Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Błąd sterownika???


danielek

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzień dobry wszystkim. W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym pojawił mi się błąd, dość nietypowy. Piec pracuje przez jakis czas, ok 2 godz. pracuje normalnie, natomiast później wentylator przestaje działać mimo załączenia go na sterowniku. Piec to defro optima komfort plus 15kw, sterownik defro ru z-pid. Co może być przyczyną?

Opublikowano

Może być tak że zbyt wolno nabiera temperatury i mija domyslny czas funkcji rozpalania. Wówczas powinien pojawić się komunikat "wygaszanie"albo coś w tym stylu. 

Druga możliwość to przekroczenie zadanej o 5 stopni i wówczas wentyl się wyłącza, a co jakiś czas włącza się przedmuch. 

Opublikowano

Funkcja rozpalania ddziała prawidłowo, przedmuchy też ok. Sterownik jakoś odłącza wentylator podczas pracy. Piec nie przechodzi w stan wstrzymania. Na wyświetlaczu podświetlana dioda pompy co, reszta nie. Nie wiem co może być przyczyną. Dodam jeszcze, że nie można włączyć ręcznie w ustawieniach wentylatora. Muszę wyłączyć sterownik i ponowne uruchomienie załącza wentylator.

Opublikowano

U mnie taka sytuacja jaką opisujesz ma miejsce wyłącznie gdy się przekroczy zadaną o 5 stopni. Wówczas faktycznie nie ma możliwości włączenia dmuchawy, nawet z ręcznego menu. Nietypowa usterka, mógł uszkodzić się sterownik albo czujnik temperatury wody jak też kondensator w wentylatorze. Chyba potrzeba  wykonać telefon do serwisu Defro.

Opublikowano

Temp dochodzi do zadanej, tak pracuje przez jakiś czas po czym wentylator sie wyłącza. Nie można wtedy włączyć funkcji rozpalania ani nadmuchu. Dodam że jak nadmuch zwalnia do obrotów niższych niż 20% to dmuchawa buczy, wentylator się nie kręci.

Opublikowano

No to wiemy trochę więcej. Obstawiam uszkodzenie  kondensatora.

Opublikowano

Jak sprawdzić kondensator? Czy na uszkodzonym będą prawidłowo działały obroty powyżej 20%? Wychodzi na to że to jest próg przy którym zaczyna się buczenie.

Opublikowano

Jeśli faktycznie masz sterownik z funkcją pid to wentylator ma zakres pracy od 1-100 %. Żadnego buczenia, bo jeśli wentyl staje i buczy to ewidentnie padł kondensator. W sklepie z elektroniką kupisz taki 1mF za chyba 3-4 zł. No chyba że masz zwykły sterownik to inna para kaloszy.

Jeśli to ster z pid-em, wejdź w menu serwisowe ( jeśli wiesz jak ) i wyłącz funkcję PID. Sterownik będzie wtedy pracował w sposób ciągły a po osiągnięciu zadanej przejdzie na okresowe przedmuchy.

Opublikowano

Sterownik jest z funkcją PID, w menu serwisowym jest możliwość ustawienia mocy nadmuchu od 1 - 100%. Czy kondensator, który podałeś będzie pasował? W necie dostępne są dedykowane do tego wentylatora

Kondensator 0,68 wentylatora MplusM WPA 117 wpa07

  • Typ : MKP -SL7 25/085/21
  • Napięcie znamionowe : 400 V
  • Pojemność kondensatora : 0,68 μF

 

Opublikowano

Twój opis to oryginalny , dedykowany do WPA 117. Ja kupiłem o identycznej wartości 0,68 mF w sklepie z elektroniką, inaczej wygląda ale działa bez problemu. Taki 1mF też będzie , nic złego się nie stanie a będzie mocniejszy.

Swoją drogą śmieszna rzecz, ja mam sterownik TECH-a a wentylator i menu w sterowniku identyczne:) Ot, klepią inne obudowy a bebechy od jednego wytwórcy.

Pamiętaj, jeśli się zdecydujesz na przełączenie z pidu na zwykłe sterowanie , musisz to przestawić w menu. Oczywiście nie daję Ci gwarancji że taki myk zadziała, ale sprawdzić możesz.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.