snhxzr Opublikowano 29 Listopada 2018 #1 Opublikowano 29 Listopada 2018 Witam! Zabieram się w tym miesiącu do podłączenia instalacji w kotłowni. Budowa nauczyła mnie ograniczonego zaufania do fachowców; chciałbym wierzyć na słowo mojemu hydraulikowi, że "wszystko będzie dobrze".Jednak w praktyce wiemy, że bywa różnie. Czytając różne wątki na tym forum tylko się utwierdzam w tym przekonaniu... Do rzeczy. Potrzebuję pomocy ze stworzeniem projektu / schematu instalacji urządzeń w kotłowni (pieca, bufora, pomp zaworów, itd.) Chciałem później taki schemat wręczyć hydraulikowi, żeby nie było później problemów i niedomówień. Na początek kilka faktów: Dom parterowy 196m2; ogrzewane 160m2 (kotłownia i garaż nie są ogrzewane) Ogrzewanie podłogowe rozłożone w całym domu; jest tylko jeden kaloryfer drabinkowy w łazience Zainstalowana wentylacja mechaniczna (Rekuperacja) W kotłowni na podłączenie czeka: Piec na pellet SAS Bio Efekt 17kW Zbiornik Buforowy 800l Galmet (bez wężownicy, najprostszy zbiornik) Bojler CWU 140L Galmet z grzałką Ogrzewanie podłogowe: Rozdzielacz 11 obwodów Głowicowy napęd zaworu (x11) Kontroler RF do 6 termostatów z programatorem Zespół pompowo mieszający Iso-Therm Projekt podłogówki: Dziękuję.
odpowietrznik Opublikowano 29 Listopada 2018 #2 Opublikowano 29 Listopada 2018 Ja bym robił na zaworze mieszającym 3D z siłownikiem sterowanie całością pogodowe.Dobrać zawór 3D o odpowiednim Kvs oraz odpowiednią średnicę rur do rozdzielacza
snhxzr Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #3 Opublikowano 30 Listopada 2018 Dzięki za odpowiedź. Czy na tym rysunku bojler jest przed buforem? Czy będę mógł w ten sposób ogrzewać sam bojler bez bufora, jeżeli zajdzie taka potrzeba?
odpowietrznik Opublikowano 30 Listopada 2018 #4 Opublikowano 30 Listopada 2018 Właśnie dlatego jest przed buforem abyś w lecie mógł grzać sam zasobnik.Można też zrobić wersję uniwersalną,grzać CWU z bufora i bez bufora.Odcinanie zaworami
snhxzr Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #5 Opublikowano 30 Listopada 2018 Jeszcze dopytam, póki mam mam śmiałość jeszcze zadawać tak banalne pytania: Te dwie strzałki na rysunku poniżej, co to jest dokładnie? Naczynia wzbiorcze? Czy polecasz jakieś konkretne modele pompek? Na rysunku jest jedna czy dwie pompki? Czy to jest kompletny schemat, czy brakuje tutaj czegoś? Dziękuję za cierpliwość!
odpowietrznik Opublikowano 30 Listopada 2018 #6 Opublikowano 30 Listopada 2018 Brakuje filtrów osadnikowych przed każdą z pomp i zawór odcinających przed i za filtrem aby móc od czasu do czasu przeczyścić sitko filtra.Filtry powinny być montowane sitkiem w dół.Na schemacie jest 4szt.pomp z tym że jedna z nich ta za zasobnikiem to od cyrkulacji CWU stosuje się ją jak masz zrobiony obieg cyrkulacyjny ciepłej wody przydatny gdy punkty poboru CWU są daleko od zasobnika co by mieć ciepłą wodę od razu po odkręceniu kurka.Polecam pompy Grundfos Alpha 1L Dobre są też Wilo,LFP,DAB.Nie masz grzejników z zaworami termost.wiec funkcja autoadapt nie jest ci potrzebna.
odpowietrznik Opublikowano 30 Listopada 2018 #7 Opublikowano 30 Listopada 2018 W tym projekcie podłogówki jako pokrycie podłogi masz wszędzie panele?(oprócz oczywiście łazienki)Podejrzanie we wszystkich pokojach jest ten sam rozstaw rur 15cm.Czy ten kto robił ten projekt podał również średnicę rur do rozdzielacza?oraz przepływy w poszczególnych pętlach?Dobrał pompę i zawór 3D?
gmaj22 Opublikowano 30 Listopada 2018 #8 Opublikowano 30 Listopada 2018 W narożnych oraz zewnętrznych pokojach są strefy brzegowe, tylko że wtedy odstęp powinien być nieco mniejszy. Ale zwróć uwagę, że te strefy mają inne rozprowadzenie rur, nie w "ślimak" a to powoduje inny rozkład temperatury w przewodach i podłodze.
