niszowy ster który mało kto posiada czy zna. Chciałbym Ci pomóc ale nasze sterowniki są diametralnie różne a niestety niczego  na temat Twojego ( DTR ) nie znalazłem. Działanie sterownika jakie opisujesz z tymi przedmuchami to chyba jakaś ekstra funkcja wpisana  przez producenta . Jeśli wszystko działa to bym się tym nie przejmował :) Pozdro.

Opublikowano

hehe :) no wszystko działa jednak, po poradach zaczęło się nawet ładniej palić. Więc narazie przy tym zostanę, co najważniejsze jakoś miej opału mi idzie teraz, ostatnio zrobiłem wentylacje w kotłowni, sterownik tak jak proponowałeś ustawiony + zawór mieszający, i hula jak trza :)   nie wiem czemu tak ale jest dobrze, acha choćbym szukał nie mogę znaleźć instrukcji do mojego sterownika, jest jakas jedna, ale te podstawowe funkcje są. nie ma żadnej pracy w podtrzymaniu, ale jest okey, zawsze przekracza temp zadaną o 5 stopi tak ma, i tak trzyma przedmuchami do  momentu wypalenia. jest okey. Także dziekuje za porady jeszcz raz.

Gość witek1234
Opublikowano

Gratuluję :) Gdy się dostatecznie oswoisz ze sterownikiem to nabierzesz chęci na wiecej.:)

Za jakiś czas na pewno zaczniesz sam zmieniać te ustawienia i regulować sterownik pod swoje potrzeby i wymagania. I o to chodzi. Po to masz tą zabawkę, żeby umieć prawidłowo i skuteczniej kierować procesem spalania i czerpać korzyści z oszczędności. A najważniejsza jest satysfakcja że się czegoś człowiek nauczył i że ta wiedza będzie procentowac. Powodzenia:)

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Co do miarkownika ciągu, jakiej firmy  Panowie polecacie ? by był trwały taki na lata ?  :)

Opublikowano

Czy jest bardziej oszczędnie pod względem opału na miarkowniku ?  czy dmuchawie ? czy nie ma różnicy ?

Opublikowano

Przy dobrym sterowniku i sensownych ustawieniach, praktycznie nie zauważam różnicy. Na plus to spalanie bez kiszenia w okresach przejściowych. Mechaniczny może mieć większą bezwładność i czasem zbyt wolno reagują na zmiany temperatury. To moja subiektywna opinia oczywiście.

Opublikowano

A czy przy montażu miarkownika, ten pręt może być dowolnie ustawiony  ? pion/poziom, ?  trochę krótki jest i w stronę drzwiczek mi się nie zmieści lub bedzie ocierał (i jeszcze się zatnie) i czy sam miarkownik może być odwrócony przy piecu tą śrubą do góry ? (by wygodniej było ustawiać ?

Gość witek1234
Opublikowano

Gdzie masz mufę pod montaż miarkownika? Z boku czy od przodu?

Jeżeli z boku, to śruba mocująca ramię miarki ma być od dołu. Odwróć przy montażu ramię tak, by odchodziło od kotła w bok a nie w stronę drzwi.

Jeżeli od przodu, to śruba mocująca ramię ma być od dołu . Samo ramię montujesz od prawej strony ale generalnie zależy to, w którą stronę otwierają się drzwi. Mocowanie ramienia mniej więcej w połowie krótszego odcinka.

Śruba mocująca ramię ZAWSZE ma być od dołu bo miarkownik nie będzie działał.

Gość witek1234
Opublikowano

Dopisuję bo mi wyszło z głowy : ramię montujemy w poziomie lub nieznacznie do góry ( nie więcej niż 45% ).

Reszta wyjdzie Ci podczas montażu.

Gość Majstter
Opublikowano

Witam. Mam po boku mufę pod miarkownik, kupiłem  honeywell fr 124, jeszcze nie założony, ale już przy przymiarce widać  że nie może być w poziomie w stronę drzwi, gdyby ramie było dłuższe to możliwe że wtedy, ewentualnie odwrócić ramię by strona co trzyma łańcuch i podnosi klapkę była krótsza, wtedy o drzwi pieca nie bedzię ocierać czy tak można ? ( tylko wtedy trzeba wykombinować by łańcuch się trzymał pewnie). Albo faktycznie dam w poziomie ale w druga strone.

A miałem montować tak by śruba była od góry, bo jakieś filmiki widziałem ze tak mają, bo wygodniej ustawiać ramię :)

Gość witek1234
Opublikowano

Można trochę rozgiąć ramię , tak aby nie tworzyło kąta prostego a kąt rozwarty.

Można założyć, aby ramię odchodziło od kotła, nie w stronę drzwi.

Aby miarkownik działał  poprawnie, śruba od dołu a dłuższe ramię po prawej patrząc od " przodu " miarki.

Może zadziała śrubą do góry ale wydaje mi się że wówczas dłuższe ramię musi być po lewej.

