Opublikowano

Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika elektronik SP-18L pięc termiko 38 kw pali do 50 kg na dobe chyba za dużo. Powierzchnia grzewcza około 260 m i woda ciepła boiler 200 l . Jak czytam niektóre posty to piece pala mnij eko groszek mam suchutki jak pył 27000 kaloryczność. Proszę o porady na meila [email protected]  będę bardzo wdzieczny

Opublikowano

Gdzie mieszkasz Kaziuk....miałem taki sterownik kupę lat...co chcesz zmienić ja na tym sterowniku spalałem na kotle 25kw i powierzchni 240 mk do 30 kg na dobę. Podstawa to poprawnie ustawić moc min. i max. W instrukcji jest to świetnie opisane.Swoją drogą masz przewymiarowany kocioł to i swoje spala

 

Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

Opublikowano

Masz instrukcję wiesz jak poruszać się po menu sterownika?

Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
 

Opublikowano
Chcę ustawić poprawnie moc minimalną i i moc maksymalna aby spalał mniej opalu
Wysłałem instrukcję na emila. Poczytaj jak nie masz bo to dużo pisania

Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka