Gość Digitrax Opublikowano 15 Marca 2019 #151 Opublikowano 15 Marca 2019 Pompa po stronie wtórnej wymiennika zbędna. Filtry po stronie wtórnej bezpośrednio przed pompami a nie zaworami 3D. W tym układzie nie filtrują wody wracającej z obiegu do pompy.
mironw Opublikowano 16 Marca 2019 #152 Opublikowano 16 Marca 2019 @Digitrax pompa za wymiennikiem jest po to , iż kocioł jest w pomieszczeniu gospodarczym 20 metrów od domu więc ta od grzejników może nie wydolić 14 godzin temu, Digitrax napisał: W tym układzie nie filtrują wody wracającej z obiegu do pompy. wydaje mi się że pex nie wytworzy brudu tak jak stalowy kocioł a zarazem chroni 3D
Elosek12 Opublikowano 16 Marca 2019 Autor #153 Opublikowano 16 Marca 2019 Pompa 32-80 podobno da radę przepchnąć
Gość Digitrax Opublikowano 16 Marca 2019 #154 Opublikowano 16 Marca 2019 5 godzin temu, mironw napisał: @Digitrax pompa za wymiennikiem jest po to , iż kocioł jest w pomieszczeniu gospodarczym 20 metrów od domu więc ta od grzejników może nie wydolić wydaje mi się że pex nie wytworzy brudu tak jak stalowy kocioł a zarazem chroni 3D Spokojnie wydoli. Jeżeli chcesz robić tak jak narysowałeś to w domu przed mieszaczami pompowymi musiałbyś instalować sprzęgło by zrównoważyć przepływy. Pompa 40 w mojej firmie zasila 20 grzejników zainstalowanych na IV pietrze budynku gdzie wysokość stropu wynosi 3 metry. Pomiędzy piwnicą a IV piętrem mam 15 metrów różnicy wysokości. Za pion robią rury mapress 35. Filtr ma chronić pompę nie zawór. Tu masz obieg wtórny wiec syfy z kotła przez wymiennik nie przejdą.
mironw Opublikowano 17 Marca 2019 #155 Opublikowano 17 Marca 2019 18 godzin temu, Digitrax napisał: przed mieszaczami pompowymi musiałbyś instalować sprzęgło by zrównoważyć przepływy. Może to i słuszne dać sprzęgło , zamiast kolektorów bo jak pompa CO by nie pracowała - okresy przejściowe ) , to czy podłogówka pociągnie te 20 metrów bez poważnych strat w opale .
Elosek12 Opublikowano 17 Marca 2019 Autor #156 Opublikowano 17 Marca 2019 To mogę poprosić jak będzie wyglądał schemat już gotowej instalacji z wszystkimi zabezpieczeniami itp
mironw Opublikowano 17 Marca 2019 #157 Opublikowano 17 Marca 2019 @Elosek12 a kiedy planujesz to wykonywać , może jeszcze coś podpowiedzą koledzy Jeszcze takie pytanie czy planujesz że któreś grzejniki na bank muszą działać przez cały czas , czy będzie chodzić tylko podłogówka ?
Elosek12 Opublikowano 17 Marca 2019 Autor #158 Opublikowano 17 Marca 2019 Będę robił jak cieplej się zrobi żeby instalacje przepiąć, dół podłogowka i z 4 grzejniki cały czas a reszta w razie potrzeby
Gość Digitrax Opublikowano 17 Marca 2019 #159 Opublikowano 17 Marca 2019 Wstawiając wymiennik w domu nie trzeba będzie dodatkowej pompy i sprzęgła. Pompa przy kotle spokojnie przepcha wodę do wymiennika. Pomiędzy kotłownią a wymiennikiem wystarczy wtedy rura Cu28. Po stronie wtórnej wymiennika należy podłączyć równolegle oba obiegi grzewcze i naczynie przeponowe ale na powrocie wymiennika.
Elosek12 Opublikowano 17 Marca 2019 Autor #160 Opublikowano 17 Marca 2019 Czyli nie pchać się w cu35?
Ksieciunio Opublikowano 17 Marca 2019 #161 Opublikowano 17 Marca 2019 @DigitraxPrzy kotle można wtedy dac zawory odcinajace, by zamykać obieg na lato ? Chodzi o to by nie grzać 2x20mb rury latem tylko CWU. Czy włączenie w sterowniku opcji lato i tym samym zatrzymanie pompy ktora pcha na wymiennik załatwi sprawę?
