thornus Opublikowano 2 Lutego 2019 #1 Opublikowano 2 Lutego 2019 Witam Co może być przyczyną głośnej pracy pompy? Pompa była od zawsze ustawiona na 3 biegu. Wczoraj wieczorem zaczęła pracować tak głośno, że po rurach głośny dźwięk rozchodził się po całym domu. Był to tego typu pulsacyjny dźwięk jak ten słyszalny na nagraniu na 3 biegu ale znacznie głośniejszy, jak ten nagrany na 1 biegu. Film nagrany przy prawie zimnym piecu. Rano przy gorącym było podobno ciszej niż wieczorem ale nadal dość głośno. Do tej pory działała bardzo cicho. Czy przyczyną może być zapowietrzenie? Jeśli tak to jak wykonać odpowietrzenie? https://www.youtube.com/watch?v=wGGvyy29G_o
Jozefg1 Opublikowano 2 Lutego 2019 #2 Opublikowano 2 Lutego 2019 Wygląda na to że ta pompa ma dość służby.... :( Podstaw inny egzemplarz żeby się upewnić.
mironw Opublikowano 2 Lutego 2019 #3 Opublikowano 2 Lutego 2019 to może nie pompa tylko zawór różnicowy ,niestety nie mogę odtworzyć filmiku ,wyłącz pompę i załącz ponownie ,ale postukaj w zawór różnicowy
thornus Opublikowano 2 Lutego 2019 Autor #4 Opublikowano 2 Lutego 2019 film był ustawiony jako prywatny, już zmieniłem i jest dostępny
mironw Opublikowano 2 Lutego 2019 #5 Opublikowano 2 Lutego 2019 ale nie dla mojej przeglądarki , przełącz pompę na 1lub2 i odpowietrz pompę odkręcając lekko nakrętkę z czoła pompy