odpowietrznik Opublikowano 30 Listopada 2018 #9 Opublikowano 30 Listopada 2018 To nie można nazwać strefą brzegową bo takowa powinna mieć mniejszy rozstaw rur niż w pętlach w strefie głównej np.w tym przykładzie 10cm a tu wszystkie mają 15cm Zresztą przy tak dobrze ocieplonych budynkach na dzień dzisiejszy wg.WT2017 nie ma sensu stosowania stref brzegowych,to relikt przeszłości gdy budynki miały większe straty ciepła.Lepiej mieć równomierną temp.podłogi na całej powierzchni danego pomieszczenia
snhxzr Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor #10 Opublikowano 1 Grudnia 2018 14 godzin temu, odpowietrznik napisał: W tym projekcie podłogówki jako pokrycie podłogi masz wszędzie panele?(oprócz oczywiście łazienki)Podejrzanie we wszystkich pokojach jest ten sam rozstaw rur 15cm.Czy ten kto robił ten projekt podał również średnicę rur do rozdzielacza?oraz przepływy w poszczególnych pętlach?Dobrał pompę i zawór 3D? 1) Płytki zaznaczyłem kolorem. Reszta to panele. 2) Przy projekcie podawałem dosłownie wszystko, przenikalności cieplne praktycznie wszystkiego (okna, drzwi, strop, wełna, styropian, suporek, panel, płytka, itd.). Zapotrzebowanie wyszło około 10kW. 3) Nie otrzymałem informacji na temat średnicy rur do rozdzielacza, przepyłów, pompy, zaworów. Napisałem maila do projektanta w tej sprawie. Uporządkowałem to wszystko do wydruku:
odpowietrznik Opublikowano 1 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Coś mi się nie podobają te rozstawy rur w tym projekcie,są zbyt optymistyczne.Nie wiem dlaczego ktoś się posługuje terminem "temperatura odczuwalna" w projekcie się podaje temp.pomieszczenia która zazwyczaj wynosi 20st.Owszem przy podłogówce temp.odczuwalna jest o ok.2st.wyższa.Weźmy np.pokój 4 o zapotrzebowaniu na ciepło 700W.temp.zasilania=35st pokrycie podłogi panele(i to cienkie+średniej klasy podkład) co daje opór cieplny ok.0,1m2xK/W temp.wewnętrzna=20st. I przy powyższych założeniach wychodzi mi że pomieszczenie jest niedogrzane w17%=119W
odpowietrznik Opublikowano 1 Grudnia 2018 #12 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Nawet przy rozstawie 10cm i tej samej temp.zasilania jest mały niedogrzew 8%
snhxzr Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor #13 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Dziękuję za zwrócenie uwagi. Podłoga będzie klejona bezpośrednio do podłoża. Bez mat i bez podkładów. Do podłogi (panel fornirowany Venifloor) zostały przyjęte następujące dane: Wysokość pomieszceń to 290cm, nie 260cm.
odpowietrznik Opublikowano 1 Grudnia 2018 #14 Opublikowano 1 Grudnia 2018 No to trochę lepiej dla R=0,083) Program w trybie automatycznym dobiera jednak rozstaw 10cm sugerując w tym pomieszczeniu 2pętle.Oczywiście zakładana temp w pomieszczeniu=20st
odpowietrznik Opublikowano 2 Grudnia 2018 #15 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Wysokość pomieszczeń akurat jest tu nieistotna mogę sobie wpisać i 100m;) Żeby program dobrał rozstaw rur w pętli(tlach) wystarczy że wpiszę ręcznie projektowe obciążenie cieplne dla danego pomieszczenia jak je znam(tu 700W)Gdybym nie miał tej wartości to owszem wtedy wysokość pomieszczenia ma znaczenie bo wtedy program oblicza straty ciepła.Dodam że ten program to wersja uproszczona(do obliczeń tak na szybko) Chcąc podejść na poważnie do tematu należy korzystać z programów bardziej zaawansowanych.Ja używam do tego celu Audytora OZC i CO Czy kocioł będzie w układzie zamkniętym czy otwartym?Rozumie że nie ma dostępu do gazu że padł wybór na kocioł na pellet
snhxzr Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor #16 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Projektant jest bardzo doświadczony, więc mam nadzieję, że nie popełnił jakiegoś większego błędu. Szczerze powiedziawszy to nie wiem. Na schemacie powyżej mamy układ otwarty, prawda? (jest naczynie wzbiorcze). Czy układ zamknięty jest bardziej bezobsługowy? Co byś zalecał w moim przypadku? Dzięki jeszcze raz za dotychczasowe porady!
