Kocioł gazowy, sterowanie dwoma obiegami


barney

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzien dobry. Od jakiegos czasu przegladalem to forum w poszukiwaniu kotła i doboru rozwiazania instalacji c.o.

Za tydzien bede miał podłaczony gaz do nowego domu. Piec gazowy prawdopodobnie bedzie to Vailant VC 206/5-5 z zasobnikiem c.w.u regulator pogodowy, VRC700, VR70, sprzeglo hydrauliczne.

Pozwolilem sobie skopiowac jednego uzytkownika schemat jego instalacji i na tym przykladzie zapytac o rozwiazanie. Jest dwa warianty. W pierwszym za sprzegłem dwie pompy na kazdy obieg. Na podlogowke zawor 3d z silownikiem,  na grzejniki pompa.

Wariant 2 Na podlogowke pompa z zaworem termostatycznym i sterownikiem on/off. Na grzejniki nie ma pompy za sprzegłem tylko ta co w kotle.

 

Czy wariant 2 ma sens i bedzie to  poprawnie działało?

erdfgbbvvv55.jpg

Opublikowano

Tylko wariant 1 z zaworem 3D z siłownikiem .Kocioł kondensacyjny współpracujący z zaworem termost.z ręczną nastawą to nieporozumienie.Owszem wg schematu #2  jakoś tam będzie działać ale oszczędności nie uświadczysz.Podłogówka nie powinna być sterowana onn/off.W pierwszym przypadku ustawisz sobie osobne krzywe grzewcze dla grzejników i OP

 

Opublikowano

Rozumie. Czy zamiast Vailanta jest tansza opcja jakiegos kotla gazowego ktory bedzie obslugiwał dwa obiegi?

Opublikowano

A czy znasz konkretny model okolo 20kw? 

Opublikowano
12 minut temu, barney napisał:

A czy znasz konkretny model okolo 20kw? 

Cerapur Smart ZSB 24-5C albo 14-5C, taniej Cerapur Compact ZSB 14-1DE. Tylko, że na dwa obiegi pasowałoby dać 2*MM100 (choć można i na jednym zrobić).

Opublikowano

Dzieki za odpowiedzi. We wtorek zrobie rozeznanie jak to cenowo wyglada dla Junkersa i Vailanta

Opublikowano

Został wybrany Vailant. 

Mam pytanie odnosnie pomp. Jak jakosciowo wygladaja pompy Wilo do Grundfos? Niestety lokalny sklepik sprzedaje tylko Wilo i zastanawiam sie czy zamawiac przez internet Grundfosa czy brac Wilo.

Druga sprawa to czujnik temp do sprzegła. Są jakies dedykowane do Vailanta? Czy moze to byc obojetnie jaki?

Opublikowano

Jakość Grundfosa z Wilo jest porównywalna.Ja wolę Grundfosy)Też na panelu pompy Wilo nie widzę funkcji Autoadapt ,może to patent Grundfosa?)Chcąc kombinować z czujnikiem do CWU musiałbyś znać jego oporność w danej temp. oryginał zapewne >100zł

Opublikowano

Z tego co mowil sprzedawca to pompy Wilo są z autoadaptem lub bez. Kwestja przelaczenia na pompie.

Odnosnie czujnika temp to taki od pomiaru temp cwu mozna podpiac pod sprzegło?

Opublikowano

Ponoc jak sie ma za duzo wolnego czasu to sie za duzo mysli. Dzisiaj wlasnie u mnie jest taki dzien... Zastanawiam sie nad sterowaniem dwoma obiegami.

Na parterze w salonie bedzie Multimatic VRC700 i to czujnik temp w nim da sygnał do rozlaczenia pompy. Natomiast na poddaszu grzejniki beda wylaczane zaworami termoststycznymi. Nie dojdze do sytuacji ze parter bedzie dogrzany i wyłaczy piec zanim poddasze dojdzie do odpowiedniej temperatury? Potrzebuje jakis czujnik temp na poddaszu?

Moze mi to ktos łopatologicznie wytłumaczyc?

Opublikowano

Z tego co dzisiaj szukałem to do sterowania dwoma obiegami tak jak to ma być u mnie potrzebuje:

Multimatic VRC700 - salon na parterze ( wiekszosc pomieszczen otwarta bez drzwi)

Moduł VR70 - kotłownia

Moduł VR91 - poddasze (grzejniki w sypialniach, wszystkie pomieszczenia pozamykane drzwiami)

I tutaj znowu pojawia sie pytanie. Skoro na poddaszu pomieszczenia sa pozamykane to gdzie VR91 powinien byc zamontowany? W pomieszczeniach na grzejnikach sa zawory termostatyczne.

Opublikowano
19 minut temu, odpowietrznik napisał:

W pomieszczeniu gdzie VR91 zdemontuj głowicę termostatyczną 

A gdybym nie zakladał  VR91 to jest szansa ze uklad bedzie dzialal poprawnie? Czy moze sie zdarzyć ze podłogowka wylaczy kocioł i poddasze nie bedzie grzało?

Opublikowano
4 godziny temu, odpowietrznik napisał:

W pomieszczeniu gdzie VR91 zdemontuj głowicę termostatyczną w zaworu grzejnikowego.VR91 odczytuje temp.pomieszczenia

To na sens jak: grzejniki są dobrane prawidłowo do każdego z pomieszczeń oraz w każdym z tych pomieszczeń ma być jednakowa temperatura, a przeważnie tak nie jest.

Opublikowano
22 minuty temu, sambor napisał:

Ja bym nie dawał VR91, przecież są na grzejnikach głowice termostatyczne i niech one się martwią o temp w pomieszczeniach.

A nie moze byc tak ze parter osiagnie zadana temperature i wylaczy kocioł gdy poddasze jeszcze powinno grzac? To mi nie daje spokoju..

Opublikowano

Do zaworu sd VRG132 KVS4 1cal bedzie pasował siłownik ARA661?

Ten siłownik ma być

3-punktowy 230 V AC

czy 

3-punktowy 24 V AC

 

Moze ktos mnie uswiadomic?

Opublikowano
21 minut temu, odpowietrznik napisał:

Może uświadomić)

Dziekuje mistrzu :)