Opublikowano

Witam jestem zielony  to mój pierwszy piec.W tej chwili spała około 30 kg na dobę .Spore spieki i napewno nie jest ok . Mam 3 pompy i  zawór 4 drogowy . Nowy dom ocieplony 20 cm styropian .Kto doradzi jak ustawić ? 

Gość Visitor1230
Opublikowano

Nie bedzie zadnych podpowiedzi bo nalezy napisac co ogrzewam, jaka powierzchnia,  jaka instalacja, jakie temperatury, jakie sterowanie czy pogodowe np. jakie nastwy na kotle, jaki sterownik. schemat albo zdjecia instalacji, zdjecia palnika, popiolu.

Opublikowano

His.kotla 2 stopnie 

grzanie podawanie sek 15

grzanie pauza sek 50

sila nadmuchu  30 % 

podtrzymanie  sek 10

podtrzymanie pauza  min 25 

podtrzymanie wentylatora  praca sek 10

podtrzymanie wentylatora pauza min 15

podtrzymanie wentylatora siła nadmuchu 30 % 

wentylator płynie   Nie 

pracy pompy co 40 stopni 

sterownik master 530 do system dom 110 m ocieplony 3 pompy jedna bojer jedna centralne ogrzewanie i jedna podłogówkę ale ta z podłogówki nie wiem czemu nie działa .

0B46F401-2BF1-49F8-9C3A-93BCDEDEC4C6.jpeg

D8A4B6F4-A320-4628-BA52-36B3C421C197.jpeg

69A76CE9-1CAF-483D-9E5C-F568FC9A9887.jpeg

4C863043-28BC-44BE-B78C-105E45DAFA39.jpeg

Gość Visitor1230
Opublikowano

Brakuje zdjec palnika. Moc ustawiona raczej wysoko. Za wysoko( podawanie w stosunku do przerwy). A sam kociol to nie wszystko zeby grzac ekonomicznie. Zawor 4 D bez silownika i sterowania pogodowego. Przy dobrze ocieplonym domu to duzy minus. Podlogowka jest… nie dziala. Z instalacja trzeba zrobic porzadek. Wysterowac grzanie pogodowo. Grzac przez cala dobe jednostajnie bez obnizen. Dopasowac moc kotla do zapotrzebowania. Ustalic parametry palnika zeby prawidlowo pracowal. Ustawic stala prace pompki ( pompek) i zaizolowac te rury wokol kotla. Dzalaja jak duzy grzejnik ktorego nie potrzebujemy. 

Z tego co widze na foto, na grzejniki idzie prawie 60 stopni. Po co az tyle? Jako przyklad. Moja pogodowka za zaworem daje w tej chwili 36 stopni. I to w zupelnosci wystarcza dla utrzymania 22 stopni w domu. Takim kotlem da sie grzac ekonomicznie. Ale tandem kociol- instalacja musi dzialac plynnie i stale, z moca produkowana i odbierana scisle zwiazana z zapotrzebowaniem.