Złóż miarkownik  " na sucho " bez montowania i kręć pokrętłem. Zobaczysz czy zadziała tak jak chcesz.

 

Gość Majstter
Opublikowano

Działa mi również do góry śrubą, ale jednak nie bedę kombinował, założę tak jak piszesz. Jak mi nie bedzie działał w drugą strone drzwiczek w poziomie, to spróbuje troszkę rozgiać jak się da, Bo samego ramienia dłuższego to raczej nie dokupie prawda ?

Gość Majstter
Opublikowano

poprawka,  nie działa mi jak jest śrubą do dołu i ramieniem w stronę drzwiczek, natomiast działa śrubą  również do dołu i w przeciwnym kierunku drzwiczek :) no coś wykombinuje :)

Gość Majstter
Opublikowano

jeszcze jedno pytanko: Czy te 2 mm powietrza ustawić ze śrubą regulacyjną przy klapce popielnika czy można bez ? chodzi mi o to by całkowicie przymykał miarkownik klapkę gdy np bedzie awaria prądu, chodzi mi o bezpieczeństwo by temperatura nie rosła zbytnio w czasie awarii. Czy jednak ta śruba musi tam być ze szczeliną cały czas ?

Gość witek1234
Opublikowano

2 mm na samym miarkowniku. Bez śruby. Tak jest bezpieczniej. 

  • 2 tygodnie później...
Gość Majstter
Opublikowano

Okey, założony. Działa super, Zostaje na miarkowniku narazie, choć na miarkowniku juz nad temperaturą spalin nie zapanuje prawda ?

Gość witek1234
Opublikowano

W jakim sensie nie zapanujesz? Powinno się rozpalić na małym , stałym, góra 5 mm uchyle klapki co da Ci powiedzmy 200-250 stopni. 

Gdy dojdziesz do zadanej , zapinasz łańcuszek miarkownika i ustawiasz tak by była szczelina na ok 2 mm. Po ustabilizowaniu palenia nie będzie początkowo więcej jak 120 stopni a potem poniżej 100. I tak jest OK.

Gość Majstter
Opublikowano

bo sterownik w jakiś tam sposób panuje nad spalinami, a miarkownik nie, ale faktycznie nie jest źle :)

Ogólnie to czy mogę odłączyć wentylator wtyczką gdy pale miarkownikiem ? Nic sie nie stanie ? Czy palić z napisem wygaszanie na sterowniku ?

Gość witek1234
Opublikowano

Miarkownik też panuje nad spalinami tylko inaczej. Nie można zadać mu utrzymywania jakiejś tempertury jak jest w sterowniku z pid, ale zamyka klapke PP gdy dochodzi do zadanej co sprawia że spaliny nie mają wysokiej temperatury. Nie dopuszcza do przegrzania kotła.

 Możesz sterownik wyłączyć całkowicie, możesz odłączyć sam wentylator. Nic się nie stanie, ja sam teraz mam też włączony ster by mieć podgląd na parametr temperatury kotła. Palę na Honeywellu bo padł mi czujnik spalin w sterowniku.

Gość Majstter
Opublikowano

tzn. u mnie to jest tak że jak całkowicie wyłączę sterownik to nie będą działać pompy bo to wszystko do sterownika pieca podpięte, jak odłączę wentylator to włącza się kontrolka że dmuchawa rozpala lub robi przedmuchy a jej nie ma przecież bo odłączyłem, i własnie nie wiem czy nic się nie stanie ogólnie to pale na miarkowniku w ten sposób że na piecu jest napis wygaszanie a a temperaturę i tak podnosi miarkownik no ale... dziwnie tak :)

Ale ogólnie mniej dymu na miarkowniku z komina, moze bardziej leniwie się pali ale jest dobrze jak narazie, co do sterownika mojego dziwnego :)  to zrobiłem taką swoją przysłone na wentylator bo jak kiedys pisałem nie szło zmniejszyć obrotów wentylatora, pomogło faktycznie bo nie szalał tak piec i mniej dymu.

Gość witek1234
Opublikowano

Jeżeli masz wypiętą wtyczkę to może tak być, nic się nie stanie. Sterownik będzie pokazywał czym tam steruje w danym momencie ale tylko tyle . Ja też mam wypięty wentylator i ster wyświetla wygaszanie, ale nie ma to żadanego negatywnego  wpływu na sterownik. Przywykniesz :)

Gość Majstter
Opublikowano

okey, jeszcze tylko co z powietrzem wtórnym?, nie mam kierownicy powietrza wtórnego  a nie mam możliwości narazie jej dorobić , czy w takim wypadku wyjmować uszczelkę dolną z drzwiczek ? bo czytałem że powietrze wtórne potrzebne jest tylko na początku, a potem już tak nie, więc jak wyjmę ja na stałe jak to bedzie się udzielać na całokształt palenia ? : )

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.