26 minut temu, user2018 napisał:

Acha, tak jest zawór bezpieczeństwa, ale zawór zwrotny w nim, to chyba dobrze, że jest?

Opublikowano

Dlatego pisałem, żeby sprawdzić jak woda przez jakiś czas nie odkręcana. A masz jakiś termometr na tej pięknej kuchni ? No i najprostszy test. Zakręć kaloryfery i niech się popali na sam bojler. Inna sprawa, że to tylko 100 litrów i w dodatku w poziomie. W czasie szybkiego napełniania wanny zimna woda zasilająca bojler nieźle miesza w środku i jak dół był tylko ciepły to szybko stanie się ledwie letni...

Opublikowano

Zawór zwrotny dobrze, pod warunkiem, że woda podczas ogrzewania, która zwiększa swoją objętość ma się gdzie podziać, u ciebie niema. Nie leci z tego zaworu? Przy ilu ten zawór się ma otwierać(będzie na zaworze zapewne pisać)? Tak jak sony wyżej jaka temperatura wody zasilania? Po 30 litrach woda nagle jest zimna czy robi się najpierw jeszcze letnia? Pokaż foty dokładnie instalacji od kuchni do bojlera albo schemat narysuj aby było wiadomo jak w całości to wygląda.

Opublikowano (edytowane)

A gdzie podziewa się zazwyczaj, u innych? Nie leci z tego zaworu, ma działać gdy, temp osiągnie z 95st. niec na nim nie jest napisane, tylko ZP i kierunek przepływu.

Tak, jak pisałem, czekam dopiero na termometr opaskowy, teraz nie ma na rurach żadnego, badam temp. ręką ;)

Po 30l woda robi się letnia, nie całkiem zimna.

Instalacja dokładnie jak na zdjęciu, rura od pieca przechodzi przez ścianę i za ścianą jest to co widać wewnątrz spiżarki.

 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano
1 godzinę temu, SONY23 napisał:

Dlatego pisałem, żeby sprawdzić jak woda przez jakiś czas nie odkręcana. A masz jakiś termometr na tej pięknej kuchni ? No i najprostszy test. Zakręć kaloryfery i niech się popali na sam bojler. Inna sprawa, że to tylko 100 litrów i w dodatku w poziomie. W czasie szybkiego napełniania wanny zimna woda zasilająca bojler nieźle miesza w środku i jak dół był tylko ciepły to szybko stanie się ledwie letni...

Jak nie odkręcana, to ta rurka lekko ciepła jest, teraz sprawdziłem

  Bojler posiada "tłumik" mieszania wody zimnej z gorącą, rozprasza on zimną wodę na dnie zbiornika, powodując, delikatne podwarstwianie. Przynajmniej tak powinno być. Nie powinno być efektu wymieszania z całą objętością, inaczej każdy miałby zimną wodę w bojlerze zaraz po napełnieniu 1/4 wanny.

Opublikowano
W dniu 22.02.2019 o 14:02, kormoran napisał:

Przecież, gdyby nie weszła to na wyjściu nie byłaby gorąca. Teraz po dwóch, trzech godzinach palenia temp

to półtorej za długo

Opublikowano

Na najwyzszym punkcie zasilania wężownicy bojlera powinien być odpowietrznik. Jak nie ma, to może wężownica jest częściowo zapowietrzona i słaby obieg. Na zimnej instalacji możesz dopuścić wody do układu, żeby z naczynia się przelało i lekko poluzować śrubunek na zasilaniu wężownicy ( ten górny), żeby zobaczyć czy nie poleci tam powietrze.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
2 godziny temu, SONY23 napisał:

Na zimnej instalacji możesz dopuścić wody do układu, żeby z naczynia się przelało i lekko poluzować śrubunek na zasilaniu wężownicy ( ten górny), żeby zobaczyć czy nie poleci tam powietrze.

Tylko zakręć zawór na zasilaniu wężownicy (ten górny)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.