doctor82

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Trochę mi się czujniki rozkalibrowaly wcześniej mi pokazywały w miarę ok do 2 st odchylka A teraz podlogowka na term. 36 ,na sterowniku 29. Bojler 47 sterownik 60 temp kotła 85 sterownik 67. Mieliście taki przypadek k1pv4 Defro komfort Eko 20 kw

 

Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka

 

 

Opublikowano

w domu zrobiło sie 25 st i zauwazyłem ze prawie 40 st idzie na podłoge a na sterowniku jest 30 tem zaw

Opublikowano

czujniki kotła są wbudowane, fabrycznie , czujnik za zaworem jest przylepiony taśmą alu i ocieplony , czujnik w boilerze też jest zabezpieczony przed temp otoczenia

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Przyczyna tych problemów jest sterownik. Oczywiście po gwarancji. Ale zgłosiłem do Defro. Nadrugi dzień firma Tech zadzwoniła do mnie i tu moje zaskoczenie naprawia w ramach gwarancji . Muszę im tylko go podesłać.

Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Tylko zapisz sobie wszelkie ustawienia byś po powrocie sterownika nie musiał nocować w kotłowni.

Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ja w sterowniku nic nie ustawiłem. Jak włączyłem PID 11 listopada 2018. Tak chodzi do dziś. Po za temp zadana.

Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka