Witam 

mam problem z częstym gubieniem ustawy zaworu czterodrogowego 

np mam zadaną 48 to na sterowniku mam 68 a faktycznie jest 50 czasem jest sterownik 100 % a zawór np 68 

sprawdziłem stoperem otweira i zamyka w okolicy 125 s a w karcie stoi 120s

tylko nie wiem czy taki rozrzut moze miec wpływ na taką prace

Opublikowano

Zadana o ktorej piszesz to temperatura wody czy wskazanie pozycji zaworu?

Jesli temperatura za zaworem jest utrzymywana to ok. Wskazanie pozycji jest dodatkiem, ktore oczywiscie dzialac tez powinno. Na poczatek wykonaj kalibracje.

Opublikowano

Zrob kalibracje.

Zawor doszedl do 75% a na sterowniku masz 100% bedzie problem gdyz wiecej sie w automacie nie obroci mimo ze woda chlodna.

Sprawdz przy pracy recznej otworz/zamknij poruszajac napedem zaworu czy nie dochodzi do rozsprzeglena lub jego zatrzymania (mikroswitche). Cos nie laczy (gubi sygnal), sterownik podaje sygnal ale silownik sie nie obraca stad rozbierznosci.

Mozesz wpisac tez wiekszy czas w sterowniku np. 200 (ale to pudrowanie).

 

Opublikowano

Kalibracja nic nie daje zresztą ponoć raz na dobę sam sterownik na wykonuje

Teraz się zastanawiam co reklamować czy sterownik czy wina siłownika

Opublikowano

Ciezko jednoznacznie stwierdzic. Moze byc sterownik (sam przekaznik) moze byc przewod (np. nie laczy) moze byc silownik. Zrob ten test na recznym i poruszaj przewodem, silownikiem byc moze cos Ci sie uda zaobserwowac.

Opublikowano

Możliwe że to sam zawór pracuje zbyt ciężko stąd te problemy.
Sam zawór winien się obracać bez większych oporów.

Zdejmij siłownik i sprawdź jaki jest jego czas otwarcia na sucho.

Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

czy zasilanie siłownika napięciem wiekszym niż 230 V może mieć  wpływ na te 5-6 sek dłuższego  otwarcia?

zmierzyłem i mam 246 V

Opublikowano

Chłopie to nie apteka, w takim siłowniku jest silnik sterowany częstotliwością sieci i od niej zależy czas otwarcia a jest on orientacyjny- 2 minuty to 120 sek a ile % z tych 120s wynosi 6s ?

5%

Równie dobrze może to być błąd twojego pomiaru zarówno czasu jak i napięcia.

A czas jest w niewielkim stopniu zależny od napięcia zasilania

Opublikowano

Błędu nie mam kilkukrotnie sprawdzałem od krańcówki do krańcówki

Zawsze okolice 126 s

W takim razie dlaczego takie rozbieżności są 

Opublikowano

Nie wie czy ma coś z tym wspólnego ale na innym dziale o sterowniku też im się te zawory rozjeżdżaja, tak więc sobie pomyślałem że to może wina być w samym siłowniku

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

@wierch masz drukarkę 3D?

Jak masz przedruku przekładnie zaworu, jak nie to uznaje że "to nie jest apteka" 

Pozdrawiam Krzysiek 