Gość Digitrax Opublikowano 17 Marca 2019 #162 Opublikowano 17 Marca 2019 Sterownik kotła niezależnie steruje pompą CO w tym przypadku zasilającą wymiennik oraz CWU. Włączając tryb lato pompa CO nie tłoczy wody do wymiennika i grzeje się jedynie zbiornik wody użytkowej. Zawsze należy instalować zawory odcinające przed pompą i za aby można było ją wymienić, lub wyczyścić filtr przed nią bez konieczności spustu wody z instalacji. Zwiększając temperaturę wody w obiegu pierwotnym dostarczamy do wymiennika większą moc a co za tym idzie możemy zmniejszyć średnicę rury. Cu28 wystarczy. Po stronie wtórnej wymiennika także Cu28 wystarczy. Ważne aby bezpośrednio za wymiennikiem był rozdział na obieg podłogowy i grzejnikowy. Do zasilania wężownicy zbiornika CWU wystarczy nawet Cu22 z pompą 40 ustawioną na minimum. Ciekawostka: w węzłach cieplnych na budynkach wielorodzinnych czasami do zasilania wymiennika wystarcza rura DN15 czyli 1/2 cala. Wszystko zależy od mocy jaką trzeba dostarczyć do wymiennika. Po stronie pierwotnej mamy tam na max 150 stopni C ! jest to tzw wysoki parametr.
Elosek12 Opublikowano 17 Marca 2019 Autor #163 Opublikowano 17 Marca 2019 A jak zastosuje się większą średnicę to coś oprócz zmniejszenia oporu się stanie?
mironw Opublikowano 17 Marca 2019 #164 Opublikowano 17 Marca 2019 6 minut temu, Digitrax napisał: Do zasilania wężownicy zbiornika CWU wystarczy nawet Cu22 z pompą 40 ustawioną na minimum. bojler nie zmieścił się do piwnicy więc musi być z kotłem W dniu 20.02.2019 o 13:58, Elosek12 napisał: A druga sprawa czy jedna pompa uciągnie 1100m rury przy ogrzewaniu podłogowym gdyż chce się pozbyć pomp z 3 szafek rozdzielczych powrót do postu #25 to jedna pompa raczej nie ogarnie 3 rozdzielaczy - zrób zdjęcie
zaworek Opublikowano 17 Marca 2019 #165 Opublikowano 17 Marca 2019 Nic się nie stanie)Tylko portfel będzie chudszy;)
Gość Digitrax Opublikowano 17 Marca 2019 #166 Opublikowano 17 Marca 2019 1 minutę temu, mironw napisał: bojler nie zmieścił się do piwnicy więc musi być z kotłem No i tak jest wiec nie rozumiem o co chodzi ? W kotłowni kocioł + zbiornik CWU + dwie pompy + naczynie otwarte. W domu wymiennik + pompy obiegowe + mieszacze.
Elosek12 Opublikowano 17 Marca 2019 Autor #167 Opublikowano 17 Marca 2019 Nie jestem teraz w domu ale coś jak na zdjęciu tylko bez zaworu termostatycznego, korki na końcach zamiast zaworów i bypass z miedzi i z pompą grundfos ups 25-40. 2 rozdzielacze po 6 obiegów i jeden 4 obiegi. Razem 16 pętli po ok 80m. A chce to zasilić 1 pompa gdyż te grundfosy prądożerne sa
Gość Digitrax Opublikowano 17 Marca 2019 #168 Opublikowano 17 Marca 2019 Jakie rury napędzają te rozdzielacze ? oraz w jaki sposób biegną do pomieszczenia gdzie będzie pompa.
Elosek12 Opublikowano 17 Marca 2019 Autor #169 Opublikowano 17 Marca 2019 Rury 32 pex zasilające. I ida obecnie w jednej lini. Chciałem przerobić na jeden rozdzielacz 16 no ale wtedy w przedpokoju były by łączenia pętli w podłodze dlatego nie ruszam
Gość Digitrax Opublikowano 17 Marca 2019 #170 Opublikowano 17 Marca 2019 Rozdzielacze są podłączone do jednego wspólnego PEXa 32 ? Czy z każdego rozdzielacza do wymiennika osobna nitka ?
Elosek12 Opublikowano 17 Marca 2019 Autor #171 Opublikowano 17 Marca 2019 Razem spięte, i w chwili obecnej nie ma wymiennika są do pieca podpięte
mironw Opublikowano 17 Marca 2019 #172 Opublikowano 17 Marca 2019 A daleko od siebie rozdzielacze? na jednym piętrze ? a grzejnikowy? jak będziesz w domu to zrób zdjęcia dokładne
Elosek12 Opublikowano 17 Marca 2019 Autor #173 Opublikowano 17 Marca 2019 Rozdzielacze na jednym poziomie ok 2 m od siebie. A grzejnikowy jeden podpięty chyba pod tego samego pexa ale łączy się przy piecu
Gość Digitrax Opublikowano 17 Marca 2019 #174 Opublikowano 17 Marca 2019 Powiem tak. Mam u siebie dwa rozdzielacze do pierwszego biegnie Cu28 i jest na nim 8 pętli. Do drugiego leci Cu22 i są na nim 3 pętle. W sumie jest 800 mb rury w podłodze. Napędza to pompa 40 na 3 biegu i przepływy mam 1,5 l/min. W swoich rozdzielaczach wywal wszystko z wyjątkiem belek z rotametrami i zaworami. Wykręć po bokach belek wszystko. Jedną stronę zakręć korkami w drugą stronę wkręć zawory 1 cal i do nich podłącz PEX32. Jakie masz pompy w tych rozdzielaczach ?