odpowietrznik Opublikowano 2 Grudnia 2018 #17 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Tu nie chodzi o bezobsługowość.Jak masz taką możliwość to zrób w otwartym.Wiadomo naczynie musi być w najwyższym punkcie instalacji,do niego rura stal 1" lub Cu 28 i taka sama przelewowa.Należy zadbać o to by naczynie przypadkowo nie zamarzło. Gdybyś się jednak decydował na układ zamknięty to musisz mieć zabezpieczenia w postaci:zaworu bezpieczeństwa,naczynia przeponowego o odpowiedniej pojemności,urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła w razie "W" czyli wężownicę schłądzajacą lub zawór dwufunkcyjny DBV(tu koniecznie woda z sieci,przypadkowo nie z hydroforu)
snhxzr Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor #18 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Czy jakieś konkretne argumenty przemawiają za otwartym vs zamkniętym? Czy zamknięty układ drożej mnie wyjdzie?
odpowietrznik Opublikowano 3 Grudnia 2018 #19 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Układ otwarty cechuje prostota działania,właściwie jak wykonany zgodnie z obowiązującą normą to jest w 100% niezawodny. tylko przy tym zaworze VTC i pompie na powrocie naczynie musi być dość wysoko nad najwyższym grzejnikiem(lub bojlerem bo i tak może się zdarzyć że on wyżej niż grzejniki) powiedzmy 2m. Układ zamknięty wyjdzie drożej
snhxzr Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor #20 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Bojler niestety będę miał podwieszony pod sufit, nie mam innej opcji, za mało miejsca w kotłowni. Wyżej niż bojler nie dam rady naczynia wstawić.
sambor Opublikowano 3 Grudnia 2018 #21 Opublikowano 3 Grudnia 2018 18 godzin temu, snhxzr napisał: Projektant jest bardzo doświadczony, więc mam nadzieję, że nie popełnił jakiegoś większego błędu. Szczerze powiedziawszy to nie wiem. Na schemacie powyżej mamy układ otwarty, prawda? (jest naczynie wzbiorcze). Czy układ zamknięty jest bardziej bezobsługowy? Co byś zalecał w moim przypadku? Dzięki jeszcze raz za dotychczasowe porady! Te wszystkie porady i odpowiedzi na twoje pytania oraz prawidłowy schemat twojej instalacji powinien podać ci w projekcie ten "doświadczony" projektant, ale jak widać coś z tym doświadczeniem u niego kiepsko!.
odpowietrznik Opublikowano 3 Grudnia 2018 #22 Opublikowano 3 Grudnia 2018 2 godziny temu, snhxzr napisał: Bojler niestety będę miał podwieszony pod sufit, nie mam innej opcji, za mało miejsca w kotłowni. Wyżej niż bojler nie dam rady naczynia wstawić. No to "problem" się sam rozwiązał,zrób w zamkniętym.Producent kotła SAS dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym.Tysiące takich instalacji funkcjonuje i jest OK.Zadbasz tylko o potrzebne zabezpieczenia,nawet możesz dołożyć do tego wszystkiego "upieska" ze stałą sinusoidą,będziesz miał tzw.full wypas i możesz spać spokojnie)
snhxzr Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor #23 Opublikowano 3 Grudnia 2018 25 minut temu, sambor napisał: Te wszystkie porady i odpowiedzi na twoje pytania oraz prawidłowy schemat twojej instalacji powinien podać ci w projekcie ten "doświadczony" projektant, ale jak widać coś z tym doświadczeniem u niego kiepsko!. Projektant robił mi projekt podłogówki, nie kotłowni, od początku tak było to ustalone. Odpowiedzi od projektanta: 1. Średnica rur zasilanie / powrót do rozdzielacza ogrzewania podłogowego: rura miedziana fi 28mm w otulinie izolacyjnej 2. Przepływy – w systemie ze sterowaniem termostatami przepływy ustawia się tak, że obwody poniżej 70m długości 1,5l/min , obwody powyżej 2l/min, temp zasilania na zespole pompowo-mieszającym tzw. Isothermie 35oC. Nie potrzebuje pan dodatkowego zespołu pompowo-mieszającego, który jest na schemacie, bo one się niepotrzebnie dublują. Bufor grzeje pan do 60C.
sambor Opublikowano 3 Grudnia 2018 #24 Opublikowano 3 Grudnia 2018 1 minutę temu, snhxzr napisał: 2. Przepływy – w systemie ze sterowaniem termostatami przepływy ustawia się tak, że obwody poniżej 70m długości 1,5l/min , obwody powyżej 2l/min, temp zasilania na zespole pompowo-mieszającym tzw. Isothermie 35oC. Nie potrzebuje pan dodatkowego zespołu pompowo-mieszającego, który jest na schemacie, bo one się niepotrzebnie dublują. Bufor grzeje pan do 60C. Największa bzdura jak ostatnio padła na tym forum!,!!! To jest właśnie taki projektant o którym pisałem bodaj wczoraj - dorwał się do programu a pojęcia nie ma.
odpowietrznik Opublikowano 3 Grudnia 2018 #25 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Wg mnie dla 10kW podłogi przy delcie 5K rura Cu 28 jest za mała